Question Bricolage Chauffage : Problème brûleur Ferroli 6 en sécurité
Invité

J'ai un brûleur fuel Ferroli G6 qui se met en sécurité de temps en temps, il me suffit de tourner les pales du ventilateur (moteur coupé) et de relancer le brûleur, sinon il fait un drôle de bruit et il se coupe. Manque t-il une phase au moteur pour qu'il se lance ? il ne fume pas, ni ne fait de bruit suspect quand il tourne. Il est toujours bien réglé : 13s de brassage d'air avant la mise à feu.
Merci de me renseigner
Merci de me renseigner
11 janvier 2010 à 10:33
Conseils Forum 1
Invité

Problème brûleur Ferroli 6 en sécurité
Invité

Bonsoir,
S'il s'agit d'un brûleur monophasé, c'est probablement le condensateur qui est mort ou mal connecté.
Cordialement.
S'il s'agit d'un brûleur monophasé, c'est probablement le condensateur qui est mort ou mal connecté.
Cordialement.
11 janvier 2010 à 19:26