Erreur E6 chaudière Oertli
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18092
Question Forum Chauffage : Erreur E6 chaudière Oertli
Bonjour.
La chaudière Oertli est de nouveau en panne !!! Chaque année il y a des problèmes.
Tableau électronique remplacé il y a 2 ans et encore à changer cette année....
Il indique toujours E06.
Help ! Merci par avance.
La chaudière Oertli est de nouveau en panne !!! Chaque année il y a des problèmes.
Tableau électronique remplacé il y a 2 ans et encore à changer cette année....
Il indique toujours E06.
Help ! Merci par avance.
08 octobre 2016 à 14:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur E6 chaudière Oertli
Invité

Bonjour.
Quel est le modèle EXACT de votre chaudière OERTLI ?
Quel est le modèle EXACT de votre chaudière OERTLI ?
09 octobre 2016 à 06:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur E6 chaudière Oertli
Bonjour,
Il s'agit d'une chaudière murale GMR 1000 Combi Condens de 6 à 34 kW.
Merci pour votre intérêt à mon gros problème...
Il s'agit d'une chaudière murale GMR 1000 Combi Condens de 6 à 34 kW.
Merci pour votre intérêt à mon gros problème...
09 octobre 2016 à 10:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur E6 chaudière Oertli
Bonjour,
Ci-après, un lien qui vous intéressera http://sav.oertli.fr/gmr_1000_condens/depannage/codes_pannes
Ci-après, un lien qui vous intéressera http://sav.oertli.fr/gmr_1000_condens/depannage/codes_pannes
09 octobre 2016 à 20:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Erreur E6 chaudière Oertli
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 907 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 907 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
09 octobre 2016 à 20:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Erreur E6 chaudière Oertli
Merci pour votre réponse Koasan,
Je vais en faire part au dépanneur.....
Le problème n'est toujours pas réglé.
Je vais en faire part au dépanneur.....
Le problème n'est toujours pas réglé.

11 octobre 2016 à 10:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Erreur E6 chaudière Oertli
Bonsoir,
Pour la flamme parasite, et elle réellement présente ?
Si oui, il faudrait vérifier les tensions aux bornes de la vanne gaz.
Si la vanne gaz n'est pas alimenté, cela veut dire qu'elle est fuyarde, et quelle laisse passer du gaz sans raison.
Elle serait a changer.
Si de la tension est présente sur la vanne gaz, alors, la source d'alimentation a un problème.
Il faudrait vérifier le faisceau électrique et son branchement. Si aucun problème, la carte est foireuse.
Si la flamme n'est pas présente, il faudrait contrôler les petites fibres sur le brûleur.
Est-ce que des fibres touches la sonde de ionisation ? Si c'est le cas, faire le nécessaire, sinon, on revient au même, la carte qui est foireuse.
Pour la flamme parasite, et elle réellement présente ?
Si oui, il faudrait vérifier les tensions aux bornes de la vanne gaz.
Si la vanne gaz n'est pas alimenté, cela veut dire qu'elle est fuyarde, et quelle laisse passer du gaz sans raison.
Elle serait a changer.
Si de la tension est présente sur la vanne gaz, alors, la source d'alimentation a un problème.
Il faudrait vérifier le faisceau électrique et son branchement. Si aucun problème, la carte est foireuse.
Si la flamme n'est pas présente, il faudrait contrôler les petites fibres sur le brûleur.
Est-ce que des fibres touches la sonde de ionisation ? Si c'est le cas, faire le nécessaire, sinon, on revient au même, la carte qui est foireuse.
11 octobre 2016 à 23:31
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur E6 chaudière Oertli
Invité

J'ai eu le même problème, on m'a baladé en remplaçant plusieurs pièces sans résultat, ensuite on a remplacé la sonde de température à la chaudière et la solution était trouvée.
21 décembre 2017 à 14:54