Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20116
Question Forum Chauffage : Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Bonjour
En démontant mon brûleur De Dietrich p1-4cs de ma GT 1100V j'ai remarqué qu'il y a des gouttes de fioul sous le gicleur en revanche cela ne goutte pas.
Il y a aussi quelques résidus de fioul dans le gueulard.
Il ne me semble pas avoir constaté cela sur les démontages précédents.
La chaudière semble fonctionner normalement.
Est-ce normal ?
Merci.
En démontant mon brûleur De Dietrich p1-4cs de ma GT 1100V j'ai remarqué qu'il y a des gouttes de fioul sous le gicleur en revanche cela ne goutte pas.
Il y a aussi quelques résidus de fioul dans le gueulard.
Il ne me semble pas avoir constaté cela sur les démontages précédents.
La chaudière semble fonctionner normalement.
Est-ce normal ?
Merci.
12 novembre 2019 à 13:09
Conseils dépannage chaudières réponse 1
Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la puissance de votre chaudière ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo de sa plaque signalétique ?
- Lors de l'entretien annuel le gicleur est-il remplacé ?
- Quel est la Marque, le type du gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la puissance de votre chaudière ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo de sa plaque signalétique ?
- Lors de l'entretien annuel le gicleur est-il remplacé ?
- Quel est la Marque, le type du gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 17:32
Conseils dépannage chaudières réponse 2
Invité

Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Invité

Bonjour.
Gt 1104v puissance 21 27 kw année 2000.
Gicleur delavan 0.55 60 W remplacé tous les ans.
Merci.
Gt 1104v puissance 21 27 kw année 2000.
Gicleur delavan 0.55 60 W remplacé tous les ans.
Merci.
12 novembre 2019 à 19:19
Conseils dépannage chaudières réponse 3
Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Bonsoir.
Au niveau du ticket de combustion vous avez quoi en rendement ? CO, co2, ppm ?
Au niveau du ticket de combustion vous avez quoi en rendement ? CO, co2, ppm ?
12 novembre 2019 à 20:13
Conseils dépannage chaudières réponse 4
Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Bonsoir,
La préconisation du constructeur DE DIETRICH, pour ce type de brûleur sur cette chaudière est
gicleur STEINEN 0.65/45° S.
En mettant à la place un gicleur DELAVAN 0.55/60° W vous modifier les éléments suivants :
- Votre débit est plus faible donc moins de puissance,
- Votre angle de pulvérisation est plus grand donc risque de noircissement de l'anneau de flamme, fioul imbrûlé derrière l'anneau, retard à l'allumage, combustion imparfaite,
- Votre spectre de pulvérisation du fioul n'étant pas le même vous risquez également d'avoir les mêmes soucis que le changement d'angle,
Quels sont les résultats de vos analyses de combustions :
- Smoke,
- CO²,
- O²,
- CO,
- Température de fumées brute,
- Température de fumées net,
- Température de l'air de combustion,
- Rendement de combustion,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La préconisation du constructeur DE DIETRICH, pour ce type de brûleur sur cette chaudière est
gicleur STEINEN 0.65/45° S.
En mettant à la place un gicleur DELAVAN 0.55/60° W vous modifier les éléments suivants :
- Votre débit est plus faible donc moins de puissance,
- Votre angle de pulvérisation est plus grand donc risque de noircissement de l'anneau de flamme, fioul imbrûlé derrière l'anneau, retard à l'allumage, combustion imparfaite,
- Votre spectre de pulvérisation du fioul n'étant pas le même vous risquez également d'avoir les mêmes soucis que le changement d'angle,
Quels sont les résultats de vos analyses de combustions :
- Smoke,
- CO²,
- O²,
- CO,
- Température de fumées brute,
- Température de fumées net,
- Température de l'air de combustion,
- Rendement de combustion,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 20:33
Conseils dépannage chaudières réponse 5
Invité

Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Invité

Bonjour.
Cette chaudière a toujours eu ce gicleur depuis bientôt 20 ans c'est la société qui faisait l'entretien qui le changeait tous les ans.
J’avais essayé de retrouver un relevé mais les résultats ont toujours été conforme avec un rendement de mémoire autour de 93 %.
L'année dernière la porte foyer a été remplacée car percée par les condensats cette chaudière condensait beaucoup.
Mon plombier m'a dit aussi que le gicleur n'était pas le bon, il a mis un Danfoss avec les préconisations De Dietrich, refait les réglages et hop chaudière avec raté flamme qui décroche, on est revenu au delavan 0.55 60w et ça a remarche direct.
C'est moi qui fait l’entretien je remplace le gicleur nettoie filtre de pompe et préfiltre et ramone le foyer et chaudière.
Cette chaudière a toujours eu ce gicleur depuis bientôt 20 ans c'est la société qui faisait l'entretien qui le changeait tous les ans.
J’avais essayé de retrouver un relevé mais les résultats ont toujours été conforme avec un rendement de mémoire autour de 93 %.
L'année dernière la porte foyer a été remplacée car percée par les condensats cette chaudière condensait beaucoup.
Mon plombier m'a dit aussi que le gicleur n'était pas le bon, il a mis un Danfoss avec les préconisations De Dietrich, refait les réglages et hop chaudière avec raté flamme qui décroche, on est revenu au delavan 0.55 60w et ça a remarche direct.
C'est moi qui fait l’entretien je remplace le gicleur nettoie filtre de pompe et préfiltre et ramone le foyer et chaudière.
13 novembre 2019 à 08:07
Conseils dépannage chaudières réponse 6
Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Bonsoir,
Si vous avez la notice de votre chaudière et de votre brûleur, regardez au chapitre entretien du brûleur, qu'est ce que vous préconise le constructeur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez la notice de votre chaudière et de votre brûleur, regardez au chapitre entretien du brûleur, qu'est ce que vous préconise le constructeur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 18:43
Conseils dépannage chaudières réponse 7
Invité

Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Invité

La notice dit 0.6 45 S pour 25 kW
0.5 45 S pour 21 kW
0.6 45 S pour 27 kW il y a un tableau avec plein de caractéristiques.
Mon plombier s'était basé sur ce tableau, résultat rien ne fonctionnait, c'est étrange et pourtant quand il a remis le gicleur delavan avec les réglages d'origine la chaudière s'est mise à remarcher comme avant.
0.5 45 S pour 21 kW
0.6 45 S pour 27 kW il y a un tableau avec plein de caractéristiques.
Mon plombier s'était basé sur ce tableau, résultat rien ne fonctionnait, c'est étrange et pourtant quand il a remis le gicleur delavan avec les réglages d'origine la chaudière s'est mise à remarcher comme avant.
13 novembre 2019 à 19:57
Conseils dépannage chaudières réponse 8
Goutte fioul sous gicleur GT 1100V
Bonjour.
Le problème venait de la ligne gicleur qui a été endommagé lors des dernières interventions d'un plombier
, laiton endommagé, le gicleur forçait au démontage, ligne changée, gicleur neuf.
Qui se monte sans forcer à la main et blocage à la clef plus de problème, dorénavant c'est moi qui changerait les gicleurs.
Le problème venait de la ligne gicleur qui a été endommagé lors des dernières interventions d'un plombier

Qui se monte sans forcer à la main et blocage à la clef plus de problème, dorénavant c'est moi qui changerait les gicleurs.
08 juillet 2020 à 12:25