Bonjour,
Alors, le problème est réglé...
Amicalement.
Kristus
Alors, le problème est réglé...
Amicalement.
Kristus
03 décembre 2014 à 09:57

Bonsoir,
Vous mentionnez que votre afficheur ne mentionne AUCUN message.... De plus, il n'y a aucun organe DEVANT être démonté avant la période d'hiver, pour maintenance.
Si l'on se réfère à la documentation, vous devriez avoir (si le 230V est bien branché) : -- / -- or, vous mentionnez qu'il n'y a RIEN sur l'afficheur (?!)
Deux possibilités à explorer en premier :
Le filtre à combustible est encrassé (Cf notice page 9)
Le bouchon de remplissage du réservoir est en partie obturé. L'air ne compense pas le produit consommé.
A moins que vous n'ayez sorti la caisse à outils pour "faire plus avant"....
Mais ce n'est que mon avis.
Amicalement.
Kristus
Vous mentionnez que votre afficheur ne mentionne AUCUN message.... De plus, il n'y a aucun organe DEVANT être démonté avant la période d'hiver, pour maintenance.
Si l'on se réfère à la documentation, vous devriez avoir (si le 230V est bien branché) : -- / -- or, vous mentionnez qu'il n'y a RIEN sur l'afficheur (?!)
Deux possibilités à explorer en premier :
Le filtre à combustible est encrassé (Cf notice page 9)
Le bouchon de remplissage du réservoir est en partie obturé. L'air ne compense pas le produit consommé.
A moins que vous n'ayez sorti la caisse à outils pour "faire plus avant"....
Mais ce n'est que mon avis.
Amicalement.
Kristus
02 décembre 2014 à 16:32

Bonjour,
Permettez-moi de vous demander, en quoi, le fait d'agir sur un interrupteur de mesures de paramètres de combustion de votre chaudière, agirait sur le niveau de chauffe de votre installation de chauffage ?
La notice, page 23 est claire : Chaudière gaz condensation Logamax plus.pdf
Il semblerait que votre problème soit lié à un organe déficient.
Quel code erreur affiche votre afficheur ?
Mais ce n'est que mon avis...
Amicalement.
Kristus
Permettez-moi de vous demander, en quoi, le fait d'agir sur un interrupteur de mesures de paramètres de combustion de votre chaudière, agirait sur le niveau de chauffe de votre installation de chauffage ?
La notice, page 23 est claire : Chaudière gaz condensation Logamax plus.pdf
Il semblerait que votre problème soit lié à un organe déficient.
Quel code erreur affiche votre afficheur ?
Mais ce n'est que mon avis...
Amicalement.
Kristus
01 décembre 2014 à 14:47

Bonjour,
C'est bien le but du forum : donner des pistes pour explorer....
La notice est on ne peut plus CLAIRE : Si l'appareil est bien ALIMENTÉ EN TENSION, il DOIT y avoir une information sur l'afficheur. L'afficheur est une chose, la platine de commande en est une autre.
Le post de "Sue" indique :
Petite question sans être un "pro" de la chose : COMMENT a été faite cette vérification ?... et surtout, à QUEL ENDROIT du circuit, à partir de la prise d'alimentation : à la prise ?.... au sortir de la prise ?.... à l'entrée du câble dans l'équipement ?....
Partant de là, on y verra plus clair !
Mais ce n'était que mon (tout) petit avis.
Amicalement.
Kristus
C'est bien le but du forum : donner des pistes pour explorer....
La notice est on ne peut plus CLAIRE : Si l'appareil est bien ALIMENTÉ EN TENSION, il DOIT y avoir une information sur l'afficheur. L'afficheur est une chose, la platine de commande en est une autre.
Le post de "Sue" indique :
Citation :
J'ai vérifié que le courant arrivait bien jusqu'au radiateur.
Petite question sans être un "pro" de la chose : COMMENT a été faite cette vérification ?... et surtout, à QUEL ENDROIT du circuit, à partir de la prise d'alimentation : à la prise ?.... au sortir de la prise ?.... à l'entrée du câble dans l'équipement ?....
Partant de là, on y verra plus clair !
Mais ce n'était que mon (tout) petit avis.
Amicalement.
Kristus
28 novembre 2014 à 15:54

Bonjour,
Votre appareil, selon la référence que vous donnez, est commandé par un fil pilote.
Assurez-vous que l'ordre qu'il reçoit est bien donné. A défaut vérifier le forçage du radiateur en manuel s'il n'est pas raccordé (page 6 de la doc).
notice radiateur electrique acova mohair lcd 1000w.pdf
Assurez-vous qu'aucun verrouillage n'a été programmé.
Si aucun résultat, remettre aux paramètre usine par défaut.
Amicalement
Kristus
Votre appareil, selon la référence que vous donnez, est commandé par un fil pilote.
Assurez-vous que l'ordre qu'il reçoit est bien donné. A défaut vérifier le forçage du radiateur en manuel s'il n'est pas raccordé (page 6 de la doc).
notice radiateur electrique acova mohair lcd 1000w.pdf
Assurez-vous qu'aucun verrouillage n'a été programmé.
Si aucun résultat, remettre aux paramètre usine par défaut.
Amicalement
Kristus
27 novembre 2014 à 15:11

Bonjour,
Je ne sais pas si j'ai bien compris... mais il existe une GRANDE différence entre un INSERT... et un FOYER.
La référence que vous donnez, est celle d'un FOYER (http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/chauffage/149-foyers.html)
Or, il n'existe pas d'INSERT 900 dans le catalogue Invicta.
Pour mémoire :
La marque Laudel est une gamme de produits Invicta à l'usage des professionnels.
Assurez-vous que le montage est totalement conforme aux préconisations exigées par le fabricant.
Si votre Foyer est donné pour un chauffage en "continu" (type "C"), et qu'il ne donne PAS un bon rendement... c'est qu'il y a forcément un problème de montage.
http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/chauffage/246-foyer-900-grande-vis-lateral.html
Mais ce n'était que mon tout petit avis....
Amicalement.
Kristus
Je ne sais pas si j'ai bien compris... mais il existe une GRANDE différence entre un INSERT... et un FOYER.
La référence que vous donnez, est celle d'un FOYER (http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/chauffage/149-foyers.html)
Or, il n'existe pas d'INSERT 900 dans le catalogue Invicta.
Pour mémoire :
La marque Laudel est une gamme de produits Invicta à l'usage des professionnels.
Assurez-vous que le montage est totalement conforme aux préconisations exigées par le fabricant.
Si votre Foyer est donné pour un chauffage en "continu" (type "C"), et qu'il ne donne PAS un bon rendement... c'est qu'il y a forcément un problème de montage.
http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/chauffage/246-foyer-900-grande-vis-lateral.html
Mais ce n'était que mon tout petit avis....
Amicalement.
Kristus
20 novembre 2014 à 16:19

Bonjour,
Faisons simple :
Moteur de recherche : "chaudière Chappée E06"
Choisir :"www.chappee.com/data/productsDocuments/189-967.pdf"
Ouvrir "www.chappee.com/data/productsDocuments/189-967.pdf"
Vous avez la réponse page 7
Amicalement.
Kristus
Faisons simple :
Moteur de recherche : "chaudière Chappée E06"
Choisir :"www.chappee.com/data/productsDocuments/189-967.pdf"
Ouvrir "www.chappee.com/data/productsDocuments/189-967.pdf"
Vous avez la réponse page 7
Amicalement.
Kristus
16 novembre 2014 à 14:13

Bonsoir,
Vous pouvez opter "pour".... une nuisance "olfactive".... nulle !... ou presque !
Par contre, je vous conseillerai de lire les autres "petits" désagréments liés à ce type de procédé....
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Peintures-a-l-eau.html
Mais ce n'est que mon petit avis.
Amicalement.
Kristus
PS. Pour information.
Une des plus importantes Régie de Transports de France a essayé ce type de procédé pour repeindre ses véhicules, afin de s'affranchir du passage en cabine de peinture.....
Elle a abandonné au bout de deux ans.....
Bien sûr, nous ne sommes pas dans le même ordre d'échelle.... mais les problèmes cutanés et autres, sont identiques.... voire pire.
Vous pouvez opter "pour".... une nuisance "olfactive".... nulle !... ou presque !
Par contre, je vous conseillerai de lire les autres "petits" désagréments liés à ce type de procédé....
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Peintures-a-l-eau.html
Mais ce n'est que mon petit avis.
Amicalement.
Kristus
PS. Pour information.
Une des plus importantes Régie de Transports de France a essayé ce type de procédé pour repeindre ses véhicules, afin de s'affranchir du passage en cabine de peinture.....
Elle a abandonné au bout de deux ans.....
Bien sûr, nous ne sommes pas dans le même ordre d'échelle.... mais les problèmes cutanés et autres, sont identiques.... voire pire.
13 novembre 2014 à 17:14

Bonjour,
http://www.condensateurs.net/7-condensateur-permanent-cable#s[1][]:11&s[3][]:&sid:1&h:leftColumn&ics:7
Amicalement.
Kristus
http://www.condensateurs.net/7-condensateur-permanent-cable#s[1][]:11&s[3][]:&sid:1&h:leftColumn&ics:7
Amicalement.
Kristus
11 novembre 2014 à 14:31

Bonjour,
Vous citez :
Pouvez-vous nous dire comment est réalisée votre installation, hormis cet équipement ?
Régulation sans vanne mélangeuse ?
Régulation avec vanne mélangeuse ?
Un "mixage" des deux ?
A mon tout petit avis, il faut le connaitre, avant d'aller plus loin...
Amicalement.
Kristus
Vous citez :
Citation :
Elle est déclenchée par une sonde thermométrique extérieure.
Pouvez-vous nous dire comment est réalisée votre installation, hormis cet équipement ?
Régulation sans vanne mélangeuse ?
Régulation avec vanne mélangeuse ?
Un "mixage" des deux ?
A mon tout petit avis, il faut le connaitre, avant d'aller plus loin...
Amicalement.
Kristus
08 novembre 2014 à 17:03

Bonjour,
Voir repère 24 de la page 26.
notice demploi et dinstallation chaudiere chappee.pdf
Amicalement.
Kristus
Voir repère 24 de la page 26.
notice demploi et dinstallation chaudiere chappee.pdf
Amicalement.
Kristus
08 novembre 2014 à 13:53

Bonjour !
Ordre... et... Méthode !...
Amicalement.
Kristus
Ordre... et... Méthode !...
Amicalement.
Kristus
08 novembre 2014 à 13:22

Bonjour,
Pas grave....! On va y arriver avant "l'été" !
Pour fonctionner, un poêle a besoin de "tirage". En fait, la combustion de son "carburant" (le bois, le charbon, le mazout....), a besoin d'apport d'air NEUF (et donc, d'oxygène, le comburant). Il y a donc DEUX possibilités, mais on y est pas encore....
Si vous avez un papier qui émet peu de fumée... essayez avec un petit faisceau de paille sèche, ou du frison de carton d'emballage. Il FAUT que ça FUME.... plus que ça ne FLAMBE !.... OK ?
Si RIEN ne sort du conduit, c'est qu'il y a problème.
Première vérification :
Découpler le poêle de sa sortie vers la cheminée (au plus près).
Mettez votre DOS de main au contact de l'entrée du tube d'évacuation.
Même en l'ABSENCE de vent à l'extérieur de la maison, vous DEVEZ ressentir un appel d'air sur le dessus de votre main (allumez une allumette, et constatez).
Si RIEN... votre conduit est BOUCHÉ ! (l'effet est le même que pour les tours de minarets. Elles fonctionnent par appel d'air naturel de bas en haut.
Pour les orifices sur l'appareil, c'est le constructeur qui établit la surface d'apport d'air en fonction des caractéristiques thermiques de son appareil.
Si vous pensez (une fois que vous aurez vérifié que votre conduit est bien dégagé) que le tirage n'est pas optimum, demandez au fournisseur, s'il y a possibilité d'installer un volet de tirage réglable en sortie de votre poêle.
C'est assez efficace.... ça optimise le rendement... mais ça augmente la consommation.
A vous lire...
Amicalement.
Kristus
Pas grave....! On va y arriver avant "l'été" !
Pour fonctionner, un poêle a besoin de "tirage". En fait, la combustion de son "carburant" (le bois, le charbon, le mazout....), a besoin d'apport d'air NEUF (et donc, d'oxygène, le comburant). Il y a donc DEUX possibilités, mais on y est pas encore....
Si vous avez un papier qui émet peu de fumée... essayez avec un petit faisceau de paille sèche, ou du frison de carton d'emballage. Il FAUT que ça FUME.... plus que ça ne FLAMBE !.... OK ?
Si RIEN ne sort du conduit, c'est qu'il y a problème.
Première vérification :
Découpler le poêle de sa sortie vers la cheminée (au plus près).
Mettez votre DOS de main au contact de l'entrée du tube d'évacuation.
Même en l'ABSENCE de vent à l'extérieur de la maison, vous DEVEZ ressentir un appel d'air sur le dessus de votre main (allumez une allumette, et constatez).
Si RIEN... votre conduit est BOUCHÉ ! (l'effet est le même que pour les tours de minarets. Elles fonctionnent par appel d'air naturel de bas en haut.
Pour les orifices sur l'appareil, c'est le constructeur qui établit la surface d'apport d'air en fonction des caractéristiques thermiques de son appareil.
Si vous pensez (une fois que vous aurez vérifié que votre conduit est bien dégagé) que le tirage n'est pas optimum, demandez au fournisseur, s'il y a possibilité d'installer un volet de tirage réglable en sortie de votre poêle.
C'est assez efficace.... ça optimise le rendement... mais ça augmente la consommation.
A vous lire...
Amicalement.
Kristus
06 novembre 2014 à 13:06

Bonjour,
En complément de ce qui précède.... Avez-vous constaté que de la FUMÉE sortait bien en évidence de votre conduit au niveau du faîtage ?...
Pour compléter ce qui a été dit auparavant, et qui fonctionne comme essai, faites un essai sur plusieurs feuilles de papier (pas de celles qui ne peuvent pas brûler, car la nature des encres l'en empêche, mais un type emballage épais).
Vous les prenez individuellement, feuille à feuille... vous les tordez un à un, comme des "tortinelli".... et les allumez par un de leurs côtés. Vous les mettez au fur et à mesure dans le foyer OUVERT en face avant... et demandez à une autre personne de vérifier en haut de la cheminée (en peu comme au Vatican !).
Si le résultat est pas ou peu probant.... votre conduit est en cause. Autre vérification à faire : vérifiez que votre équipement possède bien une grille d'ouverture pour réguler le débit à l'intérieur (un feu a TOUJOURS besoin d'oxygène pour être actif). C'est le cas pour tous les appareils à combustion interne (moteurs thermiques compris).
Bref, que l'ACTION sur la manette d'ouverture permet bien l'apport d'air neuf DANS votre équipement.
Après ces deux manip, vous aurez fait largement le tour de la question....
Mais ce n'est que mon petit avis.
Amicalement.
Kristus
En complément de ce qui précède.... Avez-vous constaté que de la FUMÉE sortait bien en évidence de votre conduit au niveau du faîtage ?...
Pour compléter ce qui a été dit auparavant, et qui fonctionne comme essai, faites un essai sur plusieurs feuilles de papier (pas de celles qui ne peuvent pas brûler, car la nature des encres l'en empêche, mais un type emballage épais).
Vous les prenez individuellement, feuille à feuille... vous les tordez un à un, comme des "tortinelli".... et les allumez par un de leurs côtés. Vous les mettez au fur et à mesure dans le foyer OUVERT en face avant... et demandez à une autre personne de vérifier en haut de la cheminée (en peu comme au Vatican !).
Si le résultat est pas ou peu probant.... votre conduit est en cause. Autre vérification à faire : vérifiez que votre équipement possède bien une grille d'ouverture pour réguler le débit à l'intérieur (un feu a TOUJOURS besoin d'oxygène pour être actif). C'est le cas pour tous les appareils à combustion interne (moteurs thermiques compris).
Bref, que l'ACTION sur la manette d'ouverture permet bien l'apport d'air neuf DANS votre équipement.
Après ces deux manip, vous aurez fait largement le tour de la question....
Mais ce n'est que mon petit avis.
Amicalement.
Kristus
05 novembre 2014 à 17:06

Bonjour,
Vous avez une partie de la réponse ici :
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,499486
On remplace par de la laine de roche haute température.
Mais ce n'est que mon avis....
Amicalement.
Kristus
Vous avez une partie de la réponse ici :
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,499486
On remplace par de la laine de roche haute température.
Mais ce n'est que mon avis....
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 16:04

Bonjour,
Une autre voie de recherche.... qui peut (éventuellement), s'ajouter à la première !
Sur votre chaudière, vous devez avoir un tuyau souple qui assure le retour égout du trop plein de l'installation. Une vanne permet l'évacuation, mais aussi un équipement appelé disconnecteur.
C'est un équipement qui permet d'équilibrer les pressions amont / aval / amont dans un circuit fermé, et qui se déclenche en fonctionnement retour vers l'égout quand un seuil de surpression est atteint.
Cela permet (entre autre), d'éviter de renvoyer de l'eau d'un circuit fermé sous pression vers le circuit d'alimentation principal d'eau. Action à réaliser :
Ce tuyau souple doit être raccordé à un tuyau RIGIDE d'évacuation (idem qu'une évacuation de machine à laver).
Sortez le tuyau souple du tuyau rigide, et raccordez-le dans le goulot d'une bouteille plastique transparente (il n'y a rien à craindre), puis, surveillez pendant quelques jours si votre bouteille se remplit.
Si la bouteille se remplit un peu chaque jour, c'est que votre disconnecteur est devenu passant anormalement. Il FAUT le remplacer, car il ne fonctionne en sécurité que dans de rares moments !
Cela peut aussi provoquer ces chutes de pression anormales.
A noter qu'une chute de pression peut AUSSI provenir d'un vase d'expansion dont la membrane est devenue passante (du circuit de chauffe (le plus gros).... ou de l'eau chaude sanitaire (le plus petit).
Mais ce n'est que mon modeste avis....
Amicalement
Kristus
Une autre voie de recherche.... qui peut (éventuellement), s'ajouter à la première !
Sur votre chaudière, vous devez avoir un tuyau souple qui assure le retour égout du trop plein de l'installation. Une vanne permet l'évacuation, mais aussi un équipement appelé disconnecteur.
C'est un équipement qui permet d'équilibrer les pressions amont / aval / amont dans un circuit fermé, et qui se déclenche en fonctionnement retour vers l'égout quand un seuil de surpression est atteint.
Cela permet (entre autre), d'éviter de renvoyer de l'eau d'un circuit fermé sous pression vers le circuit d'alimentation principal d'eau. Action à réaliser :
Ce tuyau souple doit être raccordé à un tuyau RIGIDE d'évacuation (idem qu'une évacuation de machine à laver).
Sortez le tuyau souple du tuyau rigide, et raccordez-le dans le goulot d'une bouteille plastique transparente (il n'y a rien à craindre), puis, surveillez pendant quelques jours si votre bouteille se remplit.
Si la bouteille se remplit un peu chaque jour, c'est que votre disconnecteur est devenu passant anormalement. Il FAUT le remplacer, car il ne fonctionne en sécurité que dans de rares moments !
Cela peut aussi provoquer ces chutes de pression anormales.
A noter qu'une chute de pression peut AUSSI provenir d'un vase d'expansion dont la membrane est devenue passante (du circuit de chauffe (le plus gros).... ou de l'eau chaude sanitaire (le plus petit).
Mais ce n'est que mon modeste avis....
Amicalement
Kristus
08 octobre 2014 à 14:43

Bonjour,
Il suffit de reprendre la notice de fonctionnement : code "50" (SEUL) : défaut de débistat(s).
notice installation chaudiere murale hyxia ii.pdf
Les débistats contrôlent les passages d'eaux chaudière, qu'ils soient en eau chaude sanitaire ou en chauffage (ex) :
Si votre débistat chauffage est bloqué, la chaudière quand elle reçoit l'ordre de partir en eau chaude sanitaire devient folle, puisque les deux sont enclenchés... et vice versa !
Si le débistat (ou la vannes 3 voies) est bloqué, il faut le réparer et contrôler l'intérieur (présence de boues de chauffage).
Mais ce n'est que mon modeste avis....
Amicalement.
Kristus
Il suffit de reprendre la notice de fonctionnement : code "50" (SEUL) : défaut de débistat(s).
notice installation chaudiere murale hyxia ii.pdf
Les débistats contrôlent les passages d'eaux chaudière, qu'ils soient en eau chaude sanitaire ou en chauffage (ex) :
Si votre débistat chauffage est bloqué, la chaudière quand elle reçoit l'ordre de partir en eau chaude sanitaire devient folle, puisque les deux sont enclenchés... et vice versa !
Si le débistat (ou la vannes 3 voies) est bloqué, il faut le réparer et contrôler l'intérieur (présence de boues de chauffage).
Mais ce n'est que mon modeste avis....
Amicalement.
Kristus
07 octobre 2014 à 17:34

Bonjour,
Là....tout est dit !
notice radiateur electrique bengal.pdf
Les 2 répondent à vos interrogations.
Amicalement.
Kristus
Là....tout est dit !
notice radiateur electrique bengal.pdf
Les 2 répondent à vos interrogations.
Amicalement.
Kristus
07 octobre 2014 à 14:04

Bonjour,
Petite question :
Sur le site http://www.carrera.fr/radiateur-bengal.html...., il est indiqué que ces modèles fonctionnent avec un fil pilote.
Vous pensez l'avoir connecté ?... Sinon, il risque d'y avoir un "petit" souci"...
Mais ce n'est que mon humble avis.
Amicalement.
Kristus
Petite question :
Sur le site http://www.carrera.fr/radiateur-bengal.html...., il est indiqué que ces modèles fonctionnent avec un fil pilote.
Vous pensez l'avoir connecté ?... Sinon, il risque d'y avoir un "petit" souci"...
Mais ce n'est que mon humble avis.
Amicalement.
Kristus
06 octobre 2014 à 15:13