Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

olymp25
Membre inscrit
olymp25
10 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail.

Je viens de récupérer la maison, locataires partis sans faire de nettoyage. J'ouvre le corps de chauffe et je le trouve très noir, je sors le pot de combustion, la petite poignée est dessoudée du corps, je sors le corps, à la partie arrière, il est fendu, le réfractaire est abimé. Je remplace le corps de chauffe.

Il y a 4 ans, j'ai changé la pompe Suntec, les flexibles, le relais brûleur, des sondes, des joints et réfractaires, le gicleur fait par le pro qui a vérifié les réglages.

Je souhaiterais connaitre les différentes valeurs de réglage de base de ce brûleur :
- pression de pompe à fioul,
- dépression d'aspiration,
- réglage de la tête,
- type de gicleur,
- valeur co,
- valeur co2,
- etc.
Je ne trouve pas sur le net ces indications.
Merci pour l'aide.
09 mars 2021 à 15:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous parlez de corps de chauffe et du pot de combustion, celui qui sort par l'avant de la chaudière : est-ce bien cela ?

La première chose sur ce brûleur est de mettre le bon type de gicleur et surtout la bonne marque.
Si votre chaudière est une version 22/27 kW vous devez mettre impérativement :
- Un gicleur STEINEN 0.50/45°S,
- Ou un gicleur DELAVAN 0.50/45°W,
Pour les autres réglages :
- Volet d'air à 5,
- Ligne gicleur à 5,
- La pression de pulvérisation à 11 Bars,
- L'aspiration sera en fonction de la configuration de votre alimentation de fioul,
- Le CO2 sera de 12 à 12.5%,
- Le CO en ppm sera à mesurer avec un analyseur de combustion,
- Les températures de fumée devraient être entre 180 et 200°C.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
09 mars 2021 à 18:01
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

olymp25
Membre inscrit
olymp25
10 messages
Bonsoir à tous et merci VETC (Mario).

Je suis désolé de ne pas avoir été plus précis dans la présentation du matériel, c'est une chaudière BEA18 donc 18kW ou 18-21kW, je trouve les 2 correspondances à la référence : 7309552.

Sur les rapports d'intervention, concernant les gicleurs j'ai :
- en 2018 -- 0,5 - 60°S
- en 2017 -- je n'ai pas la première page du rapport
- en 2016 -- 0,6 - 60SR
- en 2015 -- 0,6 - 60SR

Pourquoi un changement, 2016-2017 c'était un autre chauffagiste.
Je suis preneur des paramètres pour ce corps de chauffe et ce brûleur.

Merci pour l'aide.
09 mars 2021 à 19:52
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Sur les brûleurs type VEI ou VEII équipant ce modèle de chaudière, VIESSMANN préconise uniquement des gicleurs ayant un angle de pulvérisation de 45° (jamais de 60° comme ceux que vous nous listez) et les seules marques de gicleur doivent être :
- STEINEN type S,
- DELAVAN type W,

Si vos différents prestataires étaient un peu curieux, ils auraient consulté la notice de votre brûleur et ils obtiendraient une meilleure hygiène de combustion.

Lors des différentes entretien avez-vous eu des tickets d'analyse de combustion : pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
11 mars 2021 à 19:52
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

olymp25
Membre inscrit
olymp25
10 messages
Bonsoir et merci VETC pour ces commentaires.

J'avoue être très surpris par ces décalages, celui dont j'ai présenté les données en 2015 et 2016 disait très bien connaître Viessmann. Peut-être se référait-il à un autre modèle de brûleur.
En 2017 et 2018 c'est un autre technicien et là ça va être encore un autre car il ne fait plus les nettoyages de chaudière.
Il a fallu que j'en trouve un nouveau. Il devait intervenir ce mercredi 10 et ... il a oublié alors que j'avais pris des heures pour être là et j'ai fait la route. Ça donne pas confiance a priori. Donc rendez-vous reporté.

Concernant les valeurs j'ai :
- en 2018 chaudière puissance nominale 18-21kw, évacuation B gainé, puissance nominale brûleur 31kw, gicleur 0,5 60°S
T fumées 231,2°
CO2 12,98%
Excès d'air 1.19
CO 19ppm
Oxygène 3,3%
Tirage 0,053
R pci 90,4%
P pci 9,6%
T comburant 19,4°

- en 2017 je n'ai rien.

- en 2016 (sur l'attestation il est noté puissance nominale chaudière 21kW, mode évacuation B, puissance nominale brûleur 35kW, type gicleur 0,60 60°SR
indice de noircissement 1
T fumées 182°
Teneur CO2 et/ou teneur co : 12,17 4,4%
Pression pulvérisation 11 bars
CO 2ppm
Rendement 91,8%
Émission NOx 29

- en 2015 puissance chaudière 21kW, évacuation B, brûleur puissance 35kW, gicleur 0,6 60°SR
Indice d'opacité 1
T fumées 176
Teneur CO2 et/teneur co 13,6 3,7%
Pression pulvérisation 13 bars
Teneur co 1ppm
Rendement 92,2%.

Les 2 techniciens ont utilisé un testo 330-1.

Voilà pour les infos.
Je suis preneur des valeurs constructeurs pour ce corps de chauffe 7309552 et le brûleur 7218300 (pression fioul, gicleur, ligne gicleur, entrée d'air).
J'ai vu - à partir de caractéristiques d'autres brûleurs - qu'il "suffit" de changer les caractéristiques du gicleur, de l'avancement, de la pression pour changer la puissance du brûleur.
Lorsque j'y habitais je consommais environ 1000l de fioul et actuellement j'ai l'impression que c'est plus.
Que me conseillez-vous comme "bon équilibre" entre ce corps de chauffe 18-21kW et ce brûleur 35kW et quels réglages.
Merci beaucoup pour votre disponibilité et vos remarques.
11 mars 2021 à 22:27
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Votre chaudière ayant une plage de puissance de 18 à 21 kW la puissance flamme de votre brûleur doit tenir compte de cette plage de puissance avec 10% de majoration.

Les réglages de ce brûleur correspondent aux informations transmises dans ma première réponse.

Le réglage en surpuissance augmente les températures de fumées, baise le rendement de combustion et augmente votre consommation de fioul : les valeurs des différents tickets de combustion le montre très bien.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
12 mars 2021 à 19:18
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

olymp25
Membre inscrit
olymp25
10 messages
Bonsoir à tous et merci VETC,
Je prends note de toutes les infos et serais attentif aux différents réglages ainsi que du gicleur utilisé.
J'ai bien noté que les fumées en 2018 étaient élevées et je trouve le corps de chauffe très sale actuellement, il y a certainement un lien, réglage très moyen.
Je vous tiens au fait des résultats dès que l'intervention est faite.
Merci beaucoup pour l'aide.
12 mars 2021 à 20:09
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

olymp25
Membre inscrit
olymp25
10 messages
Bonsoir à tous.
Voici VETC, révision faite aujourd'hui, le technicien a mis 2H entre le nettoyage et le réglage.
Il a mis un gicleur 0.45 45ST.
Volet d'air 7
Ligne de gicleur (je n'ai pas vu d'écriture).
Pression de pompe à un moment j'ai vu 13-14.

Il a eu des difficultés à réaliser le réglage, il agissait sur l'entrée d'air, la ligne de gicleur, la pression de pompe. Il semblerait que la sonde de surveillance de flamme courte ait des signes de faiblesse, le relais brûleur a 3-4 ans il tend à éliminer sa faiblesse. la sonde de surveillance est d'origine.
Le symptôme : le brûleur s'allume et s'éteint au bout de 2 minutes puis le brûleur se rallume, etc.

Il a nettoyé la sonde à plusieurs reprises, les contacts. Ça semble tenir.

Les mesures ont été faites avec un kane 458, la fiche est incomplète car la chaudière s'est coupée lors de la fin de mesure.
co2 11%
02 6.1%
co 72
Fumée 66.6 C
Ambiant 17.8C
NETT 54.8C

Pour le moment la maison est inoccupée, elle va rester ainsi plusieurs mois car j'ai des travaux à faire. Je ferais fonctionner la chaudière de temps en temps lorsque j'irais pour les travaux. Ça ne permettra de vérifier si la sonde de flamme courte donne des signes de faiblesse intermittente ou non.

A priori c'est fini pour cet épisode ; je suis preneur des avis notamment, dois-je changer la sonde par anticipation ?
Merci pour l'aide.
17 mars 2021 à 19:36
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'info.

Comme je vous l'ai signalé dans mes précédent post, le gicleur doit être la marque STEINEN ou DELAVAN - De type 0.50/45°S pour la marque STEINEN,
- De type 0.50/45°W pour la marque DELAVAN,

Votre prestataire n'a pas respecté les préconisations VIESSMANN, ne cherchez pas pourquoi il n'arrive pas à régler votre brûleur correctement les valeurs d'analyses de combustion ne sont pas bonnes :
- En CO2 vous devriez avoir 12.5% au lieu de 11%,
- En O2 vous devriez avoir 4% au lieu de 6.1%,
- Le CO devrait être plus bas,
- Les températures de fumée sont anormalement basses (risque de détérioration de la chaudière ou du conduit).

Visiblement votre prestataire n'est pas un grand connaisseur de la marque et encore moins de ce modèle de chaudière ou type de brûleur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 mars 2021 à 15:41
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300

olymp25
Membre inscrit
olymp25
10 messages
Bonsoir à tous et merci VETC pour votre retour.
Le prestataire m'a dit connaitre Viessmann, c'est une entreprise locale familiale de toute évidence. Après, si j'avais été trop directif et insistant, il aurait pu mal le prendre et m'envoyer balader.

Il fallait un sérieux nettoyage et une facture pour les anciens locataires. C'est fait. Elle va très peu tourner puisque ce sera lorsque j'irais dans cette maison.
Dans 6 mois je refais faire un réglage. Je reviendrais à ce moment là pour donner des nouvelles.
Merci beaucoup pour l'aide. Cordialement.
18 mars 2021 à 18:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
    N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
  • 2. Panne Chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1985
    N°8186 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une Chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1985. La chaudière a tourné pendant 1 mois sans aucun problème et depuis Noël elle se met en sécurité 1 à 2 fois par jour. Le...
  • 3. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
    N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
  • 4. Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
    N°5225 : Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien....
  • 5. Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986
    N°23938 : Bonjour. Je me permets de vous contacter pour solliciter votre aide. Nous avons une chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1986 qui ne fonctionne plus correctement depuis 2 nuits. Nous l'avons donc éteinte pour la nuit,...
  • 6. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
    N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
  • 7. Remplacement moteur turbine brûleur Vitola Biferral
    N°21472 : Bonjour, J'ai une panne du moteur de turbine sur ma chaudière Vitola Biferral- E 18-21 KW de Viessmann. Brûleur VEI 7218300. La doc constructeur (livrée avec la chaudière ... en 1991) ne correspond pas avec la...
  • 8. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
    N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
  • 9. Problème chaudière fioul Viessmann Vitola Biferral changement ou réparation
    N°12786 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Viessmann Vitola Biferral de 1990, brûleur De Dietrich de 1990 aussi, certainement très mal entretenue par ancien propriétaire. Verdict de mon nouveau chauffagiste = 1836 euros, de remise en...
  • 10. Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
    N°18118 : Bonjour, Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160. Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudierebruleur granule de bois 700kw transformation chaudihauffage au solsbois de chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite