Problème sonde de ionisation chaudière RIELLO familly condens
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18194
Question Forum Chauffage : Problème sonde de ionisation chaudière RIELLO familly condens
Bonsoir.
Ma chaudière RIELLO familly condens s'allume normalement mais le bloc gaz se ferme 2 secondes après l'allumage du brûleur.
Il semblerait que le système ne détecte pas la flamme !! ce qui entraîne la coupure de l'arrivée de gaz.
Je sais que c'est la sonde de ionisation qui détecte le présence de flamme ; cette sonde a été changée mais c'est pas mieux.
Quelqu’un peut-il me dire comment fonctionne cette détection par sonde de ionisation ; j'ai vu sur des forums que je dois mesurer quelques micros ampères lorsque je suis branché en série sur la sonde (moi j'ai 0).
Mais ce que je voudrais savoir c'est quelle tension je dois mesurer sur cette sonde (entre la masse et la sonde à mon avis !!).
Un petit croquis avec les différentes mesures de contrôle serait le bienvenu.
Ce qui m’inquiète aussi c'est que sur cette chaudière le fil qui est branché sur la sonde de ionisation va directement sur la platine électronique plutôt que sur un relais de sécurité comme dans les anciennes chaudières.
Ceci me fait penser que la platine est défectueuse mais comment en être certain.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Ma chaudière RIELLO familly condens s'allume normalement mais le bloc gaz se ferme 2 secondes après l'allumage du brûleur.
Il semblerait que le système ne détecte pas la flamme !! ce qui entraîne la coupure de l'arrivée de gaz.
Je sais que c'est la sonde de ionisation qui détecte le présence de flamme ; cette sonde a été changée mais c'est pas mieux.
Quelqu’un peut-il me dire comment fonctionne cette détection par sonde de ionisation ; j'ai vu sur des forums que je dois mesurer quelques micros ampères lorsque je suis branché en série sur la sonde (moi j'ai 0).
Mais ce que je voudrais savoir c'est quelle tension je dois mesurer sur cette sonde (entre la masse et la sonde à mon avis !!).
Un petit croquis avec les différentes mesures de contrôle serait le bienvenu.
Ce qui m’inquiète aussi c'est que sur cette chaudière le fil qui est branché sur la sonde de ionisation va directement sur la platine électronique plutôt que sur un relais de sécurité comme dans les anciennes chaudières.
Ceci me fait penser que la platine est défectueuse mais comment en être certain.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
31 octobre 2016 à 18:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème sonde de ionisation chaudière RIELLO familly condens
Bonsoir Yul,
Avez-vous voulu mesuré en continu ou alternatif ?
Première chose à contrôler, il faut que le neutre de l'alimentation de la chaudière, soit en bonne place (voir l'inscription sur la chaudière).
Mesure prise par rapport à la terre.
Neutre et terre inférieur à 3 volts.
Si le neutre est inversé (à la place de la phase), la chaudière se mettre en défaut de ionisation.
Inversez phase et neutre, et regardez si ça fonctionne.
La plupart des personnes réponde :
Oui, je n'ai pas eu de travaux électrique, et ça a toujours fonctionné !
Oui, bin, des fois, je ne sais comment, ça change.
EDF signale que ce n'est pas eux. Que c'est impossible.
Et bin, c'est déjà arrivé.
Avez-vous voulu mesuré en continu ou alternatif ?
Première chose à contrôler, il faut que le neutre de l'alimentation de la chaudière, soit en bonne place (voir l'inscription sur la chaudière).
Mesure prise par rapport à la terre.
Neutre et terre inférieur à 3 volts.
Si le neutre est inversé (à la place de la phase), la chaudière se mettre en défaut de ionisation.
Inversez phase et neutre, et regardez si ça fonctionne.
La plupart des personnes réponde :
Oui, je n'ai pas eu de travaux électrique, et ça a toujours fonctionné !
Oui, bin, des fois, je ne sais comment, ça change.
EDF signale que ce n'est pas eux. Que c'est impossible.
Et bin, c'est déjà arrivé.
31 octobre 2016 à 20:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème sonde de ionisation chaudière RIELLO familly condens
Merci koasan,
J'ai mesuré la tension en alternatif entre la sonde et la masse (là j'ai 0.8 volts c'est à dire pas grand chose !) et j'ai mesuré l'intensité en continu en me branchant en série avec un micro ampèremètre entre la sonde et le fil qui est branché sur celle-ci (la j'ai 0 micro ampère).
Je sais que le courant alternatif est redressé par la flamme donc je ne pense pas avoir commis d'erreur ! par contre ce que je ne suis pas certain c'est de l'emplacement où je dois mesurer cette tension alternative.
Pour ce qui est de l’inversion phase neutre j'ai déjà vérifié et j'ai 0 volts entre neutre et terre.
Comme je ne trouve pas de tension alternative j'ai peur qu'une carte électronique soit HS mais quelle carte ? vu qu'il y a une carte principale avec deux cartes filles connectées dessus.
Merci pour vos réponses.
J'ai mesuré la tension en alternatif entre la sonde et la masse (là j'ai 0.8 volts c'est à dire pas grand chose !) et j'ai mesuré l'intensité en continu en me branchant en série avec un micro ampèremètre entre la sonde et le fil qui est branché sur celle-ci (la j'ai 0 micro ampère).
Je sais que le courant alternatif est redressé par la flamme donc je ne pense pas avoir commis d'erreur ! par contre ce que je ne suis pas certain c'est de l'emplacement où je dois mesurer cette tension alternative.
Pour ce qui est de l’inversion phase neutre j'ai déjà vérifié et j'ai 0 volts entre neutre et terre.
Comme je ne trouve pas de tension alternative j'ai peur qu'une carte électronique soit HS mais quelle carte ? vu qu'il y a une carte principale avec deux cartes filles connectées dessus.
Merci pour vos réponses.
31 octobre 2016 à 23:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème sonde de ionisation chaudière RIELLO familly condens
Je n'ai jamais contrôlé par la tension.
Faudrait que je me renseigne sur ce point.
Quel code erreur avez-vous ?
Il fut un temps, Riello avait modifié ces cartes électroniques principales.
De vertes, elles sont passées à rouge.
Il y avait des codes 92.
- Contrôle de la bonne connexion électrique de la résistance reliée à l'électrode
- Vérifiez que le fil orange de électrode (l’autre va à CN1) n'est pas à terre
- Débranchez le fil marron du câblage du capteur (sur la platine électronique rouge)
- Assurez les terres équipotentielles.
Faudrait que je me renseigne sur ce point.
Quel code erreur avez-vous ?
Il fut un temps, Riello avait modifié ces cartes électroniques principales.
De vertes, elles sont passées à rouge.
Il y avait des codes 92.
- Contrôle de la bonne connexion électrique de la résistance reliée à l'électrode
- Vérifiez que le fil orange de électrode (l’autre va à CN1) n'est pas à terre
- Débranchez le fil marron du câblage du capteur (sur la platine électronique rouge)
- Assurez les terres équipotentielles.
04 novembre 2016 à 10:13