Bonjour tout le monde.
Je viens ici pour une petite information.
Je vous explique ma situation. Je suis locataire dans un appartement, chauffé grâce à une chaudière à gaz collective pour la résidence.
Il y a un thermostat dans l'appartement.
Le thermostat étant éteint, les radiateurs étant éteints, le tuyau en bas du radiateur est brûlant mais le chauffage ne chauffe pas. Si j'allume le chauffage, il chauffe (alors que le thermostat est éteint).
Je voulais surtout savoir si cela était normal que le tuyau en bas des radiateurs est chaud alors que les radiateurs sont éteint, pour être sûre que je ne consomme pas de gaz pour rien pour ne pas me retrouver avec une facture exorbitante à la régulation des charges.
Merci d'avance pour votre aide et vos infos.
Je viens ici pour une petite information.
Je vous explique ma situation. Je suis locataire dans un appartement, chauffé grâce à une chaudière à gaz collective pour la résidence.
Il y a un thermostat dans l'appartement.
Le thermostat étant éteint, les radiateurs étant éteints, le tuyau en bas du radiateur est brûlant mais le chauffage ne chauffe pas. Si j'allume le chauffage, il chauffe (alors que le thermostat est éteint).
Je voulais surtout savoir si cela était normal que le tuyau en bas des radiateurs est chaud alors que les radiateurs sont éteint, pour être sûre que je ne consomme pas de gaz pour rien pour ne pas me retrouver avec une facture exorbitante à la régulation des charges.
Merci d'avance pour votre aide et vos infos.
07 novembre 2022 à 11:24
Réponse 1 forum-chauffage dépannage
Radiateur éteint mais tuyau chaud
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Lorsque vous dites le thermostat est éteint : il n'y a donc pas de demande de chauffage ?
Lorsque vous dites les radiateurs sont éteints : il ne chauffe pas ou vous les fermez ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Lorsque vous dites le thermostat est éteint : il n'y a donc pas de demande de chauffage ?
Lorsque vous dites les radiateurs sont éteints : il ne chauffe pas ou vous les fermez ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2022 à 16:04
Réponse 2 forum-chauffage dépannage
Radiateur éteint mais tuyau chaud
Bonjour.
N'étant pas actuellement disponible, il m'est difficile de vous fournir des photos.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Je ne le sais pas, c'est une chaudière commune pour la résidence, étant locataire nous n'y avons pas accès.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Pareil que la réponse du dessus.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Je ne sais pas, ce n'est pas marqué dessus, il s'agit d'un boitier fixé au mur, avec un bouton tournant sur le côté droit pour régler une température. A préciser qu'à partir de 19, 20, il y a un petit clic (qui normalement devrait déclencher le système de chauffage).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Il se trouve à l'entrée de la salle à manger du logement.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne sais pas (pour information, je suis dans le val d'Oise, 95)
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
58 m2
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Je ne sais pas, même réponse que pour les deux premières.
Lorsque vous dites le thermostat est éteint : il n'y a donc pas de demande de chauffage ?
En effet, normalement, lorsque le thermostat est en dessous de 19, 20 (indiqué par le bouton qui tourne), le système de chauffage ne devrait pas être actif. Lorsque je règle ce bouton à cette température ou plus, le système de chauffage devrait être actif.
Lorsque vous dites les radiateurs sont éteints : il ne chauffe pas ou vous les fermez ?
Je les ferme.
N'étant pas actuellement disponible, il m'est difficile de vous fournir des photos.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Je ne le sais pas, c'est une chaudière commune pour la résidence, étant locataire nous n'y avons pas accès.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Pareil que la réponse du dessus.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Je ne sais pas, ce n'est pas marqué dessus, il s'agit d'un boitier fixé au mur, avec un bouton tournant sur le côté droit pour régler une température. A préciser qu'à partir de 19, 20, il y a un petit clic (qui normalement devrait déclencher le système de chauffage).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Il se trouve à l'entrée de la salle à manger du logement.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne sais pas (pour information, je suis dans le val d'Oise, 95)
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
58 m2
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Je ne sais pas, même réponse que pour les deux premières.
Lorsque vous dites le thermostat est éteint : il n'y a donc pas de demande de chauffage ?
En effet, normalement, lorsque le thermostat est en dessous de 19, 20 (indiqué par le bouton qui tourne), le système de chauffage ne devrait pas être actif. Lorsque je règle ce bouton à cette température ou plus, le système de chauffage devrait être actif.
Lorsque vous dites les radiateurs sont éteints : il ne chauffe pas ou vous les fermez ?
Je les ferme.