Radiateur à moitié chaud sur chaudière gaz
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19963
Question Forum Chauffage : Radiateur à moitié chaud sur chaudière gaz
Bonjour.
Ayant emménagé dans une maison il y a peu, je viens de démarrer ma chaudière.
En vérifiant l'état des radiateurs, je me suis rendu compte que certains radiateurs étaient très chauds et d'autres beaucoup moins.
Les radiateurs sont branchés sur 2 tubes avec un té (voir photo ci-jointe) et possèdent un thermostat.
Dans mon installation 2 radiateurs ne sont chauds que sur le haut.
Pourriez-vous me conseiller afin que je puisse résoudre mon problème de chauffe ?
La chaudière est un modèle gaz à condensation. La propriétaire a rajouté un vase d'expansion sur le circuit pour éviter le manque de pression. Je peux peut-être déjà vérifié la pression présente dans le circuit ? ça se passe sur la chaudière ?
J'ai déjà vérifié le thermostat et je n'ai rien constaté.
Ensuite j'ai vérifié les tuyaux d'arrivée et de départ. L'un est chaud et l'autre pas du tout.
Avez-vous besoin de plus d'informations ?
Je vous remercie par avance pour l'aide.
Stéphane
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ayant emménagé dans une maison il y a peu, je viens de démarrer ma chaudière.
En vérifiant l'état des radiateurs, je me suis rendu compte que certains radiateurs étaient très chauds et d'autres beaucoup moins.
Les radiateurs sont branchés sur 2 tubes avec un té (voir photo ci-jointe) et possèdent un thermostat.
Dans mon installation 2 radiateurs ne sont chauds que sur le haut.
Pourriez-vous me conseiller afin que je puisse résoudre mon problème de chauffe ?
La chaudière est un modèle gaz à condensation. La propriétaire a rajouté un vase d'expansion sur le circuit pour éviter le manque de pression. Je peux peut-être déjà vérifié la pression présente dans le circuit ? ça se passe sur la chaudière ?
J'ai déjà vérifié le thermostat et je n'ai rien constaté.
Ensuite j'ai vérifié les tuyaux d'arrivée et de départ. L'un est chaud et l'autre pas du tout.
Avez-vous besoin de plus d'informations ?
Je vous remercie par avance pour l'aide.
Stéphane
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2019 à 13:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateur à moitié chaud sur chaudière gaz
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Les radiateurs qui ne chauffent pas bien sont-ils tous au même étage ?
- Les radiateurs sont-ils bien purgés, ont-ils des purgeurs ?
- Les radiateurs qui ne chauffent pas correctement sont-ils les plus près ou les plus loin de la chaudière ?
- Les radiateurs sont-ils tous raccordés avec le même type de vanne que sur la photo ?
- Les radiateurs sont-ils équipés de robinet simple ou de robinets thermostatique ?
Si vous fermez tous les radiateurs qui fonctionnent correctement, est-ce que les radiateurs qui ne chauffent pas bien fonctionnent mieux ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Les radiateurs qui ne chauffent pas bien sont-ils tous au même étage ?
- Les radiateurs sont-ils bien purgés, ont-ils des purgeurs ?
- Les radiateurs qui ne chauffent pas correctement sont-ils les plus près ou les plus loin de la chaudière ?
- Les radiateurs sont-ils tous raccordés avec le même type de vanne que sur la photo ?
- Les radiateurs sont-ils équipés de robinet simple ou de robinets thermostatique ?
Si vous fermez tous les radiateurs qui fonctionnent correctement, est-ce que les radiateurs qui ne chauffent pas bien fonctionnent mieux ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2019 à 19:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateur à moitié chaud sur chaudière gaz
Bonjour,
Les deux radiateurs qui ne chauffent pas bien se situent sur deux étages.
Tous les radiateurs ont été purgés et la pression de la chaudière est de 1,5 bars.
Je dirais que celui de l'étage est le plus éloigné et celui de la chambre est juste dans la pièce au dessus de la chaudière.
Il y a deux types de vannes sur le circuit, mais ceux qui chauffent bien ont le même té.
Il y a des robinets thermostatiques.
Après une recherche supplémentaire j'ai constaté qu'il y avait deux départs depuis le sous-sol qui alimentaient les radiateurs.
Sur les radiateurs qui ne chauffent pas, le tuyau de l'arrivée d'eau est très chaud et le départ est froid, voire limite tiède.
Stéphane.
Les deux radiateurs qui ne chauffent pas bien se situent sur deux étages.
Tous les radiateurs ont été purgés et la pression de la chaudière est de 1,5 bars.
Je dirais que celui de l'étage est le plus éloigné et celui de la chambre est juste dans la pièce au dessus de la chaudière.
Il y a deux types de vannes sur le circuit, mais ceux qui chauffent bien ont le même té.
Il y a des robinets thermostatiques.
Après une recherche supplémentaire j'ai constaté qu'il y avait deux départs depuis le sous-sol qui alimentaient les radiateurs.
Sur les radiateurs qui ne chauffent pas, le tuyau de l'arrivée d'eau est très chaud et le départ est froid, voire limite tiède.
Stéphane.
27 septembre 2019 à 07:28