Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
16508
Question panne chauffage : Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière elle s’allume 30 secondes et s'éteint toute seule
puis s'allume à nouveau 30 secondes et s'éteint 15 secondes ainsi de suite.
Merci pour vos réponses.
J'ai un problème avec ma chaudière elle s’allume 30 secondes et s'éteint toute seule

Merci pour vos réponses.
20 janvier 2014 à 12:04
Forum dépannage réponse 1
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière. Merci. Patrice
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Punk à Barcelone" (Photo argentique Nikon F, Kodak TRI-X 400), à la fin des années 70, j'étais à Barcelone et j'ai réalisé cette photo à la terrasse d'un café Plaça del Rei (Place du Roi), importé d'Angleterre le mouvement punk a fait le tour de l'Europe avec plus ou moins de succès, au niveau des looks de ces créatures étranges.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Punk à Barcelone" (Photo argentique Nikon F, Kodak TRI-X 400), à la fin des années 70, j'étais à Barcelone et j'ai réalisé cette photo à la terrasse d'un café Plaça del Rei (Place du Roi), importé d'Angleterre le mouvement punk a fait le tour de l'Europe avec plus ou moins de succès, au niveau des looks de ces créatures étranges.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
20 janvier 2014 à 12:31
Forum dépannage réponse 2
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Re,
Chaudière Viessmann vitola uniferral fuel.
Chaudière Viessmann vitola uniferral fuel.
20 janvier 2014 à 12:46
Forum dépannage réponse 3
Invité

Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Invité

Bonjour,
C'est la chaudière qui fait des siennes ou c'est le brûleur ?
C'est la chaudière qui fait des siennes ou c'est le brûleur ?
20 janvier 2014 à 13:51
Forum dépannage réponse 4
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Bonjour.
Il faudrait vérifier l'arrivée de fioul au brûleur, nettoyer le filtre de pompe, le pré-filtre si vous en avez un, le filtre du gicleur car ces symptômes ressemblent à un manque de fioul.
Si votre installation fioul est très ancienne, il se peut même que vous soyez obligé de nettoyer les canalisations depuis la cuve, mais nous n'en sommes pas encore là.
Le pré-filtre est l'élément le plus facile à nettoyer, il suffit de regarder à travers le gobelet transparent pour se faire une idée de son état. Cordialement. BP
Il faudrait vérifier l'arrivée de fioul au brûleur, nettoyer le filtre de pompe, le pré-filtre si vous en avez un, le filtre du gicleur car ces symptômes ressemblent à un manque de fioul.
Si votre installation fioul est très ancienne, il se peut même que vous soyez obligé de nettoyer les canalisations depuis la cuve, mais nous n'en sommes pas encore là.
Le pré-filtre est l'élément le plus facile à nettoyer, il suffit de regarder à travers le gobelet transparent pour se faire une idée de son état. Cordialement. BP
20 janvier 2014 à 16:41
Forum dépannage réponse 5
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
La chaudière s'allume bien comme normal mais au bout de 30 secondes elle s’éteint 15 secondes, puis s'allume à nouveau (tout le long de la journée) gicleur changé, relais Landis Gyr LOA24 171B27 également changé.
20 janvier 2014 à 17:11
Forum dépannage réponse 6
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Les filtres changés avant que j'allume la chaudière au mois de novembre.
20 janvier 2014 à 17:18
Forum dépannage réponse 7
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Re; Dans ces conditions si vous êtes certains que tous les filtres sont propres, afin de savoir si la panne vient ou non des tuyauteries d'alimentation, trempez les flexibles du brûleur directement dans un petit récipient de fioul, et vous verrez ce qui se passe, ce n'est pas compliqué et cela vous orientera davantage sur l'obstruction éventuelle de l'alimentation venant de la cuve. BP
20 janvier 2014 à 18:20
Forum dépannage réponse 8
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Je vais faire ça dès demain matin, le problème ne peut-il pas venir du transformateur car il est brûlant au toucher ?
20 janvier 2014 à 19:48
Forum dépannage réponse 9
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Bonjour à tous,
Je viens de vérifier l'arrivée du fioul en mettent le flexible directement dans un récipient ça ne fonctionne toujours pas.
Je viens de vérifier l'arrivée du fioul en mettent le flexible directement dans un récipient ça ne fonctionne toujours pas.

21 janvier 2014 à 10:02
Forum dépannage réponse 10
Invité

Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Invité

Si votre brûleur est équipé d'un réchauffeur de ligne, vous devriez le débrancher du socle du boitier de contrôle, et faire un pontage à la place. Ça ne coûte rien d'essayer.
21 janvier 2014 à 10:50
Forum dépannage réponse 11
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Bonjour.
J'ai déjà eu un problème similaire : 30 à 40 secondes de fonctionnement maxi. Dur dur à trouver.
Démontez la bobine électrovanne ça prend 2 minutes et vérifiez son aspect.
Peut-être un petit renflement.
Elle commence à rendre l’âme.
Bon courage.
A+
J'ai déjà eu un problème similaire : 30 à 40 secondes de fonctionnement maxi. Dur dur à trouver.
Démontez la bobine électrovanne ça prend 2 minutes et vérifiez son aspect.
Peut-être un petit renflement.
Elle commence à rendre l’âme.
Bon courage.
A+
21 janvier 2014 à 13:41
Forum dépannage réponse 12
Invité

Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Invité

Bonjour.
Nettoyez également la cellule et si vous en avez la possibilité, voir la pression de pompe, j'ajoute que même les filtres nettoyés,surtout celui de la pompe que vous avez fait en novembre, si vous êtes tombé en panne par manque de fioul (cuve vide par exemple) ce que j'ignore, vous pouvez avoir pompé des saletés fond de cuve et à nouveau filtre encrassé, ce n'est pas rare.
Peut-être faut-il re-démonter le filtre de pompe à tout hasard, ça ne prend pas longtemps.
Cordialement. BP
Nettoyez également la cellule et si vous en avez la possibilité, voir la pression de pompe, j'ajoute que même les filtres nettoyés,surtout celui de la pompe que vous avez fait en novembre, si vous êtes tombé en panne par manque de fioul (cuve vide par exemple) ce que j'ignore, vous pouvez avoir pompé des saletés fond de cuve et à nouveau filtre encrassé, ce n'est pas rare.
Peut-être faut-il re-démonter le filtre de pompe à tout hasard, ça ne prend pas longtemps.
Cordialement. BP
21 janvier 2014 à 14:00
Forum dépannage réponse 13
Invité

Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Invité

Bonjour, vérifier votre flamme, un excès d'air peut être la cause tout simplement.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 07:24
Forum dépannage réponse 14
Invité

Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Invité

Bonjour. Vérifier aussi la cellule photo !
22 janvier 2014 à 07:25
Forum dépannage réponse 15
Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Bonsoir,
Avez-vous la possibilité de faire fonctionner votre brûleur fioul sur un bidon afin de se séparer du circuit (crépine, cuve fioul, tuyauterie, vanne police etc.).
Sur l'arrivée de votre circuit fioul vous disposez de 1 ou 2 tubes ?
Avant ce phénomène, avez-vous opéré une intervention sur le brûleur ?
Combien de fioul vous reste t-il dans la cuve ?
Pour le transfo c'est normal mais il ne faudrait pas continuer à faire fonctionner le brûleur comme ça il ne tiendra pas bien longtemps.
Cordialement.
Flaschman.
Avez-vous la possibilité de faire fonctionner votre brûleur fioul sur un bidon afin de se séparer du circuit (crépine, cuve fioul, tuyauterie, vanne police etc.).
Sur l'arrivée de votre circuit fioul vous disposez de 1 ou 2 tubes ?
Avant ce phénomène, avez-vous opéré une intervention sur le brûleur ?
Combien de fioul vous reste t-il dans la cuve ?
Pour le transfo c'est normal mais il ne faudrait pas continuer à faire fonctionner le brûleur comme ça il ne tiendra pas bien longtemps.
Cordialement.
Flaschman.
22 janvier 2014 à 18:33
Forum dépannage réponse 16
Invité

Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème que vous.
Avez-vous pu trouver la panne ?
Cordialement.
J'ai le même problème que vous.
Avez-vous pu trouver la panne ?
Cordialement.
17 décembre 2017 à 07:55