Bonjour,
La chaudière se met bien en marche et chauffe comme il faut.
Mais quand le thermostat d’ambiance lui donne l'ordre que la maison est à température donc d’arrêter l’accélérateur cela fait disjoncter le différentiel. Ce phénomène se produit depuis que j'ai installé le différentiel.
Donc ce dernier détecte une anomalie et fait son travail.
Quelle est la pièce de la chaudière qui provoque cette panne ? Sachant que j'ai changé le manostat (le bouton qui règle la puissance de chauffe sur la chaudière).
Merci.
La chaudière se met bien en marche et chauffe comme il faut.
Mais quand le thermostat d’ambiance lui donne l'ordre que la maison est à température donc d’arrêter l’accélérateur cela fait disjoncter le différentiel. Ce phénomène se produit depuis que j'ai installé le différentiel.
Donc ce dernier détecte une anomalie et fait son travail.
Quelle est la pièce de la chaudière qui provoque cette panne ? Sachant que j'ai changé le manostat (le bouton qui règle la puissance de chauffe sur la chaudière).
Merci.
20 octobre 2014 à 18:56
Conseil 1 dépannage chaudières
Invité

Problème chaudière fuel Franco Belge 3000
Invité

Regarder si le thermostat n'est pas à anticipation avec mise à la terre sur la borne 3.
Cela pourrait influencer sur un 30 mili. Sinon shuntez le thermostat et jouez avec l'aquastat pour l'éliminer.
À suivre.
Cela pourrait influencer sur un 30 mili. Sinon shuntez le thermostat et jouez avec l'aquastat pour l'éliminer.
À suivre.
21 octobre 2014 à 18:55
Conseil 2 dépannage chaudières
Problème chaudière fuel Franco Belge 3000
Bonjour,
J'ai regardé en fonction de ce que vous m'avez dit et ai découvert que la phase et le neutre étaient inversés à l'entrée de la chaudière. J'ai donc remis en bonne position et depuis cela fonctionne (pour l'instant).
Je vous tiens au courant d'ici deux jours afin de ne pas crier victoire tout de suite.
Merci encore.
J'ai regardé en fonction de ce que vous m'avez dit et ai découvert que la phase et le neutre étaient inversés à l'entrée de la chaudière. J'ai donc remis en bonne position et depuis cela fonctionne (pour l'instant).
Je vous tiens au courant d'ici deux jours afin de ne pas crier victoire tout de suite.
Merci encore.
22 octobre 2014 à 18:47
Conseil 3 dépannage chaudières
Problème chaudière fuel Franco Belge 3000
Bonjour,
Pour finaliser mon problème j'ai dû retirer une ligne directe pour la chaudière et tout fonctionne normalement.
Pourquoi ?
Merci tout de même.
Pour finaliser mon problème j'ai dû retirer une ligne directe pour la chaudière et tout fonctionne normalement.
Pourquoi ?
Merci tout de même.
25 octobre 2014 à 18:26
Conseil 4 dépannage chaudières
Problème chaudière fuel Franco Belge 3000
Salutations.
Cela peut très bien être possible avec un 30 mA sur des anciennes installations.
Pourquoi ????? Des vrais électriciens se posent toujours la question.
Vous ne devriez plus être embêté. Pas oublier de protéger la ligne ?
A+
Cela peut très bien être possible avec un 30 mA sur des anciennes installations.
Pourquoi ????? Des vrais électriciens se posent toujours la question.
Vous ne devriez plus être embêté. Pas oublier de protéger la ligne ?
A+
26 octobre 2014 à 19:03