Réglage Brûleur fioul type VE II Viessmann
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
6510
Questions Forum : Réglage Brûleur fioul type VE II Viessmann
Invité

Fin 2006, j'ai fait appel à un technicien chauffagiste dans le cadre de mon abonnement fioul domestique. Ce dernier a effectué une série de réglages pour optimiser le rendement de ma chaudière Viessmann Vitola Bifferal de 1993.
Avant-hier, j'ai constaté une très importante émission de fumée dans les pièces adjacentes à la chaufferie et j'ai donc ouvert la chaudière pour inspecter l'intérieur. J'ai découvert un très important encrassement tout à fait anormal.
Après démontage et nettoyage, j'ai remonté le tout provisoirement, sachant que le réfractaire de la porte et la tresse sont à changer. Hier, cela a recommencé à fumer.
J'ai vérifié les réglages de la chaudière et là j'ai un problème ! En effet, la notice Viessmann pour brûleurs Unit fioul à air soufflé indique que pour la puissance nominale de 46-55 kW je dois utiliser un gicleur Steinen ou Danfoss 1,10 45° S, or ce n'est pas le gicleur installé. En outre, le volet d'admission d'air est réglé à 6,5 alors que la notice indique 16. Je n'ai pas vérifié pour la position de la ligne du gicleur.
Je serai très reconnaissant de précisions au sujet des réglages usine de cette machine. Ici les données :
Brûleur Viessmann VE II
N° fabrication 7218 6043 0059 7107
Merci !
Avant-hier, j'ai constaté une très importante émission de fumée dans les pièces adjacentes à la chaufferie et j'ai donc ouvert la chaudière pour inspecter l'intérieur. J'ai découvert un très important encrassement tout à fait anormal.
Après démontage et nettoyage, j'ai remonté le tout provisoirement, sachant que le réfractaire de la porte et la tresse sont à changer. Hier, cela a recommencé à fumer.
J'ai vérifié les réglages de la chaudière et là j'ai un problème ! En effet, la notice Viessmann pour brûleurs Unit fioul à air soufflé indique que pour la puissance nominale de 46-55 kW je dois utiliser un gicleur Steinen ou Danfoss 1,10 45° S, or ce n'est pas le gicleur installé. En outre, le volet d'admission d'air est réglé à 6,5 alors que la notice indique 16. Je n'ai pas vérifié pour la position de la ligne du gicleur.
Je serai très reconnaissant de précisions au sujet des réglages usine de cette machine. Ici les données :
Brûleur Viessmann VE II
N° fabrication 7218 6043 0059 7107
Merci !
04 novembre 2008 à 02:42
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Réglage Brûleur fioul type VE II Viessmann
Invité

Bonjour, dans un premier temps vous devez avoir un chateau pour une telle puissance ! Ensuite le débit du gicleur est fonction de son diamètre, mais également de la pression de la pompe. Le réglage de la ligne gicleur est fonction du cône de combustion, du diamètre de l'accroche flamme et du type de foyer (dépression, surpressé) débit d'air primaire et secondaire. Le réglage d'air est en fonction du contrôle de combustion (smoke, CO2, température des fumées). Sans être médisant mais votre chauffagiste devrai apprendre son métier avant de proposer des économies d'énergies !
G. B.
G. B.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Réglage Brûleur fioul type VE II Viessmann
Invité

Depuis 2006 la chaudière a t-elle été vue ? On peut obtenir la puissance voulue avec un gicleur différent : il faut juste modifier la pression de la pompe fioul.
Il existe des règles de calcul très bien pour calculer cela.
Maintenant, il peut y avoir un encrassement du ventilateur filtre et pré-filtre encrassés suite à la qualité du fioul (surtout actuellement vu le prix). jm
Il existe des règles de calcul très bien pour calculer cela.
Maintenant, il peut y avoir un encrassement du ventilateur filtre et pré-filtre encrassés suite à la qualité du fioul (surtout actuellement vu le prix). jm
05 novembre 2008 à 02:20
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Réglage Brûleur fioul type VE II Viessmann
Invité

Le chauffagiste a voulu aller trop loin dans son réglage et les conditions climatiques ayant changé (températures de l'air du fuel) le réglage est devenu mauvais et la pulvérisation du fuel c'est de plus, vous avez peut être fait rentrer du fuel (il n'est pas mauvais) mais peut-être plus ou moins dense que celui pour lequel a été réglé le brûleur faussant là encore le réglage.
Idéalement il faudrait régler le brûleur chaque fois que du fuel est livré.
Idéalement il faudrait régler le brûleur chaque fois que du fuel est livré.
17 février 2010 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
- N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
- 2. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 4. Réglage brûleur fioul
- N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 7. Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R
- N°22133 : Bonjour. En consultant ma doc du brûleur Chappée installé sur ma chaudière STYX DGTB 21 je m'aperçois que la pression de fioul doit être réglée à 8 bars fioul réchauffé ce qui est le cas. Il y a quelques temps un...
- 8. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 9. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
- 10. Réglage brûleur chaudière fioul
- N°2287 : Bonjour, J'ai une chaudière équipée d'un brûleur Olymp ancien. Un professionnel est venu pour l'entretenir et voyant qu'elle dégageait beaucoup trop de Co, il a fait un réglage étrange : il a reculé à fond le gicleur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite