Bonjour et merci pour votre site.
Ma femme vient d'arriver dans la maison de vacances de mes beaux-parents et elle n'arrive pas à allumer la chaudière qui est une chaudière Chappée Sempra BI 27 visiblement.
Est-ce que quelqu'un aurait ce genre une chaudière ou la notice où il y aurait les étapes d'allumage de mentionnées ?
Sinon j'espère qu'elle pourra tenir sans eau chaude pendant quelques temps.
Merci.
Ma femme vient d'arriver dans la maison de vacances de mes beaux-parents et elle n'arrive pas à allumer la chaudière qui est une chaudière Chappée Sempra BI 27 visiblement.
Est-ce que quelqu'un aurait ce genre une chaudière ou la notice où il y aurait les étapes d'allumage de mentionnées ?
Sinon j'espère qu'elle pourra tenir sans eau chaude pendant quelques temps.
Merci.
28 juin 2020 à 09:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière Chappée Sempra BI 27
Bonjour Terrien,
Pas spécialiste dans le domaine mais ...
Je pense qu'il s'agit d'une chaudière au fioul/mazout (suivant les régions).
Or sur une chaudière fioul, on peut trouver de nombreux modèles et marques de brûleur, cela dépend des préconisations du fabricant et/ou des habitudes et des choix de l'installateur.
D'emblée il y a quelques questions à se poser :
La chaudière est-elle sous tension ?
Le brûleur tourne-t'il oui/non ?
Y a-t'il encore du carburant dans la cuve ?
La vanne de sécurité si présente au niveau de la cuve n'est-elle pas fermée ?
La sécurité du brûleur n'est-elle pas déclenchée ?
La chaudière est-elle bien en production d'eau chaude et non en position chauffage avec un thermostat coupé ?
....
En bref avec le peu d'information que vous donnez il n'est pas facile de vous aider !
Quelques photos de la chaudière, de son tableau de commande, du brûleur... pourraient peut-être faciliter la tâche.
Cordialement, Martien-071
"La douche froide est vivifiante pour les terriens ! enfin c'est ce que l'on dit chez les martiens !"
Pas spécialiste dans le domaine mais ...
Je pense qu'il s'agit d'une chaudière au fioul/mazout (suivant les régions).
Or sur une chaudière fioul, on peut trouver de nombreux modèles et marques de brûleur, cela dépend des préconisations du fabricant et/ou des habitudes et des choix de l'installateur.
D'emblée il y a quelques questions à se poser :
La chaudière est-elle sous tension ?
Le brûleur tourne-t'il oui/non ?
Y a-t'il encore du carburant dans la cuve ?
La vanne de sécurité si présente au niveau de la cuve n'est-elle pas fermée ?
La sécurité du brûleur n'est-elle pas déclenchée ?
La chaudière est-elle bien en production d'eau chaude et non en position chauffage avec un thermostat coupé ?
....
En bref avec le peu d'information que vous donnez il n'est pas facile de vous aider !
Quelques photos de la chaudière, de son tableau de commande, du brûleur... pourraient peut-être faciliter la tâche.
Cordialement, Martien-071
"La douche froide est vivifiante pour les terriens ! enfin c'est ce que l'on dit chez les martiens !"
28 juin 2020 à 13:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière Chappée Sempra BI 27
Bonjour Terrien Cédric,
Sur la première photo on voit :
- Que le thermomètre d'eau de chaudière indique une température de plus de 55°C ==> ou la chaudière fonctionne ou le thermomètre est défectueux. Y a-t'il quelques indications de chaleur aux alentours de la chaudière ? tuyaux ...
- Que l'interrupteur pour l'eau sanitaire (avec un robinet) est coupé (0). Il devrait être sur I (production d'eau chaude).
Je pense que les 2 interrupteurs avec un petit voyant vert doivent être basculés dans l'autre position (été pas de chauffage).
Martien-071
Sur la première photo on voit :
- Que le thermomètre d'eau de chaudière indique une température de plus de 55°C ==> ou la chaudière fonctionne ou le thermomètre est défectueux. Y a-t'il quelques indications de chaleur aux alentours de la chaudière ? tuyaux ...
- Que l'interrupteur pour l'eau sanitaire (avec un robinet) est coupé (0). Il devrait être sur I (production d'eau chaude).
Je pense que les 2 interrupteurs avec un petit voyant vert doivent être basculés dans l'autre position (été pas de chauffage).
Martien-071