Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Actuellement
24 638
questions dans le
forum chauffage
24617
Conseils Forum Chauffage : Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Bonjour.
Dans un autre message (que je souhaitais supprimer) je souhaitais trouver une doc pour la sonde C7108529 mais finalement cette sonde ne convient pas c'est plutôt la 710234400.
Alors cette fois plutôt que de chercher une doc je demande si quelqu'un connait la procédure pour remplacer ma sonde QAA75.910/249 qui est déportée et connectée à la 5LED de la chaudière Chappée Luna Platinum HTE DUO 3.24 via Radio, qui est actuellement connectée à la 5 LED mais dont je ne peux plus intervenir sur les paramètres du fait que la molette ne fonctionne plus.
Quand je vais recevoir la nouvelle j'aimerai savoir comment dissocier l'ancienne de la 5 LED et comment reconnecter la nouvelle.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Dans un autre message (que je souhaitais supprimer) je souhaitais trouver une doc pour la sonde C7108529 mais finalement cette sonde ne convient pas c'est plutôt la 710234400.
Alors cette fois plutôt que de chercher une doc je demande si quelqu'un connait la procédure pour remplacer ma sonde QAA75.910/249 qui est déportée et connectée à la 5LED de la chaudière Chappée Luna Platinum HTE DUO 3.24 via Radio, qui est actuellement connectée à la 5 LED mais dont je ne peux plus intervenir sur les paramètres du fait que la molette ne fonctionne plus.
Quand je vais recevoir la nouvelle j'aimerai savoir comment dissocier l'ancienne de la 5 LED et comment reconnecter la nouvelle.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
22 mars 2025 à 18:05
Questions / Dépannage Chaudières 1
Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Bonjour,
Il vous suffit simplement d'appairer votre nouvelle sonde. À partir du moment où il n'y a plus de piles dans l'ancienne, elle n'est pas appairée ou reconnue.
Pour l'appairage de la nouvelle sonde, il y a une notice fournie avec celle-ci. Au cas où, voici la manipulation à suivre :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il vous suffit simplement d'appairer votre nouvelle sonde. À partir du moment où il n'y a plus de piles dans l'ancienne, elle n'est pas appairée ou reconnue.
Pour l'appairage de la nouvelle sonde, il y a une notice fournie avec celle-ci. Au cas où, voici la manipulation à suivre :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 mars 2025 à 09:36
Questions / Dépannage Chaudières 2
Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Questions / Dépannage Chaudières 3
Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Bonjour espuela merci beaucoup pour ces explications claires.
En tant que béotien je me pose une dernière question :
Le fait de faire un 'Reset" sur la chaudière fera que l'on retrouvera les mêmes paramètres qui la font fonctionner dans le moment en visualisation sur la nouvelle sonde ou revient-on a des paramètres antérieurs genre paramètres d'usine ?
Cordialement.
En tant que béotien je me pose une dernière question :
Le fait de faire un 'Reset" sur la chaudière fera que l'on retrouvera les mêmes paramètres qui la font fonctionner dans le moment en visualisation sur la nouvelle sonde ou revient-on a des paramètres antérieurs genre paramètres d'usine ?
Cordialement.
23 mars 2025 à 14:46
Questions / Dépannage Chaudières 4
Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Bonne question, je ne pourrais pas vous dire où sont stockés les paramètres.
Certaines chaudières ont des clés de stockage, mais ce n'est pas le cas de la vôtre.
Au pire, si vous n'avez qu'un circuit de chauffage, ce n'est pas compliqué.
Certaines chaudières ont des clés de stockage, mais ce n'est pas le cas de la vôtre.
Au pire, si vous n'avez qu'un circuit de chauffage, ce n'est pas compliqué.
24 mars 2025 à 09:37
Questions / Dépannage Chaudières 5
Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Bonjour @espuela.
J'ai reçu aujourd'hui la 710234400, je l'ai donc mise sur le support de l'ancienne.
A priori elle s'est connectée sans problème à la 5 LED et pendant quelques minutes j'ai vu la progression de "Data Update" jusqu'à avoir "Operator Unit Ready".
Après j'ai mis le paramètre de la langue ainsi que la date et l'heure à jour.
J'ai accédé aux différents menus y compris le menu "Spécialiste", je visualise la conso en kWh, je retrouve les principaux paramètres que j'avais validé.
En résumé il semblerait que l'on retrouve tous les paramètres à l'identique.
Le seul problème est que la T° ambiante ne s'affiche pas sur l'écran et que si je vais dans le menu et affichage "Info" je n'ai plus la visibilité de la T° ambiante, ni de la T° ambiante mini, ni maxi !
Sans nul doute un problème de non validation de ce régulateur comme sonde d'ambiance !
Si vous avez une idée je suis preneur.
Cordialement.
J'ai reçu aujourd'hui la 710234400, je l'ai donc mise sur le support de l'ancienne.
A priori elle s'est connectée sans problème à la 5 LED et pendant quelques minutes j'ai vu la progression de "Data Update" jusqu'à avoir "Operator Unit Ready".
Après j'ai mis le paramètre de la langue ainsi que la date et l'heure à jour.
J'ai accédé aux différents menus y compris le menu "Spécialiste", je visualise la conso en kWh, je retrouve les principaux paramètres que j'avais validé.
En résumé il semblerait que l'on retrouve tous les paramètres à l'identique.
Le seul problème est que la T° ambiante ne s'affiche pas sur l'écran et que si je vais dans le menu et affichage "Info" je n'ai plus la visibilité de la T° ambiante, ni de la T° ambiante mini, ni maxi !
Sans nul doute un problème de non validation de ce régulateur comme sonde d'ambiance !
Si vous avez une idée je suis preneur.
Cordialement.
04 avril 2025 à 23:07
Questions / Dépannage Chaudières 6
Remplacer sonde ambiance QAA75 connectée à 5 LED Luna Platinum HTE DUO
Bonjour,
Vérifier le réglage de la ligne de paramètre 40 dans le menu de l'interface utilisateur.
https://sav.chappee.com/chaudières_murales/luna_platinum_hte/commande_et_regulation/parametres
En haut du tableau, pour les 3 x 1ère lignes, il est indiqué que les températures s'affichent si le panneau de contrôle est configuré comme sonde d'ambiance.
Si vous n'avez qu'un circuit de chauffage, le mettre sur "circuit chauffage 1".
Vérifier le réglage de la ligne de paramètre 40 dans le menu de l'interface utilisateur.
https://sav.chappee.com/chaudières_murales/luna_platinum_hte/commande_et_regulation/parametres
En haut du tableau, pour les 3 x 1ère lignes, il est indiqué que les températures s'affichent si le panneau de contrôle est configuré comme sonde d'ambiance.
Si vous n'avez qu'un circuit de chauffage, le mettre sur "circuit chauffage 1".
05 avril 2025 à 01:38