Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18217
Question Forum Chauffage : Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas
Bonjour à tous,
Je fais face au problème suivant : Le radiateur du dernier étage ne chauffe pas.
Contexte :
Chaudière individuelle au fioul basse température Saturne TBX
Circulateur Salmson MXL-30-32P vitesses est en position 2.
Emplacement : Cave/Cellier.
Nbre de radiateurs RDC : 4, au 1er : 4, au second : 1.
Tous les radiateurs sont purgés. En essayant de purger le radiateur du dernier étage, il y a juste un peu d’air qui s’échappe, puis plus rien.
Le manomètre au-dessus du vase d’expansion indique 0,8 bar.
Tous les radiateurs et conduits sont chauds, sauf ceux qui montent au dernier étage.
De ce que je comprends, la pression est trop basse.
A priori dans ce cas, il est conseillé d’ouvrir le robinet d’eau pour la faire remonter et laisser le robinet ouvert jusqu’à ce que la pression indiquée par le manomètre soit satisfaisante et corresponde à un niveau normal.
Voici donc les questions que je me pose :
Le circuit n’est pas connecté à l’arrivée d’eau. Est-ce que je dois rajouter de l’eau par le robinet de vidange ?
Admettons que j’ai trouvé (ou que vous m'ayez aidé à trouver ou et comment rajouter de l’eau, est-ce que je dois tout éteindre (chaudière, circulateur), ou au contraire est-ce qu’il faut faire la manip en fonctionnement ?
Est-ce que je dois laisser le purgeur du dernier étage ouvert pour que l’air s’échappe ?
Est-ce que la vitesse du circulateur a une influence sur le fait que le dernier étage ne chauffe pas ?
J’ai essayé d’être le plus précis possible.
Merci pour vos lumières.
Julien
Je fais face au problème suivant : Le radiateur du dernier étage ne chauffe pas.
Contexte :
Chaudière individuelle au fioul basse température Saturne TBX
Circulateur Salmson MXL-30-32P vitesses est en position 2.
Emplacement : Cave/Cellier.
Nbre de radiateurs RDC : 4, au 1er : 4, au second : 1.
Tous les radiateurs sont purgés. En essayant de purger le radiateur du dernier étage, il y a juste un peu d’air qui s’échappe, puis plus rien.
Le manomètre au-dessus du vase d’expansion indique 0,8 bar.
Tous les radiateurs et conduits sont chauds, sauf ceux qui montent au dernier étage.
De ce que je comprends, la pression est trop basse.
A priori dans ce cas, il est conseillé d’ouvrir le robinet d’eau pour la faire remonter et laisser le robinet ouvert jusqu’à ce que la pression indiquée par le manomètre soit satisfaisante et corresponde à un niveau normal.
Voici donc les questions que je me pose :
Le circuit n’est pas connecté à l’arrivée d’eau. Est-ce que je dois rajouter de l’eau par le robinet de vidange ?
Admettons que j’ai trouvé (ou que vous m'ayez aidé à trouver ou et comment rajouter de l’eau, est-ce que je dois tout éteindre (chaudière, circulateur), ou au contraire est-ce qu’il faut faire la manip en fonctionnement ?
Est-ce que je dois laisser le purgeur du dernier étage ouvert pour que l’air s’échappe ?
Est-ce que la vitesse du circulateur a une influence sur le fait que le dernier étage ne chauffe pas ?
J’ai essayé d’être le plus précis possible.
Merci pour vos lumières.
Julien
05 novembre 2016 à 21:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas
Invité

Bonsoir
Si le manomètre indique 0,8 bar, c'est que l'eau monte à une hauteur de 8 mètres à supposer que cette valeur soit exacte.
Autrement dit le haut de votre installation ne contient pas d'eau.
Questions posées :
- Je n'ai jamais vu un circuit de chauffage central qui ne soit pas relié à une arrivée d'eau ! Cherchez bien ! Sur une installation bien conçue le robinet ou la vanne d'ouverture de l'eau est proche de la chaudière et/ou du vase d'expansion. Mais il arrive de voir des montages curieux...
- Aucune autre manip que rajouter de l'eau, chauffage en marche.
- Quand le circuit sera plein, c'est de l'eau qui doit sortir par le plus haut purgeur.
- À priori aucune raison de mettre le circulateur en cause à ce stade.
Meilleurs sentiments.
GC
Si le manomètre indique 0,8 bar, c'est que l'eau monte à une hauteur de 8 mètres à supposer que cette valeur soit exacte.
Autrement dit le haut de votre installation ne contient pas d'eau.
Questions posées :
- Je n'ai jamais vu un circuit de chauffage central qui ne soit pas relié à une arrivée d'eau ! Cherchez bien ! Sur une installation bien conçue le robinet ou la vanne d'ouverture de l'eau est proche de la chaudière et/ou du vase d'expansion. Mais il arrive de voir des montages curieux...
- Aucune autre manip que rajouter de l'eau, chauffage en marche.
- Quand le circuit sera plein, c'est de l'eau qui doit sortir par le plus haut purgeur.
- À priori aucune raison de mettre le circulateur en cause à ce stade.
Meilleurs sentiments.
GC
05 novembre 2016 à 23:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas
Bonjour,
Dans certains pays voisins, le remplissage ne se fait que par le raccordement d'un tuyau d'arrosage.
En France, nous nous devons de mettre un disconnecteur, bien que la plupart des installations soit équipée d'un simple robinet.
De ce fait, si vous ne trouvez pas le robinet de remplissage, alors oui, utiliser la vidange comme point de remplissage.
Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre la chaudière pour un rajout d'eau, mais, vu que vous devez purger l'installation, alors oui, il faudra éteindre la chaudière.
Il faut laisser l'air monter au point le plus haut sans circulation d'eau.
Concernant le remplissage, vous vous devez de connaitre la hauteur manométrique qu'il y a entre votre manomètre et le point le plus haut a chauffer.
10 mètres = 1 bar
A cela, il faut rajouter 0.5 bar de sécurité.
Essayer de fermer tous les radiateurs, sauf celui qui ne fonctionne pas.
Se met-il à chauffer ?
Si oui, il faut équilibrer votre installation, ou augmenter la puissance du circulateur.
Dans certains pays voisins, le remplissage ne se fait que par le raccordement d'un tuyau d'arrosage.
En France, nous nous devons de mettre un disconnecteur, bien que la plupart des installations soit équipée d'un simple robinet.
De ce fait, si vous ne trouvez pas le robinet de remplissage, alors oui, utiliser la vidange comme point de remplissage.
Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre la chaudière pour un rajout d'eau, mais, vu que vous devez purger l'installation, alors oui, il faudra éteindre la chaudière.
Il faut laisser l'air monter au point le plus haut sans circulation d'eau.
Concernant le remplissage, vous vous devez de connaitre la hauteur manométrique qu'il y a entre votre manomètre et le point le plus haut a chauffer.
10 mètres = 1 bar
A cela, il faut rajouter 0.5 bar de sécurité.
Essayer de fermer tous les radiateurs, sauf celui qui ne fonctionne pas.
Se met-il à chauffer ?
Si oui, il faut équilibrer votre installation, ou augmenter la puissance du circulateur.
06 novembre 2016 à 10:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas
Invité

Bonjour,
Bien vérifier également que votre vase d'expansion n'est pas troué.
Celui-ci ne doit pas être plein d'eau.
Christian
Bien vérifier également que votre vase d'expansion n'est pas troué.
Celui-ci ne doit pas être plein d'eau.
Christian
06 novembre 2016 à 13:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas
La pression du vase est à prendre hors d'eau.
Formule rapide :
Pression remplissage de vase = pression de remplissage installation - 0.3 bar
Formule rapide :
Pression remplissage de vase = pression de remplissage installation - 0.3 bar
06 novembre 2016 à 15:08