Isolant fond de pot de combution chaudière Fioul STYX
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21605
Question Forum Chauffage : Isolant fond de pot de combution chaudière Fioul STYX
Bonjour à tous.
Je viens de m'apercevoir que l'isolant du fond de pot de combustion de ma chaudière fioul STYX est fissuré.
Il est encore en place, mais pour combien de temps ??
On vend des céraplaques ou de la vermiculite, j'aimerai le changer peut-on le coller et avec quelle colle sachant que le pot est en inox de 2,5 mm, je ne connais pas l'épaisseur de l'isolant peut-on mettre du 10 ou 20 mm.
Je fais l'entretien moi-même de l'ensemble étant de formation industriel.
Mais je n'ai jamais procédé à ce genre de travail.
Les pots de combustion sont chers et les dimensions exactes sont difficiles à trouver.
Merci de vos réponses à venir.
Bien cordialement.
Raden.
Je viens de m'apercevoir que l'isolant du fond de pot de combustion de ma chaudière fioul STYX est fissuré.
Il est encore en place, mais pour combien de temps ??
On vend des céraplaques ou de la vermiculite, j'aimerai le changer peut-on le coller et avec quelle colle sachant que le pot est en inox de 2,5 mm, je ne connais pas l'épaisseur de l'isolant peut-on mettre du 10 ou 20 mm.
Je fais l'entretien moi-même de l'ensemble étant de formation industriel.
Mais je n'ai jamais procédé à ce genre de travail.
Les pots de combustion sont chers et les dimensions exactes sont difficiles à trouver.
Merci de vos réponses à venir.
Bien cordialement.
Raden.
14 novembre 2021 à 11:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Isolant fond de pot de combution chaudière Fioul STYX
Bonsoir,
Vous ne devez remettre que des pièces d'origine pour des questions de sécurité !
Quel est le type et le modèle exact de votre chaudière ?
L'isolant devrait exister en pièce détachée !
Vous faites vos entretiens et vos réparations vous-même mais vous devez savoir que l'entretien annuel obligatoire doit être réalisé que par un professionnel habilité, qu'il doit vous remettre une attestation d'entretien (réglementation oblige) et qu'en cas de sinistre, sans cette attestation, votre assureur est en droit de refuser la prise en charge et l'indemnisation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vous ne devez remettre que des pièces d'origine pour des questions de sécurité !
Quel est le type et le modèle exact de votre chaudière ?
L'isolant devrait exister en pièce détachée !
Vous faites vos entretiens et vos réparations vous-même mais vous devez savoir que l'entretien annuel obligatoire doit être réalisé que par un professionnel habilité, qu'il doit vous remettre une attestation d'entretien (réglementation oblige) et qu'en cas de sinistre, sans cette attestation, votre assureur est en droit de refuser la prise en charge et l'indemnisation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 novembre 2021 à 19:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Isolant fond de pot de combution chaudière Fioul STYX
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Oui, je sais tout ça concernant l'entretien des chaufferies, et de la possibilité éventuelle de trouver des rechanges. (quoique.....)
Mais la question posée était le collage de vermiculite ou céraplaque sur le fond du pot de combustion.
Je crois que vu les différents montages sur d'autres chaudières que la mienne, je vais me diriger vers un fixation de l'isolant thermique par vis centrale.
Merci encore pour votre forum bien intéressant.
Cordialement.
RADEN.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Oui, je sais tout ça concernant l'entretien des chaufferies, et de la possibilité éventuelle de trouver des rechanges. (quoique.....)
Mais la question posée était le collage de vermiculite ou céraplaque sur le fond du pot de combustion.
Je crois que vu les différents montages sur d'autres chaudières que la mienne, je vais me diriger vers un fixation de l'isolant thermique par vis centrale.
Merci encore pour votre forum bien intéressant.
Cordialement.
RADEN.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2021 à 08:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Isolant fond de pot de combution chaudière Fioul STYX
Modèle chaudière Fioul.
STYX DGTB21 PENSOTTI ...
STYX DGTB21 PENSOTTI ...
18 novembre 2021 à 08:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Isolant fond de pot de combution chaudière Fioul STYX
Bonjour.
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de l'isolation de mon pot de combustion chaudière fioul styx
Je me suis décidé à faire le Job !!, avec une plaque de Vermiculite de 30 MM d'épaisseur découpée à la scie sauteuse au diamètre intérieur du pot la plaque est vissée sur l’arrière avec un simple vis à bois qui tient bien la zone est froide. j'ai rajouté en fond de pot de la colle réfractaire HT.
Je suis content d'avoir fais ce boulot ça tourne au top !!aucun problème. j'en ai profité pour regonflé le ballon compensateur de chauffage qui était trop bas.
Bref ... ça roule un max !!
Je vous souhaite de bien réussir dans vos réparations? Quand on veut on peut !!
Cordialement.
RADEN.
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de l'isolation de mon pot de combustion chaudière fioul styx
Je me suis décidé à faire le Job !!, avec une plaque de Vermiculite de 30 MM d'épaisseur découpée à la scie sauteuse au diamètre intérieur du pot la plaque est vissée sur l’arrière avec un simple vis à bois qui tient bien la zone est froide. j'ai rajouté en fond de pot de la colle réfractaire HT.
Je suis content d'avoir fais ce boulot ça tourne au top !!aucun problème. j'en ai profité pour regonflé le ballon compensateur de chauffage qui était trop bas.
Bref ... ça roule un max !!
Je vous souhaite de bien réussir dans vos réparations? Quand on veut on peut !!
Cordialement.
RADEN.
22 août 2023 à 10:48