Bonjour à tous.
Je possède une maison individuelle chauffée par une chaudière à gaz LM Leblanc.
J'avais un radiateur qui n'était pas chaud sur toute la surface de celui-ci.
L'arrivée d'eau se faisait en haut à gauche, le retour en bas à gauche.
C'est la partie en bas à droite qui était toujours froide.
Je l'ai changé contre un radiateur chauffage central Vip 12 éléments blancs, l.96 cm, 1716 W de chez LM.
Je l'ai monté avec arrivée d'eau en haut droite, en retour en bas à gauche.
Il est froid sur la partie en bas à droite sur 1/4 de la surface.
Je ne comprends pas pourquoi.
Quelqu’un a une idée SVP ?
D’avance merci pour votre aide, bonne journée.
N.
Je possède une maison individuelle chauffée par une chaudière à gaz LM Leblanc.
J'avais un radiateur qui n'était pas chaud sur toute la surface de celui-ci.
L'arrivée d'eau se faisait en haut à gauche, le retour en bas à gauche.
C'est la partie en bas à droite qui était toujours froide.
Je l'ai changé contre un radiateur chauffage central Vip 12 éléments blancs, l.96 cm, 1716 W de chez LM.
Je l'ai monté avec arrivée d'eau en haut droite, en retour en bas à gauche.
Il est froid sur la partie en bas à droite sur 1/4 de la surface.
Je ne comprends pas pourquoi.
Quelqu’un a une idée SVP ?
D’avance merci pour votre aide, bonne journée.
N.
13 janvier 2019 à 10:27
Réponse 1 forum chauffage bricovidéo.com
Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface
Bonjour.
Le radiateur est-il bien purgé ?
Le radiateur est-il bien purgé ?
13 janvier 2019 à 15:17
Réponse 2 forum chauffage bricovidéo.com
Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface
Bonsoir,
Je pense avoir bien purgé, j'ai fermé le retour, j'ai ouvert l'arrivée, j'ai ouvert à l'opposé de l'arrivée en haut la purge jusqu'à ce que de l'eau coule, j'ai ensuite fermé la purge et ouvert le retour.
Je pense avoir bien purgé, j'ai fermé le retour, j'ai ouvert l'arrivée, j'ai ouvert à l'opposé de l'arrivée en haut la purge jusqu'à ce que de l'eau coule, j'ai ensuite fermé la purge et ouvert le retour.
13 janvier 2019 à 20:06
Réponse 3 forum chauffage bricovidéo.com
Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface
Bonjour.
Refaites une purge mais ne fermez pas le retour.
Refaites une purge mais ne fermez pas le retour.
14 janvier 2019 à 13:58
Réponse 4 forum chauffage bricovidéo.com
Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
14 janvier 2019 à 14:20
Réponse 6 forum chauffage bricovidéo.com
Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos. Ne cherchez pas plus loin, votre nouveau radiateur ne fonctionnera pas tant qu'il sera raccordé comme sur vos photos :
- Votre haut de radiateur est trop bas (remontez le),
- Vous ne pouvez pas purger l'air présent dans le tube d'alimentation de votre radiateur,
- Vous n'avez pas de purgeur en point haut sur le tube en haut qui sort du mur,
- Enlevez le flexible qui passe derrière votre radiateur (du robinet à la sortie haute du mur),
- Faites un raccordement en rigide, repassez le robinet à droite et le té de réglage à gauche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos. Ne cherchez pas plus loin, votre nouveau radiateur ne fonctionnera pas tant qu'il sera raccordé comme sur vos photos :
- Votre haut de radiateur est trop bas (remontez le),
- Vous ne pouvez pas purger l'air présent dans le tube d'alimentation de votre radiateur,
- Vous n'avez pas de purgeur en point haut sur le tube en haut qui sort du mur,
- Enlevez le flexible qui passe derrière votre radiateur (du robinet à la sortie haute du mur),
- Faites un raccordement en rigide, repassez le robinet à droite et le té de réglage à gauche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:35
Réponse 7 forum chauffage bricovidéo.com
Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface
Bonjour, en fait je ne sais pas exactement comment raccorder ce radiateur...
Quelqu'un a un schéma SVP ?
Quelqu'un a un schéma SVP ?
16 janvier 2019 à 04:19
Réponse 8 forum chauffage bricovidéo.com
Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface
En fait remettez le départ de votre radiateur en haut à droite et votre retour en bas à gauche, le purgeur en haut à gauche et bouchon ou robinet vidange en bas à droite.
17 janvier 2019 à 14:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
- 2. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 3. Radiateur chaud en haut et froid en bas
- N°754 : Je possède l'installation suivante, âgée de 5 ans : chaudière fuel, chauffage au sol au rez-de-chaussée et 8 radiateurs au 1er étage. Au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais à l'étage, tous les radiateurs équipés de...
- 4. Radiateur éteint tuyau chaud
- N°20468 : Bonjour. En rentrant dans mon appartement après 2 mois d'absence je me suis aperçue que bien que mon radiateur soit éteint et froid, le tuyau est chaud. Je ne connais absolument rien dans le domaine et cela m'inquiète....
- 5. Problème radiateur vertical chaud en haut et froid en bas
- N°1272 : J'ai des radiateurs verticaux. Quelques radiateurs sont bien chauds en haut, mais froids dans le bas (d'autres sont froids sur un bon tiers du côté). L'alimentation en eau chaude et le retour s'effectuent par le haut des...
- 6. Radiateur éteint mais tuyau chaud
- N°22534 : Bonjour tout le monde. Je viens ici pour une petite information. Je vous explique ma situation. Je suis locataire dans un appartement, chauffé grâce à une chaudière à gaz collective pour la résidence. Il y a un...
- 7. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 8. Radiateur vertical plat Acova chaud uniquement du côté du robinet thermostatique
- N°15211 : Bonjour. L'installation est au fioul et date de 1993, les autres radiateurs Acova et autres marques sont chauds sur toute leur surface, les deux qui ne fonctionnent pas sont chauds uniquement du côté du robinet thermostatique...
- 9. Radiateur électrique à inertie bruyant
- N°4793 : Bonjour. J'ai installé un radiateur électrique à inertie (fonte active de la marque Concorde chez Bricodepot). Au début aucun souci, mais maintenant, le radiateur fait toujours un bruit continue de cliquetis, tictictic et de...
- 10. Radiateur fonte chaud sur moitié
- N°7121 : Bonjour. J'ai des radiateurs en fonte sur deux étages. Je les ai tous purgés, mais celui de la chambre au 1er étage n'est chaud que sur la partie du haut et froid sur toute la partie du bas. Quel est, à votre avis, le problème...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite