Question Forum Chauffage : Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas

julienb
Membre inscrit
julienb
1 message
Bonjour à tous,

Je fais face au problème suivant : Le radiateur du dernier étage ne chauffe pas.

Contexte :
Chaudière individuelle au fioul basse température Saturne TBX
Circulateur Salmson MXL-30-32P vitesses est en position 2.
Emplacement : Cave/Cellier.
Nbre de radiateurs RDC : 4, au 1er : 4, au second : 1.

Tous les radiateurs sont purgés. En essayant de purger le radiateur du dernier étage, il y a juste un peu d’air qui s’échappe, puis plus rien.
Le manomètre au-dessus du vase d’expansion indique 0,8 bar.
Tous les radiateurs et conduits sont chauds, sauf ceux qui montent au dernier étage.

De ce que je comprends, la pression est trop basse.
A priori dans ce cas, il est conseillé d’ouvrir le robinet d’eau pour la faire remonter et laisser le robinet ouvert jusqu’à ce que la pression indiquée par le manomètre soit satisfaisante et corresponde à un niveau normal.

Voici donc les questions que je me pose :
Le circuit n’est pas connecté à l’arrivée d’eau. Est-ce que je dois rajouter de l’eau par le robinet de vidange ?
Admettons que j’ai trouvé (ou que vous m'ayez aidé à trouver ou et comment rajouter de l’eau, est-ce que je dois tout éteindre (chaudière, circulateur), ou au contraire est-ce qu’il faut faire la manip en fonctionnement ?
Est-ce que je dois laisser le purgeur du dernier étage ouvert pour que l’air s’échappe ?
Est-ce que la vitesse du circulateur a une influence sur le fait que le dernier étage ne chauffe pas ?
J’ai essayé d’être le plus précis possible.
Merci pour vos lumières.
Julien
05 novembre 2016 à 21:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas


Invité
invité
Bonsoir

Si le manomètre indique 0,8 bar, c'est que l'eau monte à une hauteur de 8 mètres à supposer que cette valeur soit exacte.
Autrement dit le haut de votre installation ne contient pas d'eau.

Questions posées :
- Je n'ai jamais vu un circuit de chauffage central qui ne soit pas relié à une arrivée d'eau ! Cherchez bien ! Sur une installation bien conçue le robinet ou la vanne d'ouverture de l'eau est proche de la chaudière et/ou du vase d'expansion. Mais il arrive de voir des montages curieux...
- Aucune autre manip que rajouter de l'eau, chauffage en marche.
- Quand le circuit sera plein, c'est de l'eau qui doit sortir par le plus haut purgeur.
- À priori aucune raison de mettre le circulateur en cause à ce stade.

Meilleurs sentiments.
GC
05 novembre 2016 à 23:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour,

Dans certains pays voisins, le remplissage ne se fait que par le raccordement d'un tuyau d'arrosage.
En France, nous nous devons de mettre un disconnecteur, bien que la plupart des installations soit équipée d'un simple robinet.
De ce fait, si vous ne trouvez pas le robinet de remplissage, alors oui, utiliser la vidange comme point de remplissage.

Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre la chaudière pour un rajout d'eau, mais, vu que vous devez purger l'installation, alors oui, il faudra éteindre la chaudière.
Il faut laisser l'air monter au point le plus haut sans circulation d'eau.

Concernant le remplissage, vous vous devez de connaitre la hauteur manométrique qu'il y a entre votre manomètre et le point le plus haut a chauffer.
10 mètres = 1 bar
A cela, il faut rajouter 0.5 bar de sécurité.

Essayer de fermer tous les radiateurs, sauf celui qui ne fonctionne pas.
Se met-il à chauffer ?
Si oui, il faut équilibrer votre installation, ou augmenter la puissance du circulateur.
06 novembre 2016 à 10:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas


Invité
invité
Bonjour,

Bien vérifier également que votre vase d'expansion n'est pas troué.
Celui-ci ne doit pas être plein d'eau.

Christian
06 novembre 2016 à 13:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
La pression du vase est à prendre hors d'eau.

Formule rapide :
Pression remplissage de vase = pression de remplissage installation - 0.3 bar
06 novembre 2016 à 15:08

Proposer une réponse à Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
    N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
  • 2. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 3. Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
    N°14293 : Bonjour à tout le monde. J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appartement qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau...
  • 4. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 5. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 6. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
  • 7. 1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
    N°4771 : Bonjour, je vous résume la situation : - Nous sommes au dernier étage d'un bâtiment de 4 étages + grenier (où se trouve un vase d'expansion ouvert). - Radiateurs anciens en fonte, sauf dans salle de bains où nous et les...
  • 8. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 9. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 10. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur du dernier étage ne fonctionne pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet thermostatique danfosschauffage choisir chaudiereremplacer circulateur wilosolaire chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite