Bonjour.
Pièce disponible chez Brossette, Cedeo....
A+
Pièce disponible chez Brossette, Cedeo....
A+
08 décembre 2014 à 13:35

Bonjour.
En automatique code E77 sur la machine ainsi que sur le module d'ambiance = sonde chaudière HS ; Valeur ohmique 5 méga...
Installé une neuve
Sonde extérieure : valeur ohmique = 0
Changée
Après redémarrage, toujours E77
Serait le module d'ambiance.
Merci pour les futures réponses.
Cordialement.
Bému
En automatique code E77 sur la machine ainsi que sur le module d'ambiance = sonde chaudière HS ; Valeur ohmique 5 méga...
Installé une neuve
Sonde extérieure : valeur ohmique = 0
Changée
Après redémarrage, toujours E77
Serait le module d'ambiance.
Merci pour les futures réponses.
Cordialement.
Bému
07 décembre 2014 à 09:15

Bonjour.
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore trouvé de solution pour se chauffer sans dépenser.
En jouant sur la pente avec une sonde extérieure (je suppose) votre chaudière mettra 2 jours à réagir. Voilà le problème.
Attendons d'autres avis.
A+
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore trouvé de solution pour se chauffer sans dépenser.
En jouant sur la pente avec une sonde extérieure (je suppose) votre chaudière mettra 2 jours à réagir. Voilà le problème.
Attendons d'autres avis.
A+
06 décembre 2014 à 19:26

Bonsoir.
Comme dit BP, la pompe est repartie pour quelques années.
En sachant que cet incident peut se reproduire.
Un de mes clients est obligé de le faire chaque année au redémarrage du chauffage.
Bonne chance. A+
Comme dit BP, la pompe est repartie pour quelques années.
En sachant que cet incident peut se reproduire.
Un de mes clients est obligé de le faire chaque année au redémarrage du chauffage.
Bonne chance. A+
04 décembre 2014 à 17:32

Bonjour
Comme dit BP c'est surement la pompe grippée.
L'eau ne circulant pas dans les radiateurs, ça chauffe très vite donc la pression monte très vite.
A+ BEMU
Comme dit BP c'est surement la pompe grippée.
L'eau ne circulant pas dans les radiateurs, ça chauffe très vite donc la pression monte très vite.
A+ BEMU
02 décembre 2014 à 18:30

Bonjour.
Je ne pense pas que ce soit une solution de piquer avant la vanne 4 voies.
Sortie vanne (départ et retour) pose d'1 té : d'1 côté circulateur secteur 1 et de l'autre circulateur secteur 2.
En séparant bien sûr le secteur 1 du secteur 2.
A+
Je ne pense pas que ce soit une solution de piquer avant la vanne 4 voies.
Sortie vanne (départ et retour) pose d'1 té : d'1 côté circulateur secteur 1 et de l'autre circulateur secteur 2.
En séparant bien sûr le secteur 1 du secteur 2.
A+
29 novembre 2014 à 17:32

Bonjour.
Au vu des photos, quand le circulateur de l'ancienne installation fonctionne, tous les radiateurs chauffent : normal.
Le circulateur pousse dans la nouvelle installation aussi.
Par contre, la nouvelle installation peut fonctionner seule.
Solution : Modifier directement sortie vanne 4 voies pour créer 2 départs et 2 retours, chaque circulateur poussera dans 1 seul circuit.
Attendons l'avis de BP qui saura sûrement mieux vous expliquer avec un schéma.
A+
Au vu des photos, quand le circulateur de l'ancienne installation fonctionne, tous les radiateurs chauffent : normal.
Le circulateur pousse dans la nouvelle installation aussi.
Par contre, la nouvelle installation peut fonctionner seule.
Solution : Modifier directement sortie vanne 4 voies pour créer 2 départs et 2 retours, chaque circulateur poussera dans 1 seul circuit.
Attendons l'avis de BP qui saura sûrement mieux vous expliquer avec un schéma.
A+
29 novembre 2014 à 10:38

Bonjour.
Électrodes en céramique imbibées ; je doute.
Essayer de trouver en premier cette fuite de fuel, car même avec des électrodes neuves, le problème sera toujours là.
Nettoyez à fond votre ligne gicleur avec essuie tout ou autre et faites un démarrage puis revérifiez l'état.
Bon courage.
Électrodes en céramique imbibées ; je doute.
Essayer de trouver en premier cette fuite de fuel, car même avec des électrodes neuves, le problème sera toujours là.
Nettoyez à fond votre ligne gicleur avec essuie tout ou autre et faites un démarrage puis revérifiez l'état.
Bon courage.
27 octobre 2014 à 09:12

Salut.
Déjà eu le problème sur un brûleur de ce type. Pas de court-circuit sur électrode, mais goutte à goutte sous le brûleur.
C'était une fuite au niveau insert du réchauffeur.
Pas facile du tout à voir.
Si cela peut vous aider.
Bon courage.
Déjà eu le problème sur un brûleur de ce type. Pas de court-circuit sur électrode, mais goutte à goutte sous le brûleur.
C'était une fuite au niveau insert du réchauffeur.
Pas facile du tout à voir.
Si cela peut vous aider.
Bon courage.
26 octobre 2014 à 19:10

Salutations.
Cela peut très bien être possible avec un 30 mA sur des anciennes installations.
Pourquoi ????? Des vrais électriciens se posent toujours la question.
Vous ne devriez plus être embêté. Pas oublier de protéger la ligne ?
A+
Cela peut très bien être possible avec un 30 mA sur des anciennes installations.
Pourquoi ????? Des vrais électriciens se posent toujours la question.
Vous ne devriez plus être embêté. Pas oublier de protéger la ligne ?
A+
26 octobre 2014 à 19:03

Bonjour.
Là, à mon avis vous pouvez changer la pompe vu l'état dans lequel elle est.
C'était surement le joint rectangulaire du corps de pompe qui fuyait.
A+ Bon courage.
Là, à mon avis vous pouvez changer la pompe vu l'état dans lequel elle est.
C'était surement le joint rectangulaire du corps de pompe qui fuyait.
A+ Bon courage.
23 juin 2014 à 13:31

Bonjour.
Une autre personne c'est qui ?
Il fait quoi comme travail ?
Les briques à l'intérieur d'un feu ou des anciennes chaudières ne se collent pas.
Elles s'emboitent.
Pourquoi demander à un vendeur ou professionnel pour ne pas le croire ???
Une autre personne c'est qui ?
Il fait quoi comme travail ?
Les briques à l'intérieur d'un feu ou des anciennes chaudières ne se collent pas.
Elles s'emboitent.
Pourquoi demander à un vendeur ou professionnel pour ne pas le croire ???
30 avril 2014 à 13:25

Bonjour.
J'ai peut-être mal dormi après mais j'étais bien réveillé au moment de la réponse.
Merci GC.
J'ai peut-être mal dormi après mais j'étais bien réveillé au moment de la réponse.
Merci GC.
25 mars 2014 à 12:58

Bonjour.
Faudrait peut-être vous la donner et certifier tout ça pour rien ???
Salutations.
Faudrait peut-être vous la donner et certifier tout ça pour rien ???
Salutations.
24 mars 2014 à 22:30

Bonjour.
Le nettoyage de la chaudière a été fait par qui ?
Vous voulez sûrement dire que le brûleur se met en sécurité.
A+
Le nettoyage de la chaudière a été fait par qui ?
Vous voulez sûrement dire que le brûleur se met en sécurité.
A+
23 mars 2014 à 17:37

Bonjour Tica
Essayez tout simplement d'appuyer sur le voyant rouge du brûleur. Votre chaudière devrait redémarrer.
A+
Essayez tout simplement d'appuyer sur le voyant rouge du brûleur. Votre chaudière devrait redémarrer.
A+
04 mars 2014 à 09:06

Bonjour Sabrya
Êtes-vous dépannée ??
A+
Êtes-vous dépannée ??
A+
18 février 2014 à 13:08

Si Savelys n'a pas vu ça alors là c'est grave, pour une soi-disant grosse boite, mais ça ne résout pas le problème de Sabrya ; agissez très vite auprès de Savelys et surtout Chappée.
13 février 2014 à 15:30

Rebonjour
Je me répète : chaudière neuve mise en service par Savelys.
Les prévenir par courrier du problème. Pas question de payer quoi que ce soit.
Une cuve sale - un mauvais réglage pression - mauvaise combustion ne peut pas niq... une pompe.
Si la cuve est sale, le pré filtre doit être sale.
Si problème de fioul, le technicien doit bien avoir un petit bidon dans son fourgon pour faire un essai.
A revoir.
A+
Je me répète : chaudière neuve mise en service par Savelys.
Les prévenir par courrier du problème. Pas question de payer quoi que ce soit.
Une cuve sale - un mauvais réglage pression - mauvaise combustion ne peut pas niq... une pompe.
Si la cuve est sale, le pré filtre doit être sale.
Si problème de fioul, le technicien doit bien avoir un petit bidon dans son fourgon pour faire un essai.
A revoir.
A+
13 février 2014 à 14:28

Bonjour.
Étant chauffagiste, Je doute beaucoup que le problème vienne du fioul surtout avec un pré filtre.
Est-ce vraiment la pompe ? ou le moteur (un dur).
Exigez assez vite un changement du brûleur
N'hésitez pas à envoyer un courrier à Chappée avec copie à Savelys
Ils n'apprécieront pas mais ça va les faire bouger.
Bon courage.
Étant chauffagiste, Je doute beaucoup que le problème vienne du fioul surtout avec un pré filtre.
Est-ce vraiment la pompe ? ou le moteur (un dur).
Exigez assez vite un changement du brûleur
N'hésitez pas à envoyer un courrier à Chappée avec copie à Savelys
Ils n'apprécieront pas mais ça va les faire bouger.
Bon courage.
13 février 2014 à 10:33

Bonjour.
En tout premier si la chaudière possède un vase d'expansion, celui-ci ne sert à rien si vous laissez le vase ouvert.
En ce qui concerne les purgeurs auto pas forcément utiles : voir installation.
A+
En tout premier si la chaudière possède un vase d'expansion, celui-ci ne sert à rien si vous laissez le vase ouvert.
En ce qui concerne les purgeurs auto pas forcément utiles : voir installation.
A+
10 février 2014 à 20:46

Bonjour.
Ouvrir les 2 petits robinets 6 et 13.
A+
Ouvrir les 2 petits robinets 6 et 13.
A+
07 février 2014 à 21:47

Bonjour.
Avant tout, est-ce que le circulateur est chaud ?
Si oui sortie chaudière est-ce que le tuyau est chaud ?
Si non :
Encore de l'air dans le circuit.
Dévisser de quelques tours la vis du circulateur.
Attention sûrement en surchauffe.
Remettre la pression au fur et à mesure : ça peut être long pour purger.
Réinitialiser la chaudière de temps en temps.
A+
Avant tout, est-ce que le circulateur est chaud ?
Si oui sortie chaudière est-ce que le tuyau est chaud ?
Si non :
Encore de l'air dans le circuit.
Dévisser de quelques tours la vis du circulateur.
Attention sûrement en surchauffe.
Remettre la pression au fur et à mesure : ça peut être long pour purger.
Réinitialiser la chaudière de temps en temps.
A+
03 février 2014 à 19:55

Bonjour.
Laisser refroidir le circuit.
Mettre pression à 1.5 bar.
Remettre en chauffe et vérifier la montée en pression.
Si très vite à trois bars : vase expansion HS, si encore fuite à 2 bars, soupape de sécurité HS.
A+
Laisser refroidir le circuit.
Mettre pression à 1.5 bar.
Remettre en chauffe et vérifier la montée en pression.
Si très vite à trois bars : vase expansion HS, si encore fuite à 2 bars, soupape de sécurité HS.
A+
02 février 2014 à 12:50

Bonjour.
J'ai déjà eu un problème similaire : 30 à 40 secondes de fonctionnement maxi. Dur dur à trouver.
Démontez la bobine électrovanne ça prend 2 minutes et vérifiez son aspect.
Peut-être un petit renflement.
Elle commence à rendre l’âme.
Bon courage.
A+
J'ai déjà eu un problème similaire : 30 à 40 secondes de fonctionnement maxi. Dur dur à trouver.
Démontez la bobine électrovanne ça prend 2 minutes et vérifiez son aspect.
Peut-être un petit renflement.
Elle commence à rendre l’âme.
Bon courage.
A+
21 janvier 2014 à 13:41

Bonjour.
Sur cette chaudière, pas de sécurité manque d'eau, Chappée NXR1, mais avec quel brûleur ??
Puisque vous êtes sûr que le bon fonctionnement du brûleur dépend de la pression (pour moi c'est impossible) une solution :
à froid, réglez la pression à 1.2 bars.
Réglez le thermostat de la chaudière à 40° .. 45° pour que la pression ne dépasse pas 2 bars.
Bon courage.
A+
Sur cette chaudière, pas de sécurité manque d'eau, Chappée NXR1, mais avec quel brûleur ??
Puisque vous êtes sûr que le bon fonctionnement du brûleur dépend de la pression (pour moi c'est impossible) une solution :
à froid, réglez la pression à 1.2 bars.
Réglez le thermostat de la chaudière à 40° .. 45° pour que la pression ne dépasse pas 2 bars.
Bon courage.
A+
18 janvier 2014 à 19:00

Bonjour.
Vérifier la température sortie chaudière (au toucher) et Température 1 mètre après circulateur.
Si pas chaud après circulateur, c'est de l'air, si vous êtes sur du bon fonctionnement de votre circulateur.
Dans ce cas, dévisser (pas complétement) la grosse vis sur le circulateur, de l'air s'en échappera, ça risque d’être long chaudière à l’arrêt.
La remettre en marche, la couper et recommencer la purge toujours avec la grosse vis.
Bon courage.
A+
Vérifier la température sortie chaudière (au toucher) et Température 1 mètre après circulateur.
Si pas chaud après circulateur, c'est de l'air, si vous êtes sur du bon fonctionnement de votre circulateur.
Dans ce cas, dévisser (pas complétement) la grosse vis sur le circulateur, de l'air s'en échappera, ça risque d’être long chaudière à l’arrêt.
La remettre en marche, la couper et recommencer la purge toujours avec la grosse vis.
Bon courage.
A+
16 janvier 2014 à 10:16

Bonjour.
Si l'accouplement est en forme de D, c'est pour s'accoupler avec l'arbre en forme de D ; Non !!!!
Si l'accouplement est en forme de D, c'est pour s'accoupler avec l'arbre en forme de D ; Non !!!!
26 décembre 2013 à 19:22

Bonjour.
En attendant un dépannage, débranchez le thermostat en le remplaçant par un shunt (comme souvent d'origine) et votre chaudière fonctionnera toute seule.
Joyeux noël.
A+
En attendant un dépannage, débranchez le thermostat en le remplaçant par un shunt (comme souvent d'origine) et votre chaudière fonctionnera toute seule.
Joyeux noël.
A+
25 décembre 2013 à 10:21

Bonjour.
Il ne faut pas dire que vous ne comprenez rien au thermostat d'ambiance ; Prenez la notice et lisez correctement.
Si votre thermostat demande toujours + qu'il ne fait, la chaudière tournera tout le temps.
A+
Il ne faut pas dire que vous ne comprenez rien au thermostat d'ambiance ; Prenez la notice et lisez correctement.
Si votre thermostat demande toujours + qu'il ne fait, la chaudière tournera tout le temps.
A+
22 décembre 2013 à 15:57

Bonjour.
Démarrage tous les 1/4h cela signifie pas de thermostat d'ambiance.
Est-ce le cas ??
Démarrage tous les 1/4h cela signifie pas de thermostat d'ambiance.
Est-ce le cas ??
17 décembre 2013 à 13:39

Re.
Pour vérifier le vase, appuyez sur la valve, s'il y a de l'eau = Vase HS.
A+
Pour vérifier le vase, appuyez sur la valve, s'il y a de l'eau = Vase HS.
A+
10 novembre 2013 à 17:01

Bonjour.
Si toutes les chaudières qui fonctionnent normalement sont dans cet état ???
C'est quand même de la tôle, pas du plastique : Grave.
D'après la photo, vous n'avez plus de pression dans le circuit, donc mauvais fonctionnement.
Couper la toute de suite.
A+ pour retour.
Si toutes les chaudières qui fonctionnent normalement sont dans cet état ???
C'est quand même de la tôle, pas du plastique : Grave.
D'après la photo, vous n'avez plus de pression dans le circuit, donc mauvais fonctionnement.
Couper la toute de suite.
A+ pour retour.
10 novembre 2013 à 15:16

Bonjour.
Pourquoi avez-vous changé le circulateur ?
Essayez de donner plus d'explications.
Sinon, pression qui monte à +3 bars, vase d'expansion HS.
A+
Pourquoi avez-vous changé le circulateur ?
Essayez de donner plus d'explications.
Sinon, pression qui monte à +3 bars, vase d'expansion HS.
A+
10 novembre 2013 à 14:32

Bonjour.
L'aiguille rouge est un repère que vous pouvez bouger avec un tournevis ou manuellement.
En général, 1 bar à 1.5 maxi à froid.
L'aiguille noire est la pression réelle dans le circuit
Re-purger un radiateur jusqu’à une pression correcte et tout sera OK.
A+
L'aiguille rouge est un repère que vous pouvez bouger avec un tournevis ou manuellement.
En général, 1 bar à 1.5 maxi à froid.
L'aiguille noire est la pression réelle dans le circuit
Re-purger un radiateur jusqu’à une pression correcte et tout sera OK.
A+
10 novembre 2013 à 14:25

Bonjour.
Chaudière neuve en panne : très très rare. Quand on ne sait pas, on ne fait pas.
Après on s'étonne qu'il arrive des accidents.
Le gaz est très dangereux.
Chaudière neuve en panne : très très rare. Quand on ne sait pas, on ne fait pas.
Après on s'étonne qu'il arrive des accidents.
Le gaz est très dangereux.
21 octobre 2013 à 21:19

Bonjour,
Changer le thermocouple.
A+
Changer le thermocouple.
A+
30 mai 2013 à 09:01

Rebonjour.
Un bon pro ne le fera pas. On a le droit d'augmenter mais pas de réduire.
Avec les sécurités sur les chaudières, si le tirage n'est pas très bon, vous aurez des ennuis.
A vous de voir.
A+
Un bon pro ne le fera pas. On a le droit d'augmenter mais pas de réduire.
Avec les sécurités sur les chaudières, si le tirage n'est pas très bon, vous aurez des ennuis.
A vous de voir.
A+
20 mai 2013 à 15:58

Bonjour
Qu'appelez-vous par rejet ?
A+
Qu'appelez-vous par rejet ?
A+
20 mai 2013 à 13:49

Bonjour,
Essayer en enlevant votre pommeau de douche.
Si votre chauffe bain démarre, il est sûrement question d'entartrage du pommeau, donc pas assez de débit.
A+
Essayer en enlevant votre pommeau de douche.
Si votre chauffe bain démarre, il est sûrement question d'entartrage du pommeau, donc pas assez de débit.
A+
17 mai 2013 à 10:37

rebonjour
Pour reprendre à 0 et être sûr.
Changez les 2 vannes et refaites les mêmes manip.
Une photo de l'ensemble de l'installation de la chaudière serait bienvenue pour voir où se trouve le mano et les vannes.
Bon courage.
A+
Pour reprendre à 0 et être sûr.
Changez les 2 vannes et refaites les mêmes manip.
Une photo de l'ensemble de l'installation de la chaudière serait bienvenue pour voir où se trouve le mano et les vannes.
Bon courage.
A+
26 avril 2013 à 14:06

Bonjour,
La quantité d'eau perdue n'est pas forcément énorme car c'est suivant l'importance de votre installation ; 2 à 3 litres peuvent suffire à faire retomber la pression à 0.
Par contre d’après vos explications, c'est sûrement dû à un fuite dans la dalle.
Quand vous dites vannes fermées, vannes sorties chaudière ou radiateurs ?
Bon courage.
A+
La quantité d'eau perdue n'est pas forcément énorme car c'est suivant l'importance de votre installation ; 2 à 3 litres peuvent suffire à faire retomber la pression à 0.
Par contre d’après vos explications, c'est sûrement dû à un fuite dans la dalle.
Quand vous dites vannes fermées, vannes sorties chaudière ou radiateurs ?
Bon courage.
A+
26 avril 2013 à 09:12

Bonjour,
Quand vous dites EDF+ Fioul = 2500€
EDF = ??
Fioul = ??
Où habitiez-vous avant ?
Maison, appartement ?
Mode de chauffage ?
A+
Quand vous dites EDF+ Fioul = 2500€
EDF = ??
Fioul = ??
Où habitiez-vous avant ?
Maison, appartement ?
Mode de chauffage ?
A+
23 avril 2013 à 15:37

Bonjour,
Petit robinet blanc (je ne sais pas) N°3 à tourner 4 à 5 tours en regardant le Manomètre.
A+
Petit robinet blanc (je ne sais pas) N°3 à tourner 4 à 5 tours en regardant le Manomètre.
A+
21 avril 2013 à 18:51

Bonjour,
Invité réponse 2.
Aucun rapport avec la tenue de la veilleuse ou le thermocouple et la tenue du bouton bloc gaz.
Apparemment, SAM80 en connait plus que vous.
Pourquoi dire que ça ne vient pas du bloc gaz et proposer d'en vendre un ???
SAM80, est-ce que le problème est résolu ?
A+
Invité réponse 2.
Aucun rapport avec la tenue de la veilleuse ou le thermocouple et la tenue du bouton bloc gaz.
Apparemment, SAM80 en connait plus que vous.
Pourquoi dire que ça ne vient pas du bloc gaz et proposer d'en vendre un ???
SAM80, est-ce que le problème est résolu ?
A+
19 avril 2013 à 14:02

Bonjour.
Tournez la molette bleue au moins 6 à 7 tours jusqu'au moment où vous voyez l'aiguille de la pression bouger.
Arrivé à 1 bar vous refermez tout.
A+
Tournez la molette bleue au moins 6 à 7 tours jusqu'au moment où vous voyez l'aiguille de la pression bouger.
Arrivé à 1 bar vous refermez tout.
A+
18 avril 2013 à 18:38

Bonjour,
Comme avec un cumulus, il est serait complétement ridicule de couper l'alimentation dans la journée (vu le prix de l'électricité).
Si vous soutirez 30L d'eau dans la journée, 30L à réchauffer.
Si vous coupez la chaudière pour vider votre réserve (mini, je pense, 120L) vous aurez 120L à réchauffer en sachant que vous vous en apercevrez quand la douche sera froide.
A vous de calculer !!!!
A+
Comme avec un cumulus, il est serait complétement ridicule de couper l'alimentation dans la journée (vu le prix de l'électricité).
Si vous soutirez 30L d'eau dans la journée, 30L à réchauffer.
Si vous coupez la chaudière pour vider votre réserve (mini, je pense, 120L) vous aurez 120L à réchauffer en sachant que vous vous en apercevrez quand la douche sera froide.
A vous de calculer !!!!
A+
13 avril 2013 à 14:17

Bonjour,
Pas étonnant de ne pas trouver de doc sur cet engin.
Vous n'avez pas trouvé plus mauvais comme thermostat ???
15 à 20 € (maxi) dans un magasin de bricolage ferait mieux l'affaire.
A+
Pas étonnant de ne pas trouver de doc sur cet engin.
Vous n'avez pas trouvé plus mauvais comme thermostat ???
15 à 20 € (maxi) dans un magasin de bricolage ferait mieux l'affaire.
A+
13 avril 2013 à 14:07

Bonjour,
Si votre circulateur tourne en permanence, c'est qu'il est branché en direct.
Avez-vous modifié le branchement sur la chaudière ??
Si non, il était branché comme cela d'origine, donc pas de problème.
Avec thermostat, arrêt sur pompe ou sur brûleur : les 2 fonctionnent.
A+
Si votre circulateur tourne en permanence, c'est qu'il est branché en direct.
Avez-vous modifié le branchement sur la chaudière ??
Si non, il était branché comme cela d'origine, donc pas de problème.
Avec thermostat, arrêt sur pompe ou sur brûleur : les 2 fonctionnent.
A+
09 avril 2013 à 08:36

Bonjour,
J'ai déjà eu le problème sur un feu au gaz.
La pièce toute seule ne se vend pas ou alors j'ai été mal renseigné.
Il faut changer le bloc gaz complet.
A+
J'ai déjà eu le problème sur un feu au gaz.
La pièce toute seule ne se vend pas ou alors j'ai été mal renseigné.
Il faut changer le bloc gaz complet.
A+
08 avril 2013 à 13:29