VETC,

Je doutes de plus en plus de vos compétences vu les informations que vous inscrivez sur ce site, mais, le plus ennuyeux, c'est votre réponse à mon égard.

Conseil :
- Allez lire les notices des fabricants de vase d'expansion.
- Quand vous ne savez pas, apprenez.
- Si quelque chose vous semble faux, demandez le pourquoi car des paramètres peuvent vous échapper.

Et non, remplir un vase à la pression que j'ai indiquée, ne me choque pas du tout (lis bien pourquoi).
Si vous oui, et bin, je peux vous faire rentrer à l'AFPA pour suivre des formations (je vous ferais rentrer comme si vous étiez un ami, j'ai bien dit "comme si").

Bonhomme, juste comme ça, j'ai fait du terrain depuis l'âge de mes 7 ans (ouaih, je suis portugais).
J'ai fait de l'installation, du dépannage, des constructeurs sont venus me chercher (et pas l'inverse), j'étais appelé pour les expertises d'assurances et judiciaires, j'ai fait de l'exploitation dans l'habitat et collectivités, j'ai même fait... enfin bon... je ne suis pas là pour faire ma pub.

Je suis un docteur House de la chaudière en gros.
Ça veut dire que, j'aime dépanner et réfléchir, mais je ne vais pas trop vous aimer si vous continuez.
Vous connaissez Docteur House ? huffy

Je laisse les modérateurs de ce site prendre leur décision.

VETC, j’espère que vous connaissez :
- la pression maxi de service d'un vase d'expansion, et pourquoi pas la pression d'épreuve
- la pression de remplissage d'usine des vases de 18 litres
- la politesse. lol

Sur ces douces paroles, bonne soirée.
08 juillet 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN sur le forum Chauffage

Si vous habitez en région parisienne, je viendrais le pomper pour le brûler chez moi. lol
08 juillet 2018 à 22:23
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans sur le forum Chauffage

Publicité

Attention à la sécurité manque d'eau.
Je ne sais pas si cette chaudière en est équipée.

Pression remplissage d'installation = hauteur manométrique + 0,5 bar
Pression remplissage du vase = pression de remplissage - 0,3 bar

Mais attention, si la chaudière est équipée d'une sécurité manque d'eau, vous ne pourrez plus utiliser ces formules si la pression de remplissage est trop proche de la valeur du déclenchement de celle-ci.
Il faudra faire comme tout le monde, remplir l'installation à 1,5 bar et le vase à 1,2 bar.

Pour les puristes, il y a des formules plus complètes prenant en compte le volume d'eau, la température de fonctionnement du réseau...
05 juillet 2018 à 09:09
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN sur le forum Chauffage

Si pas de fuite, il faudra remplacer Soupape 3 bars, vase d'expansion, et le purgeur automatique (en fonction de certaines CITY).
02 juillet 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Ce n'est pas un défaut.
C'est juste la vanne inverseuse qui passe en mode chauffage une fois l'eau chaude sanitaire finie, (à confirmer).
24 juin 2018 à 23:05
forum consulter ce sujet Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

C'est le corps de chauffe.
Il le dit dans son premier message. loveliness
07 juin 2018 à 20:29
forum consulter ce sujet Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC sur le forum Chauffage

Juste comme ça.
Rien ne peut se monter à l'envers ?
07 juin 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI sur le forum Chauffage

Démontez la partie qui est traversée par l'eau, et regardez s'il n'est pas bloqué.
05 juin 2018 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI sur le forum Chauffage

Bonjour,

Corrosion ? sérieusement ?
Pouvez-vous nous montrer la photo de la pièce corrodée ?
Merci.
03 juin 2018 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI sur le forum Chauffage

Pour vous rassurer, c'est la moins pire des nouvelles chaudières De Dietrich. lol
26 mai 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Si le fait de remettre de l'eau dans votre circuit chauffage, vous fait évacuer de l'eau par le corps de chauffe, et bin... je pense qu'il est percé.
Je ne pense pas que vous puissiez le réparer.
Il est serti et collé au mastic, donc, très dur à démonter.
Le corps de chauffe peut-il passer en garantie ? (âge de la chaudière ?).
Par contre, vous devrez faire attention au prochain corps.
pH de l'eau, choc thermique, entretien....
25 mai 2018 à 22:06
forum consulter ce sujet Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC sur le forum Chauffage

Si pas de pression de chauffage, la chaudière se mettra en défaut, même si c'est pour faire de l'eau chaude sanitaire.
15 mai 2018 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème purge radiateurs chaudière De Dietrich EMC-M 24/28 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Direct plancher chauffant !
Moi, je vais péter tout mon sol pour faire du plancher.

Mais bon, ça reste mon avis.
14 mai 2018 à 21:35
forum consulter ce sujet Plancher chauffant hydraulique ou radiateur traditionnel sur le forum Chauffage

Pour la pression de remplissage du circuit, il faut calculer la hauteur manométrique de l'installation, et y rajouter 0.5 bar.
Exemple, si l'installation est a la cave, et que le plus haut des radiateurs se situe au premier étage, ça fait en gros : 2 étages x 3 mètres = 6 mètres de hauteur.
1 bar = 10 mètres
Donc, 6 mètres = 0.6 bar.
Je rajoute 0.5 au 0.6 bar, ça fait 1.1 bar.
Et voilà la pression que je suis censée avoir.
14 mai 2018 à 19:36
forum consulter ce sujet Problème purge radiateurs chaudière De Dietrich EMC-M 24/28 sur le forum Chauffage

Bonjour,
En bas à gauche ou à droite de votre chaudière, vous avez un bouton que vous pouvez tourner soit vers la gauche, soit vers la droite. C'est par là que vous allez faire votre remplissage.
C'est un genre de manette sur une embase carrée (houla, les souvenirs deviennent confus).
Si vous avez la notice, pensez à y jeter un œil.
Il faut minimum 0.8 bar sur cette chaudière.
14 mai 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Problème purge radiateurs chaudière De Dietrich EMC-M 24/28 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Quand vous basculez le tableau, grâce aux 2 vis, vous avez des fiches derrière.
Sont-elles branchées, et surtout, sont-elles au bon endroit ?
06 avril 2018 à 22:27
forum consulter ce sujet Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Et bien, je pense qu'il doit refaire une formation ce monsieur.
Ci-dessous, un lien à regarder.
Aller au chapitre "Pénétration sur un pignon".
www.mychauffage.com/blog/distance-ventouse-chaudiere-gaz

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fonctionnement ventouse chaudière

05 avril 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Histoire de chapeau et de bol chaudière sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Ces corps de chauffe, c'est de la m.....
Ça se bouche lors de la combustion.
Quand vous allez démonter le brûleur, regarder avec votre téléphone ou un miroir a l’intérieur du corps de chauffe.
S'il y a une pâte blanche, c'est ça !
Vous êtes prêt à jouer avec un karcher ?
Démontrer à votre dépanneur de faire un TOP GAZ voir si le débit gaz est suffisant.
04 mars 2018 à 20:47
forum consulter ce sujet Problème température chaudière à condensation De Dietrich Twineo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Y'a pas de soucis.
Vu le taux de dilution, y'a même pas à ventiler.
04 mars 2018 à 20:44
forum consulter ce sujet Essence dans Fioul sur le forum Chauffage

VETC,

Je suis sérieux.
Le code 12 est le code d’accès le plus répandu sur les De Dietrich.
25 février 2018 à 22:08
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

VETC, mettez ce lien dans vos favoris.
Je pense qu'il va vous intéresser. tongue
http://sav.dedietrich-thermique.fr/
15 février 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Erreur E04 chaudière murale MCR 24/28 MI plus sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Le défaut E04 correspond à une non détection de flamme.

http://sav.dedietrich-thermique.fr/vivadens_mcr_mcr_plus/depannage_mcr/codes_erreur_mcr

15 février 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Erreur E04 chaudière murale MCR 24/28 MI plus sur le forum Chauffage

Beaucoup de chaudières De Dietrich ont le code 12 !
12 février 2018 à 22:12
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

TWINEO :
Gaz L (G25) - à charge complète 02 (%)

Pleine charge :
EGC 17/29 et EGC 25 = 4,4 - 4,9*

Petite puissance :
EGC 17/29 et EGC 25 = 5,7* - 6,1
12 février 2018 à 22:11
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

C'est De Dietrich !!! ;-)
12 février 2018 à 22:06
forum consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Un radiateur fonctionne avec un delta T (différence de température).
Normalement, 15 voire 20°C.
Si le haut du radiateur est à 50°C, alors le bas du radiateurs devrait être à 30°C.
Sinon, il faut augmenter le débit d'eau qui le traverse.

Pouvez-vous nous donner 5 températures prises sur le radiateur ?
En haut à gauche, en haut à droite, au milieu, en bas à gauche, en bas à droite. tongue
07 février 2018 à 21:38
forum consulter ce sujet Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes sur le forum Chauffage

VETC, je suis sûr de ce que je dis.
C'est la maladie de ces corps de chauffe.
EGC, MCA, NANEO... tous ces corps de chauffe de chez DE DIETRICH ont ce risque.
C'est la même anomalie, et c'est le remède de ceux qui ne cherche pas le problème.
Pour confirmer les 1% manquant, il faut faire le TOP GAZ en puissance max, et me donner les valeurs.
07 février 2018 à 21:34
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Alors votre corps de chauffe est bouché !
J'en suis sûr à 99%.

Pour vérifier, faites le test suivant.
Mettez la chaudière au maxi, et faites un TOP GAZ.
Si la puissance ne passe pas, ça veut dire que j'ai raison !
06 février 2018 à 21:09
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Et voilou, ça peut aider.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut L36 chaudière De Dietrich  AGC 35

05 février 2018 à 22:28
forum consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Ce que dit la notice :
E36 : perte de flamme plus de 5 fois en 24h brûleur en marche : Pas de courant d'ionisation.
Purger le conduit gaz / vérifier la pression d'alimentation gaz.
Vérifier le fonctionnement et le réglage du bloc gaz + d'infos.
Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'évacuation des fumées ne sont pas obstrués.
Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées.
Vérifier l'état de propreté des échangeurs.
Vérifier le sens de raccordement des tubes départ / retour vers le préparateur ECS si présent.

Ce que je ferais :
Contrôler la tension électrique entre neutre et terre sur les fils propre de la chaudière, ou bornes de la platine.
Si les tensions sont supérieur à 3v (allez, on peut dire 5v), il faut poser un transfo d'isolation ou de séparation de circuit.
Attention, il y a une façon de le brancher !!!
05 février 2018 à 22:26
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

N'y a-t-il pas un problème sur le bouton marche/arrêt, ou sur ses connectiques ?
Contrôlez aussi la ou les limandes branchées sur l'afficheur.

Cordialement.
03 février 2018 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème afficheur chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ce filtre est là pour protéger la partie primaire de l'échangeur à plaques.
Si vous avez retrouvé de la merde comme ça sur ce filtre, c'est que votre corps de chauffe est rempli.
La forme des morceaux est arrondie, tout comme le passage du corps de chauffe.

Vu que le débit était restreint, vous partiez en ébullition.

Un conseil, faites un bon rinçage de la chaudière et de votre installation.
Posez un pot à boues magnétiques sur le retour de la chaudière.
Cordialement.
03 février 2018 à 09:44
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier sur le forum Chauffage

Bonsoir,

La SOLIANE n'était pas équipée de vanne de remplissage.
Vous devez l'avoir sur votre installation.

C'est une vanne qu'il y a entre l'eau froide, et le réseau chauffage.
14 décembre 2017 à 21:28
forum consulter ce sujet Baisse de pression chaudière Soliane SA25 sur le forum Chauffage

C'est sûr. Je suis en exploitation actuellement, et la plupart des bailleurs doivent du 19°C.
Les gens se plaignent en ayant du 23°C ambiant...

C'est assez drôle quand on leur dit qu'on va réduire la température suite à leur plainte.
13 décembre 2017 à 19:54
forum consulter ce sujet Conseils chauffage électrique sur le forum Chauffage

Attention pour la fin de la formule.
Si vous voulez 20°C ambiant, pour du -7°C extérieur (ça dépend des régions).
Delta T = 20°C - (-7°C) = 27°C
Volume = 75m² x 2.5m (hauteur du plafond moyen) = 187.5 m3

La formule finale sera pour exemple :
Dp = 1.8 x 187,5 x 27 = 9112.5 watts
Dp = 9.1 kW
13 décembre 2017 à 19:45
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir insert à granulés sur le forum Chauffage

Bonsoir,

100w/m² ? c'est sûr qu'il aura la puissance.... hahaha....
Mais c'est pas plus mal. tongue
Déperditions thermiques = coefficient G x Volume à chauffer x (Température ambiance voulue - température extérieure de référence).

G - Valeurs moyennes observées :
Isolation norme RT 2012 : G = 0,22 à 0,35
Isolation norme RT 2005 électricité : G = 0,58
Maison RT 2005 G = 0,8
Isolation norme RT 2005 gaz : G = 0,92
BBC rénovation 2009 : G = 0,47
Isolation norme RT 2005 : G = 0,65
Isolation norme RT 2000 : G = 0,8
Maison RT 2000 : G = 0,9
HPE rénovation 2009 : G = 0,87
Construction après 1980 : G = 0,90
Maison 1990 : G = 1,1
Construction ancienne isolée : G = 1,1 à 1,4
Maison années 80 : G = 1,1,
Immeuble années 80 : G = 1,3
Maison ancienne mur épais pas isolée : G = 1,4 à 1,6
Bâtiments années 1960 : G = 1,6
Bâtiments années 1950 : G = 1,8
Construction très mal isolée : G = 1,6 à 2
Véranda : 2,5 à 3.
13 décembre 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir insert à granulés sur le forum Chauffage

Plus vous rajoutez de l'eau, et moins vous protégerez contre le gel.
Virez le disconnecteur, il est mort et remplissez votre circuit grâce à un tuyau d'arrosage.
11 décembre 2017 à 21:22
forum consulter ce sujet Ajouter de l'eau dans mon système de chauffage sur le forum Chauffage

Disconnecteur HS.

Ouvrez les 2, regarder si la pression monte malgré la décharge (juste pour vous dépanner).
Sinon, il faut le changer.

Ce n'est pas un réseau glycolé pour la pompe à chaleur ?
C'est du gaz frigorigène ou de l'eau qu'il y a entre l’extérieur et l’intérieur de la pompe à chaleur ?
09 décembre 2017 à 22:32
forum consulter ce sujet Ajouter de l'eau dans mon système de chauffage sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Je ne connais pas bien les modèles Saunier Duval.
Pour moi, G25 correspond au type de gaz distribué dans le nord de la France. En IDF, nous sommes sur du G20. Mais rien à voir avec le propane qui est du G31 (le butane gel !!!).
Je laisse les pros Saunier en parler... rien ne vous empêche de contrôler mes dires.
Si c'est le cas, ne mettez pas en route votre chaudière !!!

Vous savez, si on vous présente une facture à 10.000€ et une autre à 6.000€ pour la même pose de chaudière, vous allez prendre la moins cher. Et après, on chipote avec les installateurs.
Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'en ai vu pas mal durant ma carrière.

Le rinçage, est fortement recommandé.
Le désembouage, serait l'idéal.

Un radiateur chauffe toujours en haut, et il refroidit de plus en plus en descendant.
C'est les régimes d'eau, il faut un échange thermique, et l'écart de température est relatif au débit d'eau.

Si des radiateurs ne chauffent pas tous pareil, c'est un problème d'équilibrage, mais ça se paye !
L'installateur est déjà sympa de vous avoir dit qu'un radiateur n'était pas bien relié, il ne faut pas lui en vouloir, ce n'est pas lui qui l'a installé.
Cordialement.
06 décembre 2017 à 21:15
forum consulter ce sujet Demande conseil avis travaux d'un chauffagiste sur le forum Chauffage

34°C de fumée NET ??????
CO² à 11% ???

Euh... je pense qu'il y a un souci dans les réglages !
06 décembre 2017 à 20:52
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GTU C 120 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si vous avez fait un réglage de combustion, vous avez dû faire un smoke avant.
Si l'opacité est trop prononcée, il faut rajouter de l'air.

Pouvez-vous nous donner les réglages donnés par l'analyseur ?
05 décembre 2017 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GTU C 120 sur le forum Chauffage

1 - Vous prenez un gros bidon, vous pompez tout le fioul que vous pouvez dans ce bidon, et vous raccordez votre brûleur dessus.
2 - Sinon, acheter des convecteurs électriques.
3 - Vous achetez un combi fioul flottant sans couper le tuyau, ça ira jusqu'en bas.
4- Vous remplissez un minimum pour être tranquille, et quand le fioul sera entièrement consommé, vous changez de chaudière.
05 décembre 2017 à 20:35
forum consulter ce sujet Mettre de l'eau dans le fioul ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Je ne connais pas du tout ce modèle.
Il faudrait appeler directement le service technique de De Dietrich en Alsace.
57 rue de la gare à Mertzwiller.
05 décembre 2017 à 20:28
forum consulter ce sujet Installation poêle charbon De Dietrich 751-13 président sur le forum Chauffage

Je serais un peu plus bricolo en cassant le foyer ouvert.
Je mettrais un poêle à bois, voire un insert.

Un foyer ouvert c'est un gouffre énergétique.
04 décembre 2017 à 20:52
forum consulter ce sujet Clapet pour cheminée ouverte sur le forum Chauffage

Pas de retour ?
04 décembre 2017 à 20:50
forum consulter ce sujet Chaudière s'allume et s'éteint sans cesse en boucle sur le forum Chauffage

Oula... faut lire les faits divers pour en avoir ?
04 décembre 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème odeur de gaz chauffage Delonghi sur le forum Chauffage

Pas mal GL.
03 décembre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème odeur de gaz chauffage Delonghi sur le forum Chauffage

Bonne chance alors... hahahaha.
03 décembre 2017 à 21:34
forum consulter ce sujet Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich sur le forum Chauffage

Pas de retour ?
02 décembre 2017 à 21:53
forum consulter ce sujet Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich sur le forum Chauffage

Si c'est une GTUC, c'est vraiment de la m.....
Leurs électrodes ne tiennent pas le coup ! Même leur soi-disant électrodes renforcées !
02 décembre 2017 à 21:52
forum consulter ce sujet Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation sur le forum Chauffage