Membre inscrit koasan sur le forum Chauffage

koasan
a posté 306 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

La pression du vase est à prendre hors d'eau.

Formule rapide :
Pression remplissage de vase = pression de remplissage installation - 0.3 bar
06 novembre 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas

SLCF (chauffage francais) a été racheté par RIELLO, qui a fait couler la société.
RIELLO est basé sur Bussy Saint Georges (Marne la Vallée).

Il faudrait les appeler afin qu'il vous envoie la notice.
06 novembre 2016 à 10:26
forum consulter ce sujet Comment brancher thermostat d'ambiance chaudière Zénith B SLCF

Publicité

Avec le bras de levier, dû à la hauteur, je ne le ferais pas.
lol mais bon, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. lol
06 novembre 2016 à 10:23
forum consulter ce sujet Radiateur sur pied sur parquet

Bonjour,

Dans certains pays voisins, le remplissage ne se fait que par le raccordement d'un tuyau d'arrosage.
En France, nous nous devons de mettre un disconnecteur, bien que la plupart des installations soit équipée d'un simple robinet.
De ce fait, si vous ne trouvez pas le robinet de remplissage, alors oui, utiliser la vidange comme point de remplissage.

Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre la chaudière pour un rajout d'eau, mais, vu que vous devez purger l'installation, alors oui, il faudra éteindre la chaudière.
Il faut laisser l'air monter au point le plus haut sans circulation d'eau.

Concernant le remplissage, vous vous devez de connaitre la hauteur manométrique qu'il y a entre votre manomètre et le point le plus haut a chauffer.
10 mètres = 1 bar
A cela, il faut rajouter 0.5 bar de sécurité.

Essayer de fermer tous les radiateurs, sauf celui qui ne fonctionne pas.
Se met-il à chauffer ?
Si oui, il faut équilibrer votre installation, ou augmenter la puissance du circulateur.
06 novembre 2016 à 10:22
forum consulter ce sujet Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas

Bonsoir,

Tout est possible, mais, pourquoi le fixer au sol ?
La fixation murale n'est-elle pas suffisante ?
05 novembre 2016 à 20:34
forum consulter ce sujet Radiateur sur pied sur parquet

Bonsoir titine,

La température de la chaudière est à vérifier lors du réglage de combustion.
Si vous faites une combustion à froid, elle va évoluer en chauffant.
Le ticket délivré par votre chauffagiste est donc inutile.

Vous pourrez ensuite la faire tourner à la température que vous voulez, bien que...

Y a t-il possibilité de nous mettre la notice manquante sur internet (celle du brûleur) ?
Pourquoi ne faites-vous pas appel à un autre chauffagiste afin d'avoir un second avis ?
05 novembre 2016 à 20:33
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent

Bonsoir Charlywatt,

Pouvez-vous nous fournir le schéma électrique de votre chaudière ?

Je sais que SLCF (Société Le Chauffage Français) mettait souvent 2 possibilités de raccordement de thermostat d'ambiance sur leur modèle.
Un emplacement en action BRÛLEUR, et l'autre en action POMPE.

Une fois le schéma électrique posté, nous pourrons vous renseigner plus facilement.
Cordialement.
05 novembre 2016 à 20:26
forum consulter ce sujet Comment brancher thermostat d'ambiance chaudière Zénith B SLCF

Je n'ai jamais contrôlé par la tension.
Faudrait que je me renseigne sur ce point.

Quel code erreur avez-vous ?

Il fut un temps, Riello avait modifié ces cartes électroniques principales.
De vertes, elles sont passées à rouge.

Il y avait des codes 92.
- Contrôle de la bonne connexion électrique de la résistance reliée à l'électrode
- Vérifiez que le fil orange de électrode (l’autre va à CN1) n'est pas à terre
- Débranchez le fil marron du câblage du capteur (sur la platine électronique rouge)
- Assurez les terres équipotentielles.
04 novembre 2016 à 10:13
forum consulter ce sujet Problème sonde de ionisation chaudière RIELLO familly condens

ATTENTION : vanne de barrage entre la chaudière et la soupape de sécurité !!!
C'est interdit.

Beaucoup trop de vanne, est-ce réellement utile ?

Pas mal de thermomètre sur votre bouteille. Je les mettrais ailleurs (par exemple, sur le circuit plancher haut, et sur le plancher bas).
Je différencierais les 2 planchers (mais après, ça dépend de la configuration de la maison, et de vos habitudes de vie).
Pensez à mettre des collecteurs sur votre plancher si plusieurs pièces ou zone de vie.

Avez-vous calculé les débits de votre bouteille ?

A t-on besoin d'une vanne LADOMATT sur une chaudière à pellet ? Sur les chaudière bois, oui, mais sur le pellets, je n'en ai aucune idée.

Sur l'entrée d'eau, vous devez installer un disconnecteur.
Pourquoi une vanne mélangeuse sur l'arrivée d'eau en bas ?
Pourquoi ne pas enlever un bouchon sur votre bouteille pour y mettre le remplissage ?
04 novembre 2016 à 10:02
forum consulter ce sujet Conseil sur l'installation de ma chaudière

2 modèles d'OPTIMA 3000 trouvé sur internet : chaudiere optima 3000.pdf

Puissance calorifique :
Si c'est la 3025 (18.5/25 kW), le gicleur en place n'est pas adapté.
Et la 3035 (25/34 kW), le gicleur serait le bon.

Température de fumées :
Si c'est la 3025 (170/215°C) et la 3035 (170/235°C).
Dans les 2 cas, la température de fumées inscrites sur votre analyse de combustion est trop basse.
La chaudière a t-elle tourné 10 ou 20 minutes avant de finaliser le réglage de combustion ?
L'eau de la chaudière était-elle réellement à 60°C ?

Y a t-il une ventilation suffisante dans le local où est installé votre brûleur ?
Un appareil met-il la pièce en dépression (sèche linge avec évacuation extérieur, VMC, hotte de cuisine...) ?

Je n'ai pas trouvé de notice concernant votre brûleur.
Est-ce que le brûleur en place correspond à celui préconisé par la notice ?
Attention, les lettres inscrites derrière l'angle est unique en fonction du constructeur, il faut voir la correspondance.
04 novembre 2016 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent

Bonsoir TITINE,

Pouvez-vous nous montrer ses analyses de combustion ?
03 novembre 2016 à 22:44
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent

biggrin Merci à vous pour votre retour. biggrin
02 novembre 2016 à 20:22
forum consulter ce sujet Comment rallumer ma chaudière De Dietrich PMC M 24/28 MI

Les potentiomètres sont sur la façade en dessous de la boite grise qui est sous la chaudière.
Il y a un dessin avec un robinet, et un autre avec un radiateur.
01 novembre 2016 à 17:53
forum consulter ce sujet Comment rallumer ma chaudière De Dietrich PMC M 24/28 MI

Il n'y a pas de voyant allumé sur le tableau de la chaudière ?

Les 2 potentiomètres ne sont-ils pas sur OFF ?

Ci-après, un lien sympa :
http://sav.dedietrich-thermique.fr/naneo_emc_m_pmc_m
31 octobre 2016 à 20:43
forum consulter ce sujet Comment rallumer ma chaudière De Dietrich PMC M 24/28 MI

Bonsoir Yul,

Avez-vous voulu mesuré en continu ou alternatif ?

Première chose à contrôler, il faut que le neutre de l'alimentation de la chaudière, soit en bonne place (voir l'inscription sur la chaudière).
Mesure prise par rapport à la terre.
Neutre et terre inférieur à 3 volts.
Si le neutre est inversé (à la place de la phase), la chaudière se mettre en défaut de ionisation.
Inversez phase et neutre, et regardez si ça fonctionne.

La plupart des personnes réponde :
Oui, je n'ai pas eu de travaux électrique, et ça a toujours fonctionné !
Oui, bin, des fois, je ne sais comment, ça change.
EDF signale que ce n'est pas eux. Que c'est impossible.
Et bin, c'est déjà arrivé.
31 octobre 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème sonde de ionisation chaudière RIELLO familly condens

biggrin Voir le diagramme de l'air humide. biggrin
31 octobre 2016 à 16:13
forum consulter ce sujet Evacuation système chaudière ventouse

Bonjour danylem,

La chaudière est-elle en défaut ?
Si oui, il faudrait la réarmer.
31 octobre 2016 à 16:12
forum consulter ce sujet Comment rallumer ma chaudière De Dietrich PMC M 24/28 MI

Bonsoir KITS,

Si vous n'avez plus de chauffage dans une pièce, cela ne provient pas du thermostat d'ambiance.
En effet, vous constatez vous-même que le circulateur chauffage arrête de tourner lorsque vous débranchez le thermostat d'ambiance.

Dans la pièce qui ne chauffe plus, avez-vous des têtes thermostatiques ?
Si oui, il faut vérifier si le piston n'est pas resté bloqué.
Dans ce cas, il faudra le débloquer avec une pince (tout doucement).

Le té d'équilibrage, a t-il été fermé ?
Y a t-il un collecteur ?
Radiateur purgé ?
.... ?
Si vos radiateurs sont dans le même circuit, il faut suivre les tuyaux, et voir ce qui bloque la circulation d'eau.

Gegene38.
Il y a plusieurs actions possibles avec un thermostat d'ambiance.
Chauffage français était fort sur ce point.
Il peut être en action pompe, en action chaudière (même si production sanitaire sauf bain marie), action sur vanne mélangeuse, rehausse de température selon les régulations....
27 octobre 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Déconnecter un thermostat plus de chauffage dans une pièce

Bonsoir CTMP,

Groupe de sécurité sur la sortie Eau Chaude ???
Le groupe de sécurité doit être placé sur l'entrée d'eau froide.
Le fait de le mettre sur l'eau chaude va favoriser l'entartrage.

Êtes-vous sûr que l'entrée eau froide, et la sortie eau chaude du ballon ne possèdent pas un bouchon qui se crée avec le temps ? Juste à la sortie du ballon.

Sinon, pour le détartrage, il faut commander le joint de la trappe ballon.
L'ouvrir, gratter, et enlever les résidus.
Remettre le nouveau joint, et refermer.

Problème, cause, solution.
Si votre région est calcaire, il faudra penser à poser un adoucisseur.
27 octobre 2016 à 20:29
forum consulter ce sujet Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

Demander l'avis d'un professionnel.
La société SERV'Elite est le SAV du groupe BDR Thermea (Baxi ; De Dietrich ; Remeha).
Ils pourront vous faire un devis de réparation, et même la démarche pour un remplacement de chaudière auprès d'un installateur Agréé.
26 octobre 2016 à 21:59
forum consulter ce sujet Problème avec chaudière Remeha W40/6-m Eco

+1 BP84
25 octobre 2016 à 21:27
forum consulter ce sujet Problème surconsommation d'eau chauffe-eau Bodner & Mann

Bonsoir NJO,

Si le thermostat d'ambiance est complètement débranché, il n'est plus source de problème.
Surtout que vous nous signalez que le remplacement du thermostat n'a engendré aucune amélioration.

A cela, je vous dirais, OUI, le problème vient d'ailleurs.
24 octobre 2016 à 22:33
forum consulter ce sujet Problème thermostat programmable Theben

J'ai trouvé ça sur Google.
Espérant que cela vous aide.

notice thermoflash.pdf
24 octobre 2016 à 22:30
forum consulter ce sujet Cherche schéma régulation d'un thermoflash TX-B

Bonsoir,

Y a t-il eu désembouage avant le remplacement de la chaudière ?
Un "vrai" désembouage ?

Si la carte n'envoie pas de 230 sur le circulateur, prise de tension directement sur la carte, alors celle-ci est défaillante.
Il faut prendre les tensions lors du cycle de purge.
Cordialement.
23 octobre 2016 à 22:43
forum consulter ce sujet Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS

Bonsoir,

Le gueulard doit être suffisamment rentré pour dépasser l'isolant de la porte, mais assez reculé pour que la flamme ne tape pas sur le fond du corps de chauffe.

L'analyseur de combustion vous dira où le mettre en fonction du taux de CO dans les fumées si besoin.
Il faudrait appeler CHAPPEE pour connaitre la cote de pénétration pour ce type de matériel.
Cordialement.
23 octobre 2016 à 22:38
forum consulter ce sujet De quelle profondeur peut-on enfoncer la tuyère d'un brûleur dans chaudière ?

Bonsoir,

Sympa le professionnel !
La meilleure solution est de se rapprocher du fabricant.
Je pense que c'est ELESTA, à vérifier.

Leur service technique pourra vous envoyer la notice technique de votre matériel, ou peut-être que celle-ci est disponible sur leur site internet.
Votre professionnel peut aussi se rapprocher de son distributeur afin de trouver des solutions.
Un conseil, toutes les notices doivent être disponibles et à proximité des appareils.
Il serait bon d'avoir une pochette avec tout à l'intérieur.
Cordialement.
23 octobre 2016 à 19:22
forum consulter ce sujet Cherche schéma régulation d'un thermoflash TX-B

Bonsoir,
De quel département êtes-vous ?
23 octobre 2016 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème avec chaudière Remeha W40/6-m Eco

Bonjour DANYLEM,

Sous la chaudière à droite, vous avez un bouton rotatif.
Il y a une inscription ON/OFF dessus.
Il permet d'ouvrir le remplissage, ou de le fermer.

Le manomètre qui est en bas à gauche, vous permet de connaitre la pression du circuit.
Cordialement.
22 octobre 2016 à 14:37
forum consulter ce sujet Comment augmenter pression chaudière De Dietrich PMC M 24/28

Bonjour NJO,

Le thermostat d'ambiance n'est qu'un simple interrupteur.
Afin d’être sûr que le problème vienne de lui, vous pouvez simuler la demande.

Lorsque vous le shunter, la demande se fait.
Si vous ouvrez son circuit (shunt enlevé), il n'y a plus de demande.

Si malgré vos tests, une anomalie apparaît, il y a de forte chance qu'autre chose en soit la cause.
Cordialement.
22 octobre 2016 à 14:34
forum consulter ce sujet Problème thermostat programmable Theben

Les réponses sont nombreuses.
Explosion = retard à l'allumage.

Ce retard peut être dû à :
- état de l’électrode
- où se fait l’étincelle
- pression gaz
- progressivité d'allumage
- état des injecteurs
- tirage
- amenée d'air.
Certaines choses peuvent être bricolées, d'autres, je déconseille, surtout que votre déplacement sera certainement gratuit.

Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
17 octobre 2016 à 22:59
forum consulter ce sujet Problèmes implosions chaudière De Dietrich city 2.24 GN

Y a t-il eu un désembouage lors du remplacement de la chaudière ????
Votre échangeur à plaque peut-être plein de cochonnerie.
17 octobre 2016 à 22:44
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07

Bonsoir,

Le défaut E07 correspond à un manque d'eau / débit dans la chaudière.

Il me semble qu'il y a un filtre sur le groupe hydraulique gauche, dédié au primaire lors d'une production sanitaire.
Il faudrait vérifier si ce filtre est propre (difficile à enlever des fois).
17 octobre 2016 à 22:43
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07

Bonsoir,

Vous dites avoir fait passer un technicien de chez DE DIETRICH, je pense plutôt à leur service après-vente qui s'appelle SERV'ELITE.
Leur intervention est garantie 3 mois.
Faites appel encore à eux.
16 octobre 2016 à 23:20
forum consulter ce sujet Problèmes implosions chaudière De Dietrich city 2.24 GN

Bonsoir,

Ci-joint, un lien sur l'explication du RTA
http://renove-chaudiere.net/?p=2495
16 octobre 2016 à 23:17
forum consulter ce sujet RTA réglée qui fuit sur chaudière Gazliner ventouse 1996

Bonsoir,

L'usage d'un VOLTMÈTRE vous donnera la réponse.
16 octobre 2016 à 23:15
forum consulter ce sujet Raccordement électrique d'une pompe de circulation

Si vous connaissez le modèle de votre radiateur, il faut regarder sur la notice en fonction du régime d'eau de celui-ci.
16 octobre 2016 à 23:13
forum consulter ce sujet Calcul puissance radiateur

Les 2 réponses principales sont écrites dans votre question :
- poser un clapet ATS (Anti Thermo Siphon)
- fermer vos vannes de barrage.

Sinon, vous fermez les robinets de vos radiateurs s'ils ne sont pas thermostatiques.
16 octobre 2016 à 23:12
forum consulter ce sujet Radiateur chauffe malgré chaudière en mode été

Généralement, c'est des clé 6 pan (clé allen).
14 octobre 2016 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème débitmètres plancher chauffant

Bonjour BENLAB12,
Sur l'autre collecteur, avez-vous vu si un réglage était possible ?
14 octobre 2016 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème débitmètres plancher chauffant

Bonsoir,

Pour la flamme parasite, et elle réellement présente ?
Si oui, il faudrait vérifier les tensions aux bornes de la vanne gaz.
Si la vanne gaz n'est pas alimenté, cela veut dire qu'elle est fuyarde, et quelle laisse passer du gaz sans raison.
Elle serait a changer.
Si de la tension est présente sur la vanne gaz, alors, la source d'alimentation a un problème.
Il faudrait vérifier le faisceau électrique et son branchement. Si aucun problème, la carte est foireuse.

Si la flamme n'est pas présente, il faudrait contrôler les petites fibres sur le brûleur.
Est-ce que des fibres touches la sonde de ionisation ? Si c'est le cas, faire le nécessaire, sinon, on revient au même, la carte qui est foireuse.
11 octobre 2016 à 23:31
forum consulter ce sujet Erreur E6 chaudière Oertli

Bonsoir,

ATTENTION, le DTU 24.1 P1 dit dans l'annexe B :

B.3 Ramonage
B.3.1 Exigences
Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement doivent être ramonés périodiquement.

NOTE Les conduits de fumée doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation et plus si nécessaire.
Toutefois, les conduits desservant des appareils à gaz et au fioul peuvent n’être ramonés qu’une fois par an.
11 octobre 2016 à 23:25
forum consulter ce sujet Information sur le ramonage de cheminée

Bonjour,
Je dirais de fermer les portes si vous ne comptez pas chauffer la pièce de l'autre côté, sinon l'inverse.
11 octobre 2016 à 23:19
forum consulter ce sujet Conseils utilisation chauffage électrique

Ouaih... bin... si c'est comme ça, il faut le démonter, et installer un robinet RIA afin de faciliter les opérations de maintenance du purgeur (voir sur les purgeurs WATTS par exemple).

Oui oui, un purgeur a une notice technique avec un processus de maintenance.
Il faut ouvrir le couvercle supérieur, nettoyer et nettoyer les parties mécaniques.
Bien évidemment, quand le purgeur est hors d'eau si pas de RIA.....

hahahha... franchement, je préfère visser le purgeur automatique, et le laisser ouvert, juste le temps de tout purger lors d'un remplissage.
Un purgeur manuel ne peut rester ouvert sans fuir de tous les côtés.
lollollol
11 octobre 2016 à 00:06
forum consulter ce sujet Fuite installation chauffage chaudière fioul

Bonjour,

Ci-après, un lien qui vous intéressera http://sav.oertli.fr/gmr_1000_condens/depannage/codes_pannes
09 octobre 2016 à 20:40
forum consulter ce sujet Erreur E6 chaudière Oertli

Bonjour,

Vos radiateurs sont-ils équipés de "té de réglages" ?

Il suffit de brider le passages d'eau dans les radiateurs du bas, et d'augmenter ceux du haut.
Et oui, on dirige le flux d'eau, ce qu'on appelle un équilibrage des réseaux dans le métier.
09 octobre 2016 à 20:38
forum consulter ce sujet Thermostat conseils pour que mes chambres puissent chauffer correctement

Bonjour,

Il faut faire appel à un professionnel !

Attention, certes ils sont bloqués, mais cela veut dire que la combustion était trop fumeuse.
Y a-t-il eu un entretien annuel avec un test de combustion obligatoire ?

Attention, vous mettez votre vie en danger ainsi que tous les vôtres.
Une chaudière peut produire du CO (monoxyde de carbone), ce qui est mortel.


Pour enlever les turbulateurs, il faudra beaucoup d'huile de coude.
Rapprochez-vous de PROGALVA qui sont spécialisés dans le domaine.
09 octobre 2016 à 20:35
forum consulter ce sujet Comment débloquer des turbulateurs ?

Bonjour,

DE DIETRICH recommande dans toutes ses notices (sauf si je ne dis des bêtises), un désembouage de l'installation.

Si le dernier chauffe mal, mais que tous les autres étages n'ont pas de problèmes, ne s'agirait-il pas d'un manque de pression comme le dit BP84, voire un mauvais équilibrage du réseau ???
09 octobre 2016 à 20:32
forum consulter ce sujet Chauffage nul dernier étage immeuble après le remplacement chaudière

Bonjour,

Il s'agit d'une OERTLI type GMS24.

Ci après, un lien vous permettant de trouver notice et conseil : http://sav.oertli.fr/gms_24

Il faut appuyer, et des fois plus durement qu'autre chose, sur le bouton tout en bas à droite.
Le radiateur va apparaitre, si vous ré-appuyez, il y aura un robinet, vous appuyez encore une fois, vous aurez les 2 (je ne me rappelle plus trop de l'ordre d'apparition, mais ce n'est pas grave).

Le radiateur signale l'activation du chauffage, et le robinet, l'activation de l'eau chaude.
09 octobre 2016 à 20:29
forum consulter ce sujet Réglage chaudière à condensation comment faire fonctionner le chauffage

Bonjour,

Avez-vous demandé "POURQUOI" à votre chauffagiste ?

Professionnellement parlant, il faut qu'une irrigation d'eau soit toujours possible dans le corps de chauffe de la chaudière (en fonction de la température maximum de celle-ci, et selon les prescriptions du constructeur).

2 possibilités dans votre cas (voir plus) :
- enlever minimum une tête thermostatique dans la pièce de référence, qui sera équipée d'une sonde ambiante (au pire des cas, un thermostat d'ambiance). Dès que votre sonde informera votre chaudière, que la température ambiante est atteinte, votre chaudière s’arrêtera. Si la régulation de votre chaudière accepte une auto-adaptation de votre pente de chauffe, vous ne serez que plus ravi.

- Sinon, il faut rajouter une soupape différentiel, ainsi, quand toutes les têtes thermostatiques seront fermé, votre soupape différentiel s'ouvrira, et enverra un retour chaud vers votre chaudière qui s’arrêtera par elle-même.

Cordialement.
09 octobre 2016 à 20:25
forum consulter ce sujet Avis conseils réglage chaudière à condensation

Bonjour Fred1963,

Sur les chaudières DE DIETRICH équipées de la régulation DIEMATIC, vous avez accès, lors de l'ouverture du portillon, un bouton qui n'est accessible qu'avec une petite pointe genre, trombone, pointe de stylo...

Vous restez appuyé dessus, vous allez avoir accès au 1er niveau ("langue" sera affiché), si vous continuez à rester appuyé, vous aurez accès au 2ème niveau ("paramètres" sera affiché).

Lorsque vous serez dans le 2ème niveau, il faudra faire défiler les chapitres pour accéder aux tests de sorties.
Vous activez le circulateur, et vous verrez bien si celui-ci est défaillant.
09 octobre 2016 à 20:19
forum consulter ce sujet Comment tester circulateur chaudière DE DIETRICH MC 25 PL