Question réparation chaudière : Amiante fond du pot à combustion abimé Vitola Biferral E BE46
Bonjour,
Problème chaudière Vitola Biferral E BE46
L'amiante (a priori) réfractaire au fond du pot à combustion est abimée (un trou sur le côté et légèrement en biais).
Je cherche désespérément à savoir si cette pièce peut être remplacée (sans changer tout le pot) et si je peux utiliser ma chaudière sans problème malgré cela.
Merci de vos réponses.
Message d'un modérateur :
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement.
Problème chaudière Vitola Biferral E BE46
L'amiante (a priori) réfractaire au fond du pot à combustion est abimée (un trou sur le côté et légèrement en biais).
Je cherche désespérément à savoir si cette pièce peut être remplacée (sans changer tout le pot) et si je peux utiliser ma chaudière sans problème malgré cela.
Merci de vos réponses.
Message d'un modérateur :
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement.
22 octobre 2014 à 10:57
Conseil 1 isolant pot à combustion
Amiante fond du pot à combustion abimé Vitola Biferral E BE46
Bonjour,
Vous avez une partie de la réponse ici :
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,499486
On remplace par de la laine de roche haute température.
Mais ce n'est que mon avis....
Amicalement.
Kristus
Vous avez une partie de la réponse ici :
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,499486
On remplace par de la laine de roche haute température.
Mais ce n'est que mon avis....
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 16:04
Conseil 2 isolant pot à combustion
Amiante fond du pot à combustion abimé Vitola Biferral E BE46
Bonjour.
Vous pouvez utiliser votre chaudière sans danger, simplement le trou sur la matière incombustible (pyronap ou similaire) que vous observez va augmenter la température des fumées et abaisser un peu le rendement de votre chaudière.
Il y a, sur ces pots de combustion, des trous pré-percés, prévus pour le cas où le conduit de fumées présenterait un tirage insuffisant, et ferait "tamponner " le brûleur au démarrage, pour cette raison, on peut percer un ou plusieurs trous dans la matière isolante, afin d'améliorer l'évacuation des gaz brûlés.
Rien d'inquiétant, sauf, peut-être, la consommation si le trou est trop grand.
Cordialement. BP
Vous pouvez utiliser votre chaudière sans danger, simplement le trou sur la matière incombustible (pyronap ou similaire) que vous observez va augmenter la température des fumées et abaisser un peu le rendement de votre chaudière.
Il y a, sur ces pots de combustion, des trous pré-percés, prévus pour le cas où le conduit de fumées présenterait un tirage insuffisant, et ferait "tamponner " le brûleur au démarrage, pour cette raison, on peut percer un ou plusieurs trous dans la matière isolante, afin d'améliorer l'évacuation des gaz brûlés.
Rien d'inquiétant, sauf, peut-être, la consommation si le trou est trop grand.
Cordialement. BP
23 octobre 2014 à 10:36
Conseil 3 isolant pot à combustion
Amiante fond du pot à combustion abimé Vitola Biferral E BE46
Merci de vos réponses et conseils très rassurants.
Une idée si ce type de pièce est changeable (sans changer tout le pot) ?
Une idée si ce type de pièce est changeable (sans changer tout le pot) ?
24 octobre 2014 à 10:08
Conseil 4 isolant pot à combustion
Amiante fond du pot à combustion abimé Vitola Biferral E BE46
Bonjour.
Je ne sais pas exactement si la pièce en question est interchangeable, car elle est faite (en principe) pour durer autant que le pot de combustion lui-même, sauf, si au cours d'un entretien (ramonage ou autre) elle a été détériorée.
C'est une question à poser chez Viessmann ou un grossiste représentant la marque.
Cordialement. BP
Je ne sais pas exactement si la pièce en question est interchangeable, car elle est faite (en principe) pour durer autant que le pot de combustion lui-même, sauf, si au cours d'un entretien (ramonage ou autre) elle a été détériorée.
C'est une question à poser chez Viessmann ou un grossiste représentant la marque.
Cordialement. BP
24 octobre 2014 à 14:19
Conseil 5 isolant pot à combustion
Invité

Amiante fond du pot à combustion abimé Vitola Biferral E BE46
Invité

Même problème sur ma chaudière ; j'ai trouvé le prix d'un pot neuf prohibitif surtout que ma machine a 34 ans et que je vais la changer.
Après réflexion j'ai coulé du ciment réfractaire dans le pot.
1 sac de 2,5 kg prêt à l'emploi suffit. 1 mois que ça tourne sans problème.
Total réparation inférieure à 10 euros.
MC
Après réflexion j'ai coulé du ciment réfractaire dans le pot.
1 sac de 2,5 kg prêt à l'emploi suffit. 1 mois que ça tourne sans problème.
Total réparation inférieure à 10 euros.
MC