FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


16012

Question dépannage chaudière : Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24

dudu59
Membre inscrit
dudu59
8 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière De Dietrich 1.24 à l'allumage de la veilleuse s’éteint dès que je lâche le bouton, même après 1 minute.
Que faut-il changer ?

Merci de votre aide.
DUDU 59 funk funk
30 mai 2013 à 08:11
Réponse 1 pb veilleuse chaudière

Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

Changer le thermocouple.

A+
30 mai 2013 à 09:01
Réponse 2 pb veilleuse chaudière

Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24

dudu59
Membre inscrit
dudu59
8 messages
Merci beaucoup Bemu, c'est sympa pour la rapidité du diagnostic.
Dudu59 smile
30 mai 2013 à 09:31
Réponse 3 pb veilleuse chaudière

Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Un simple nettoyage devrait faire l'affaire... Pas besoin de remplacer puisque la veilleuse s'allume si vous restez appuyé...
Enfin ce n'est qu'un avis...
Cordialement.
31 mai 2013 à 09:08
Réponse 4 pb veilleuse chaudière

Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24


Invité
invité
1 Vérifier la taille de la veilleuse c'est à dire que la flamme doit toucher le thermocouple.
2 Si ce n'est pas le cas, démonter l'injecteur veilleuse à l'aide d'une clé de 10 et nettoyer la veilleuse, et retenter un allumage de celle-ci, si cela persiste voir le point 3 !
3 Vérifier la continuité de la sécurité surchauffe à l'aide un ohmmètre si aucune continuité, la remplacer où certaines sont munies d'un interrupteur de ré-armement donc simplement appuyer dessus et vérifier les contacts thermocouple / sécurité par la même occasion.
4 En dernier cas changer le thermocouple.
5 Si tous ces points sont ok : tête magnétique du bloc gaz HS !
10 juin 2013 à 21:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
    N°20576 : Bonjour à tous. Problème ma chaudière De Dietrich City 1.24 ff est bien vieille mais elle a toujours bien fonctionné. Arrêtée aux beaux jours, je viens de la remettre en marche (ou plus exactement je viens d'essayer de la...
  • 5. Problème chaudière De Dietrich veilleuse s'éteint
    N°17482 : Bonjour aux experts, Voici mon petit souci du jour sur ma chaudière De Dietrich et de type Dietristar 2.24 GN Après avoir nettoyé le thermocouple (la veilleuse ne tenait plus en veille), monté la pression entre les 1 et 2...
  • 6. Problème chaudière gaz De Dietrich F67110 veilleuse s'éteint
    N°13622 : Bonjour, Pour démarrer ma chaudière (De Dietrich F67110), pas de problème => veilleuse ok (mais 20 secondes d'attente) => chauffage ok. Par contre, lorsque la chaudière s'arrête un peu (par exemple : parce-que l'eau est à...
  • 7. Remplacer thermocouple chaudière De Dietrich Topaze LGS 120
    N°20692 : Bonjour. La veilleuse de ma chaudière murale de Dietrich Topaze LGS 120 s'éteint dès qu'on relâche le bouton poussoir. Le plombier m'a dit qu'il fallait changer tout le thermocouple. Cette chaudière est de 1983 donc plus...
  • 8. Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
    N°20954 : Bonjour à tous. Je rencontre le même problème avec ma chaudière de Dietrich et je souhaiterai dépanner la carte électronique du coffret de sécurité 577. Après ouverture du coffret et contrôle de quelques résistances...
  • 9. Problème chaudière De Dietrich GT 124
    N°17366 : Bonsoir, Notre chaudière "GT 124" brûleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension. La semaine dernière un technicien passe pour le contrat entretien, à la...
  • 10. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
>>> Résultats suivants pour : Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideochauffage chaudiere bv01fdpventouse chaudiere inoxforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite