Bonjour,
Est-ce qu'un chauffagiste pourrait obtenir de Viessmann les infos de réglages pour un brûleur unit fioul à air soufflé-V type VE ??? (serial number 7259503400188109 monté sur une chaudière vittola bifférale de 1994).
Je cherche les réglages complets (ligne de gicleur, volet d'air, pression de fioul) pour 22,27 ou 33kW.
Dans la doc que j'ai, (doc d'origine de 1994) Viessmann indique les gicleurs et les pressions de fioul mais pas les lignes gicleur, ni le volet d'air.
Mon chauffagiste a installé (pour 22 kW de puissance) un gicleur 0,50/45°S sous 11 bars alors que Viessmann indique (toujours pour 22 kW) 0,60/60°H sous 9 bars...
La température de fumée mesurée monte à 197°C en continu.
C'est trop !!
Viessmann indique dans la notice de mise en service de ce brûleur que si les températures de fumées sont supérieures à 160°C, il faut baisser la pression de fioul de la pompe.
Question : est-ce que ça change beaucoup entre un 0,50 à 11 bars et un 0,60 à 9 bars ???
Quelle différence entre un 45° et un 60° ???
Que signifient sur le gicleur le S ou le H ???
Où trouver un analyseur pour effectuer le réglage ?
Je précise que la machine est ramonée, n'est pas embouée (ça vient d’être contrôlé), que les électrodes sont neuves.
La pompe est surveillée depuis 8 jours (mano et vacuummètre) et pression/dépression sont stables.
Mon chauffagiste veut changer le brûleur (2200€ !!!) alors que je pense que le gicleur et les réglages sont mauvais.
Si vous êtes professionnel et que vous pouvez avoir ces renseignements exacts pour 22, 27 et 33 kW avec des gicleurs 0,6 : 0,75 : et 0,85 gph je vous remercie.
Il me semble que seul le retour aux préconisations constructeur permet d'avancer vers un réglage fin.
Merci !
Est-ce qu'un chauffagiste pourrait obtenir de Viessmann les infos de réglages pour un brûleur unit fioul à air soufflé-V type VE ??? (serial number 7259503400188109 monté sur une chaudière vittola bifférale de 1994).
Je cherche les réglages complets (ligne de gicleur, volet d'air, pression de fioul) pour 22,27 ou 33kW.
Dans la doc que j'ai, (doc d'origine de 1994) Viessmann indique les gicleurs et les pressions de fioul mais pas les lignes gicleur, ni le volet d'air.
Mon chauffagiste a installé (pour 22 kW de puissance) un gicleur 0,50/45°S sous 11 bars alors que Viessmann indique (toujours pour 22 kW) 0,60/60°H sous 9 bars...
La température de fumée mesurée monte à 197°C en continu.
C'est trop !!
Viessmann indique dans la notice de mise en service de ce brûleur que si les températures de fumées sont supérieures à 160°C, il faut baisser la pression de fioul de la pompe.
Question : est-ce que ça change beaucoup entre un 0,50 à 11 bars et un 0,60 à 9 bars ???
Quelle différence entre un 45° et un 60° ???
Que signifient sur le gicleur le S ou le H ???
Où trouver un analyseur pour effectuer le réglage ?
Je précise que la machine est ramonée, n'est pas embouée (ça vient d’être contrôlé), que les électrodes sont neuves.
La pompe est surveillée depuis 8 jours (mano et vacuummètre) et pression/dépression sont stables.
Mon chauffagiste veut changer le brûleur (2200€ !!!) alors que je pense que le gicleur et les réglages sont mauvais.
Si vous êtes professionnel et que vous pouvez avoir ces renseignements exacts pour 22, 27 et 33 kW avec des gicleurs 0,6 : 0,75 : et 0,85 gph je vous remercie.
Il me semble que seul le retour aux préconisations constructeur permet d'avancer vers un réglage fin.
Merci !
04 avril 2013 à 12:37
Conseils réglages gicleur 1
Invité

Réglages exacts pour gicleur fioul chaudière Viessmann vittola bifférale
Invité

Sur ce type de chaudière je monte un 0.50/60 S réglage volet d'air sur 8 et la ligne gicleur sur 1.2.
La pression pompe à 11 bars sinon la flamme décroche et la température des fumées seront autour de165°C, votre brûleur est mal réglé.
La pression pompe à 11 bars sinon la flamme décroche et la température des fumées seront autour de165°C, votre brûleur est mal réglé.