FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


18177

Question Forum Chauffage : Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

ctmp
Membre inscrit
ctmp
4 messages
Bonjour,

Alors que je ne rencontrai pas de problème particulier sur cette chaudière de 5 ans, en quelques jours un filet très fin d'eau chaude sur tous les robinets. Galère.
J'ai regardé le groupe de sécurité, il ne fuit pas.
Si c'est bouché à cause du calcaire, je ne sais pas trop comment faire.
Les évacuations HF et ECS sont en haut et tout est compact dans cette chaudière.
Quelqu'un aurait-il la procédure pour détartrer ?
Merci de votre réponse.
26 octobre 2016 à 22:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300


Invité
invité
Bonjour,
Citation :
Si c'est bouché à cause du calcaire, je ne sais pas trop comment faire.
Qu'il soit bouché est selon moi la cause la plus probable (plutôt par des débris ou du sable venu du réseau).
La réparation la plus efficace consiste à le remplacer, ce qui est facile et d'un coût minime.

Meilleurs sentiments.
GC
26 octobre 2016 à 23:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

ctmp
Membre inscrit
ctmp
4 messages
Le remplacement du ballon pour cette chaudière pour un coût minime.
Ça ne me parait pas du tout possible.
J'aimerai plutôt une solution de détartrage maison.
26 octobre 2016 à 23:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300


Invité
invité
???? Je parlais du groupe de sécurité...
GC
27 octobre 2016 à 08:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

ctmp
Membre inscrit
ctmp
4 messages
Bonjour.
On s'est mal compris.
J'ai démonté le groupe de sécurité sur la conduite sortie EC, il ne fuit pas, n'a pas de calcaire et a l'air de bien fonctionner.
Je me dis qu'il s'agit peut-être de calcaire mais ailleurs, ballon ou conduite EC sortant du ballon.
Ma question est donc pour ceux qui connaissent cette chaudière, comment faire un détartrage du ballon ou des conduites qui en sortent.
Ces conduites ont deux coudes en sortie de ballon.
Pour les machines à détartrer faut-il la brancher sur les conduites qui sortent en haut du ballon ?
Merci.
27 octobre 2016 à 14:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonsoir CTMP,

Groupe de sécurité sur la sortie Eau Chaude ???
Le groupe de sécurité doit être placé sur l'entrée d'eau froide.
Le fait de le mettre sur l'eau chaude va favoriser l'entartrage.

Êtes-vous sûr que l'entrée eau froide, et la sortie eau chaude du ballon ne possèdent pas un bouchon qui se crée avec le temps ? Juste à la sortie du ballon.

Sinon, pour le détartrage, il faut commander le joint de la trappe ballon.
L'ouvrir, gratter, et enlever les résidus.
Remettre le nouveau joint, et refermer.

Problème, cause, solution.
Si votre région est calcaire, il faudra penser à poser un adoucisseur.
27 octobre 2016 à 20:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

ctmp
Membre inscrit
ctmp
4 messages
Des nouvelles :
Oui le groupe de sécurité est sur l'eau chaude, je vais le changer, ce sera plus sécurisé.
J'ai appelé le plombier pour mon problème de pression. Il a démonté et c'était un problème d’électrolyse sur un raccord laiton.
C'était totalement bouché avec une sorte de roche marron. La pression est revenue.

Par contre 6 jours après plus d'eau chaude. Lors de l'intervention le plombier avait mis de l'eau partout, en soulevant la mousse sur la trappe du ballon, tout était inondé et je lui ai fait remarquer.
Il m'a dit : c'est rien, y a rien là dedans.
J'avais quand même épongé.
Là ma sonde est HS.
Il ne veut pas faire marcher sa garantie et ne veut pas me fournir une nouvelle sonde.
Il dit c'est pas à cause de l'eau lors de l’intervention, c'est IMPOSSIBLE, l'eau devait être là depuis longtemps, c'est votre doigt de coude qui est percé (chaudière de 5 ans) il faut changer l'ensemble trappe de ballon avec anode etc.
S'il change la sonde, à la remise en chauffe du ballon ça va recommencer.
L'eau dans le doigt de gant qui se colore un peu en marron au bout d'une semaine, c'est pas possible.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
08 novembre 2016 à 10:49

Proposer une réponse à Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Manque d'eau chaudière De Dietrich DTG1300
    N°4221 : Bonjour. Au secours ! Ma chaudière ELIDENS DTG1300 (De Dietrich) s'est mise en arrêt car manque de pression d'eau (0.5 bar indique manque d'eau). Le robinet bleu (qui devrait être celui qui complète ?) semble plutôt purger...
  • 2. Pression pour chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 ECO
    N°18916 : Bonjour à tous, Je viens d'avoir un petit problème avec ma chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 ECO, âgée de 8 ans. En effet elle affiche le code AF-PA, ce qui indique une erreur de pression. La pression est...
  • 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 4. Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130
    N°10042 : Bonsoir, Pourriez-vous me donner vos avis sur cette chaudière : De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130. Chaudière gaz sol à condensation (6 à 24 kW), fiabilité, consommations... Merci à tous. Cordialement.
  • 5. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 6. Augmentation pression ECS De Dietrich DTG 1300 EcoNOx Plus/V 130
    N°19154 : Bonjour J'ai constaté par hasard que la pression de ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V 130 montait au dessus de 2.5 Bars en production ECS, alors qu'en mode chauffage uniquement, elle reste bien entre 1.5 et 1.8...
  • 7. Perte d'eau chaudière De Dietrich DT 1300 24 Ecodens
    N°18661 : Bonjour. J'ai un souci de perte d'eau avec une chaudière De Dietrich DT 1300 24 Ecodens. Le vase a été changé, le plancher a été fermé et toujours perte d'eau j'ai démonté le corps de chauffe et sur les tuyaux il y a...
  • 8. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 9. Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
    N°23769 : Bonjour à tous. J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la...
  • 10. Pression en hausse constante chaudière De Dietrich Elidens DTS 1300
    N°22416 : Bonsoir. J'ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG1300 ECO NOX PLUS, depuis plusieurs mois, elle monte en pression. Lorsqu'elle monte trop haut, elle affiche "flamme parasite" et se coupe. Mon chauffagiste m'a demandé de...
>>> Résultats suivants pour : Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpventouse chaudiere gazforumchauffage depannage chaudierechoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite