Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20045
Question Forum Chauffage : Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonjour,
Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant).
Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière, j'ai trouvé le Pot de Combustion très sale et les alvéoles remplies.
Après avoir nettoyé toutes les alvéoles et sorti l'isolant de la porte avant pour le remplacer, je souhaite également procéder au remplacement de l'isolant du Fond de Pot de Combustion car il est détérioré mais je ne sais pas comment il faut faire pour le sortir (j'espère juste qu'il ne faut pas démonter tous les panneaux de garniture pour pouvoir y accéder).
J'ai mis une photo de la vue avant de la chaudière et une photo de ce que je peux voir de derrière par la trappe de ramonage.
Je me pose la question sur l'utilité de cet écrou central.
Si quelqu'un peut simplement m'aider et m'expliquer comment je dois faire ça serait vraiment sympa.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant).
Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière, j'ai trouvé le Pot de Combustion très sale et les alvéoles remplies.
Après avoir nettoyé toutes les alvéoles et sorti l'isolant de la porte avant pour le remplacer, je souhaite également procéder au remplacement de l'isolant du Fond de Pot de Combustion car il est détérioré mais je ne sais pas comment il faut faire pour le sortir (j'espère juste qu'il ne faut pas démonter tous les panneaux de garniture pour pouvoir y accéder).
J'ai mis une photo de la vue avant de la chaudière et une photo de ce que je peux voir de derrière par la trappe de ramonage.
Je me pose la question sur l'utilité de cet écrou central.
Si quelqu'un peut simplement m'aider et m'expliquer comment je dois faire ça serait vraiment sympa.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 octobre 2019 à 20:55
Forum dépannage chaudières réponse 1
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonjour,
Votre chaudière est effectivement très sale, l'isolant du fond du foyer est un peu abimé il se change facilement.
Si vous avez remplacé l'isolant de la porte, il faut chercher pourquoi ces deux isolants sont dans cet état, l'origine pouvant être un mauvais réglage du brûleur ou un mauvais gicleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est effectivement très sale, l'isolant du fond du foyer est un peu abimé il se change facilement.
Si vous avez remplacé l'isolant de la porte, il faut chercher pourquoi ces deux isolants sont dans cet état, l'origine pouvant être un mauvais réglage du brûleur ou un mauvais gicleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2019 à 12:32
Forum dépannage chaudières réponse 2
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonjour Mario.
Merci pour votre retour et d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Je suis soulagé de voir que l'isolant du fond de foyer se change facilement car je m'inquiétais un peu à ce sujet.
Par contre je ne vois pas du tout comment je dois faire pour le sortir.
Je vous confirme également que la chaudière était très sale à l'intérieur lorsque je l'ai ouverte : elle n'a pas du être nettoyée pendant au moins 10 ans environ.
J'ai donc comme on peut le voir sur les photos nettoyé l'avant et toutes les alvéoles mais par contre il me reste toute la partie arrière au niveau de la Trappe de ramonage à faire.
Je vous confirme également que la suie que j'ai retirée était de couleur orangée à l'intérieur et que la chaudière mentionnait un code erreur brûleur D1 (cf photo jointe). Là je vais m'occuper de nettoyer les filtres de la pompe à fuel (j'ai trouvé un tuto qui explique bien les gestes à réaliser), et j'ai commandé les isolants avant et arrière et les principaux joints à remplacer pour repartir sur de bonnes bases.
Par contre est-ce que le désembouage du chauffage au sol doit être fait régulièrement car j'ai bien peur qu'il ait bénéficié du même régime que la chaudière.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour et d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Je suis soulagé de voir que l'isolant du fond de foyer se change facilement car je m'inquiétais un peu à ce sujet.
Par contre je ne vois pas du tout comment je dois faire pour le sortir.
Je vous confirme également que la chaudière était très sale à l'intérieur lorsque je l'ai ouverte : elle n'a pas du être nettoyée pendant au moins 10 ans environ.
J'ai donc comme on peut le voir sur les photos nettoyé l'avant et toutes les alvéoles mais par contre il me reste toute la partie arrière au niveau de la Trappe de ramonage à faire.
Je vous confirme également que la suie que j'ai retirée était de couleur orangée à l'intérieur et que la chaudière mentionnait un code erreur brûleur D1 (cf photo jointe). Là je vais m'occuper de nettoyer les filtres de la pompe à fuel (j'ai trouvé un tuto qui explique bien les gestes à réaliser), et j'ai commandé les isolants avant et arrière et les principaux joints à remplacer pour repartir sur de bonnes bases.
Par contre est-ce que le désembouage du chauffage au sol doit être fait régulièrement car j'ai bien peur qu'il ait bénéficié du même régime que la chaudière.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2019 à 15:18
Forum dépannage chaudières réponse 3
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonjour,
La couleur de la suie n'a rien d'anormal, elle est principalement liée au colorant présent dans le fioul.
L'état de l'isolant du fond du pot de combustion et le fait d'avoir remplacer l'isolant de la porte foyer et plus inquiétant sont dues à :
- Soit un mauvais choix de gicleur lors de son remplacement annuel,
- Soit un mauvais réglage de combustion de votre brûleur.
Pouvez-vous nous transmettre le type exact de votre brûleur, son numéro de série et les caractéristiques du gicleur en place (exemple DANFOSS 0.60/60°S...).
Votre installation de chauffage étant un plancher chauffant, l'eau qu'il contient doit obligatoirement être traitée avec un inhibiteur (anti algues et anti boues) si ce n'est pas le cas vous devez mettre en place un traitement de désembouage le plus rapidement possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La couleur de la suie n'a rien d'anormal, elle est principalement liée au colorant présent dans le fioul.
L'état de l'isolant du fond du pot de combustion et le fait d'avoir remplacer l'isolant de la porte foyer et plus inquiétant sont dues à :
- Soit un mauvais choix de gicleur lors de son remplacement annuel,
- Soit un mauvais réglage de combustion de votre brûleur.
Pouvez-vous nous transmettre le type exact de votre brûleur, son numéro de série et les caractéristiques du gicleur en place (exemple DANFOSS 0.60/60°S...).
Votre installation de chauffage étant un plancher chauffant, l'eau qu'il contient doit obligatoirement être traitée avec un inhibiteur (anti algues et anti boues) si ce n'est pas le cas vous devez mettre en place un traitement de désembouage le plus rapidement possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2019 à 16:18
Forum dépannage chaudières réponse 4
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonsoir Mario.
Désolé pour ma réponse tardive mais je n'ai pas pu répondre avant.
Merci pour les précisions apportées très précieuses pour moi.
Pour répondre à vos questions.
Le type exact de brûleur : J'ai pris la photo de la fiche signalétique avec la référence et le numéro de série.
donc logiquement j'ai du répondre à la question posée.J'ai mis une photo du brûleur qui est dans un sale état
et que je vais également remplacer (ça ne devrait pas lui faire de mal).
La ou ça se complique pour moi c'est pour les informations sur le gicleur.
Je ne sais pas ou se trouvent ces informations ni comment les récupérer.
Si vous pouvez me guider je suis preneur.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Désolé pour ma réponse tardive mais je n'ai pas pu répondre avant.
Merci pour les précisions apportées très précieuses pour moi.
Pour répondre à vos questions.
Le type exact de brûleur : J'ai pris la photo de la fiche signalétique avec la référence et le numéro de série.
donc logiquement j'ai du répondre à la question posée.J'ai mis une photo du brûleur qui est dans un sale état
et que je vais également remplacer (ça ne devrait pas lui faire de mal).
La ou ça se complique pour moi c'est pour les informations sur le gicleur.
Je ne sais pas ou se trouvent ces informations ni comment les récupérer.
Si vous pouvez me guider je suis preneur.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



29 octobre 2019 à 19:13
Forum dépannage chaudières réponse 5
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vos photos parlent d'elles-même :
- Sur la première on voit clairement que l'anneau de flamme (ou déflecteur) a pris un gros coup de chaud : certainement un mauvais gicleur et un mauvais réglage mais un bon brossage et il repart.
- Sur la deuxième on distingue bien que le gicleur n'est pas de toute première jeunesse et que les électrodes sont plutôt en fin de vie : prévoyez de remplacer les deux.
- Sur la troisième RAS.
Pour les informations concernant le gicleur, soit vous trouverez des anciennes boites avec des anciens gicleurs qui trainent dans l'entourage de votre chaudière (c'est souvent le cas...) soit en déposant l'anneau de flamme vous trouverez les informations gravées sur chaque face de l'empreinte hexagonal de 16mm servant à dévisser le gicleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Vos photos parlent d'elles-même :
- Sur la première on voit clairement que l'anneau de flamme (ou déflecteur) a pris un gros coup de chaud : certainement un mauvais gicleur et un mauvais réglage mais un bon brossage et il repart.
- Sur la deuxième on distingue bien que le gicleur n'est pas de toute première jeunesse et que les électrodes sont plutôt en fin de vie : prévoyez de remplacer les deux.
- Sur la troisième RAS.
Pour les informations concernant le gicleur, soit vous trouverez des anciennes boites avec des anciens gicleurs qui trainent dans l'entourage de votre chaudière (c'est souvent le cas...) soit en déposant l'anneau de flamme vous trouverez les informations gravées sur chaque face de l'empreinte hexagonal de 16mm servant à dévisser le gicleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 12:18
Forum dépannage chaudières réponse 6
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonsoir Mario.
C'est plutôt moi qui vous remercie de vos réponses et du temps passé à m'expliquer comment faire.
J'ai suivi vos conseils et j'ai enfin pu récupérer les informations du Gicleur et voir de plus près l'état des Électrodes.
Vous avez toutes les photos de 1 à 5 en bas.
J'ai récupéré ce matin même les pièces que j'avais commandées à savoir :
- Joint brûleur
- Bloc isolant
- Bloc isolant + tresse
- Joint de porte
- Joint Cérame
- 1 filtre pompe Danfos
Ça va être un Week-end spécial chaudière vu que je vais tout nettoyer à fond avant de remonter les nouvelles pièces.
Merci par avance de votre aide. Stéphan
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





C'est plutôt moi qui vous remercie de vos réponses et du temps passé à m'expliquer comment faire.
J'ai suivi vos conseils et j'ai enfin pu récupérer les informations du Gicleur et voir de plus près l'état des Électrodes.
Vous avez toutes les photos de 1 à 5 en bas.
J'ai récupéré ce matin même les pièces que j'avais commandées à savoir :
- Joint brûleur
- Bloc isolant
- Bloc isolant + tresse
- Joint de porte
- Joint Cérame
- 1 filtre pompe Danfos
Ça va être un Week-end spécial chaudière vu que je vais tout nettoyer à fond avant de remonter les nouvelles pièces.
Merci par avance de votre aide. Stéphan
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





31 octobre 2019 à 18:37
Forum dépannage chaudières réponse 7
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonsoir Mario,
Comme évoqué hier soir j'ai passé une bonne partie de ma journée à nettoyer ma chaudière avant de remonter les différentes pièces de rechange.
J'ai enfin trouvé comment changer la céramique de Protection arrière (l'accès à la vis par la chambre de ramonage...).
Le magasin des pièces détachées m'a induit en erreur car ma chaudière n'a pas un pot de combustion qui se sort et c'est ce qui m'a bloqué car je ne voyais pas comment je pouvais le sortir de ma chaudière. En plus ils m'avaient expliqué que ce dernier pouvait se déformer et que j’aurais beaucoup de mal à remplacer mon isolant arrière seul (il valait mieux acheter le complet avec le Pot de Combustion car l'ancien serait déformé et j'aurais du mal à riveter la protection dessus).
J’ai donc mis en place la nouvelle protection par contre je ne sais pas si je dois mettre du joint sur le pourtour ou pas. On m'a vendu un joint comme celui de la porte avant mais je ne pense pas que ça corresponde car il est beaucoup trop épais pour rentrer. Par contre celui de la porte avant est nickel.
Grâce à la nouvelle tête de Brosse j'ai nettoyé toutes les alvéoles de l'avant jusqu'à la chambre de collecte arrière ... elles sont toutes nickel maintenant.
J'ai également nettoyé le brûleur comme vous me l'avez suggéré et il est plutôt bien revenu.
J'ai démonté le conduit arrière pour faire le ramonage demain et comme on peut le voir sur la photo il en a bien besoin.
Il me reste donc à traiter les points suivants :
- A savoir si je dois mettre du joint ou pas pour la céramique arrière.
- Commander et remplacer le gicleur et les électrodes.
- Demain je changerai juste le filtre de la pompe à fuel (on m'a dit de ne pas défaire les 4 vis pour l'ouvrir car le joint est très dur à trouver et à remplacer).
- Finaliser mon ramonage et remonter mes tuyaux du Conduit.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement, Stéphan.
Comme évoqué hier soir j'ai passé une bonne partie de ma journée à nettoyer ma chaudière avant de remonter les différentes pièces de rechange.
J'ai enfin trouvé comment changer la céramique de Protection arrière (l'accès à la vis par la chambre de ramonage...).
Le magasin des pièces détachées m'a induit en erreur car ma chaudière n'a pas un pot de combustion qui se sort et c'est ce qui m'a bloqué car je ne voyais pas comment je pouvais le sortir de ma chaudière. En plus ils m'avaient expliqué que ce dernier pouvait se déformer et que j’aurais beaucoup de mal à remplacer mon isolant arrière seul (il valait mieux acheter le complet avec le Pot de Combustion car l'ancien serait déformé et j'aurais du mal à riveter la protection dessus).
J’ai donc mis en place la nouvelle protection par contre je ne sais pas si je dois mettre du joint sur le pourtour ou pas. On m'a vendu un joint comme celui de la porte avant mais je ne pense pas que ça corresponde car il est beaucoup trop épais pour rentrer. Par contre celui de la porte avant est nickel.
Grâce à la nouvelle tête de Brosse j'ai nettoyé toutes les alvéoles de l'avant jusqu'à la chambre de collecte arrière ... elles sont toutes nickel maintenant.
J'ai également nettoyé le brûleur comme vous me l'avez suggéré et il est plutôt bien revenu.
J'ai démonté le conduit arrière pour faire le ramonage demain et comme on peut le voir sur la photo il en a bien besoin.
Il me reste donc à traiter les points suivants :
- A savoir si je dois mettre du joint ou pas pour la céramique arrière.
- Commander et remplacer le gicleur et les électrodes.
- Demain je changerai juste le filtre de la pompe à fuel (on m'a dit de ne pas défaire les 4 vis pour l'ouvrir car le joint est très dur à trouver et à remplacer).
- Finaliser mon ramonage et remonter mes tuyaux du Conduit.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement, Stéphan.
01 novembre 2019 à 18:14
Forum dépannage chaudières réponse 9
Invité

Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Invité

Bonjour.
Concernant le gicleur il serait bien de le changer vu l'état dans lequel il était... par contre pour savoir s'il correspond à la chaudière il faudrait la puissance de celle-ci !
Pour les réglages il faut un analyseur de combustion un mano et un vacuomètre sinon rien de précis... (Le vacuo permet aussi de vérifier si la crépine n'est pas bouchée dans la cuve).
L'histoire de retrouver des boites de gicleurs aux alentours de la chaudière faut pas trop s'y fier... combien de fois en reprenant la doc des chaudières j'ai vu des gicleurs trop forts ou trop faibles...
Concernant le gicleur il serait bien de le changer vu l'état dans lequel il était... par contre pour savoir s'il correspond à la chaudière il faudrait la puissance de celle-ci !
Pour les réglages il faut un analyseur de combustion un mano et un vacuomètre sinon rien de précis... (Le vacuo permet aussi de vérifier si la crépine n'est pas bouchée dans la cuve).
L'histoire de retrouver des boites de gicleurs aux alentours de la chaudière faut pas trop s'y fier... combien de fois en reprenant la doc des chaudières j'ai vu des gicleurs trop forts ou trop faibles...
13 décembre 2019 à 15:46
Forum dépannage chaudières réponse 10
Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
Bonjour Fanou83.
Je viens de voir que vous avez réussi à mettre de l'isolant thermique dans le pot de combustion de votre chaudière Viessmann.
J'ai aussi le même problème et je voudrais le remplacer aussi sur une chaudière fioul STYX
Pouvez-vous m'indiquer comment faire SVP ?
J'habite aussi dans le Var.
Je vous remercie par avance.
Merci pour votre réponse à venir.
Bien cordialement.
Raden
Je viens de voir que vous avez réussi à mettre de l'isolant thermique dans le pot de combustion de votre chaudière Viessmann.
J'ai aussi le même problème et je voudrais le remplacer aussi sur une chaudière fioul STYX
Pouvez-vous m'indiquer comment faire SVP ?
J'habite aussi dans le Var.
Je vous remercie par avance.
Merci pour votre réponse à venir.
Bien cordialement.
Raden
15 novembre 2021 à 09:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Amiante fond du pot à combustion abimé Vitola Biferral E BE46
- N°16778 : Bonjour, Problème chaudière Vitola Biferral E BE46 L'amiante (a priori) réfractaire au fond du pot à combustion est abimée (un trou sur le côté et légèrement en biais). Je cherche désespérément à savoir si cette...
- 2. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 3. Pot de combustion déchiré sur chaudière Viessmann Vitola
- N°18002 : Bonjour. Quels sont les risques d'un pot de combustion déchiré sur une chaudière Viessmann Vitola uh-18 18/21kW de 1985 ? Merci.
- 4. Attaque corrosive pot de combustion chaudière Viessmann vitola 200
- N°16112 : Bonjour. En nettoyant mon pot de combustion sur une chaudière Viessmann Vitola 200 je me suis aperçu qu'il était attaqué à l'intérieur, il a de légères aspérités. Les autres années il était nickel et cette année...
- 5. Suite à changement d'isolant sur chaudière Vitola 111
- N°20098 : Bonsoir à tous, Une question toute simple. Faut-il mettre de l'isolant sur les parties mentionnées sur les Photos ? Pour la porte avant : Sur le pourtour du brûleur. Pour le fond de Pot de Combustion : Sur le contour...
- 6. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
- N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
- 7. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 8. Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
- N°5225 : Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien....
- 9. Pose chaudière Viessmann Vitola 111
- N°22311 : Bonjour. Je réinstalle une chaudière Viessmann Vitola 111 mais sans le ballon d'eau chaude. Dois-je mettre la vanne 4 voies et autre question dois-je mettre sonde extérieure car je ne la possède pas ? Après ces 2...
- 10. Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
- N°19950 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS. Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage. Puis-je le supprimer...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite