FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19962

Question Forum Chauffage : Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30

marco123
Membre inscrit
marco123
3 messages
Bonjour.

Je recherche la notice du régulateur Landis et Gyr type Sigmagyr RVP30, pour avoir le schéma du bornier car je dois y raccorder une vanne 3 voies et la nouvelle chaudière.
Je vous remercie.
25 septembre 2019 à 14:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type et l'année de votre régulateur ?
- Le type d'horloge (analogique ou numérique) ?
- Avez-vous une photo du bornier de raccordement ?

Attention : selon la génération le RVP30 peut-être décliné en RVP340, RVP350, RVP351, RVP361... Les fonctions sont différentes, les raccordements aussi et les paramétrages aussi.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2019 à 16:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30

marco123
Membre inscrit
marco123
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Voilà les photos en fait c'est le modèle RPV30.0
Je dois le raccorder à la nouvelle chaudière que j'ai posée et raccordé le moteur de la vanne 3 voies.
Le client a eu la mauvaise idée de débrancher le régulateur qui était raccordé à l'ancienne chaudière sans prendre de photo avant, il a voulu bien faire, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonne intention.
Merci d'avance pour la notice à venir.
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP 30régulateur Landis et Gyr Sigmagyr RVP 30

26 septembre 2019 à 14:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pouvez-nous nous transmettre une photo du socle de votre RVP30.0 ?

Ce régulateur pilote-t-il déjà une installation équipée de :
- Brûleur de chaudière (Marche/Arrêt) ?
- Une pompe de chauffage (Marche/Arrêt) ?
- Un moteur de vanne 3 ou 4 voies (Ouverture/Fermeture) ?
- Êtes-vous sûr que ce régulateur a bien ces fonctions ?

Ce régulateur se remplace aujourd'hui par un RVP200, pour des fonctions équivalentes (moteur vanne mélangeuse ou brûleur)...
Sur votre socle avez-vous bien les bornes (N, Ph, F1, F2, F3, F4, Y1, Y2, Q1, M, B1, B9) ?

Pour le câblage vous devez raccorder :
- Le neutre sur le N,
- La phase sur Ph,
- Des shunts entre Ph, F1, F2, F3.
Ensuite vous devez alimenter les différents organes de votre installation :
- L'ouverture du moteur de la vanne en partant de Y1 du socle vers le Y1 du moteur,
- La fermeture du moteur de la vanne en partant du Y2 du socle vers le Y2 du moteur,
- La phase du circulateur (pompe) chauffage en partant du Q1 du socle vers le Ph du moteur de pompe,
- La commande du brûleur de la chaudière en utilisant le contact sec (sans potentiel) F4 (s'il existe et s'il est disponible) vers le bornier de la chaudière au repère Th.
Pour les sondes, la borne M est le commun de toutes les sondes, mettez-y les fils bleus de chaque sonde puis :
- L'autre fil de la sonde extérieure sur la borne B9 du socle du régulateur,
- L'autre fil de la sonde de départ sur la borne B1 du socle du régulateur.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la nouvelle chaudière et son brûleur :
- Marque,
- Modèle, type,
- Numéro de série et année,
- Type de tableau de régulation,
- Marque et type de brûleur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2019 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30

marco123
Membre inscrit
marco123
3 messages
Voilà cela devrait faire l'affaire.
Photo 1 Bornier RVP30.0
Photo 2 Bornier de la nouvelle chaudière la régulation doit être rac au 1 et 2 d’où le fil vert de pontage, si je ne fais pas erreur.
Photo 3 Réf de la chaudière que j'ai posée.
L'ancienne chaudière était mixte fioul/électricité.
Si vous pouviez me confirmer la compatibilité de cette régul RPV 30.0 avec la nouvelle chaudière et si oui quelle borne sur le régulateur doit être raccordée à la chaudière.
Merci pour les réponses déjà apportées et je vous remercie vraiment pour l'aide apportée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bornier régulation RVP 30.0bornier nouvelle chaudièrechaudière électrique Gretel

26 septembre 2019 à 23:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite