Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16576
Question forum dépannage : Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Bonjour à tous,
J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27.
Pouvez-vous m'aider svp ?
J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27.
Pouvez-vous m'aider svp ?
24 février 2014 à 15:11
Pb démarrage brûleur réponse 1
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Bonjour, tout d'abord ce brûleur est-il entretenu tous les ans par un professionnel ?
Cordialement.
Cordialement.
24 février 2014 à 17:19
Pb démarrage brûleur réponse 2
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Oui, il est neuf même, il a 3 mois, c'est un Chappée tigra, le gicleur a été changé et la pompe nettoyée il y a 15 jours.
24 février 2014 à 18:57
Pb démarrage brûleur réponse 3
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Pourquoi la pompe a-t-elle été nettoyée ?
24 février 2014 à 19:25
Pb démarrage brûleur réponse 4
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Partant du principe que quelque chose empêchait le brûleur de démarrer, donc vérification du circuit du fuel.
24 février 2014 à 19:28
Pb démarrage brûleur réponse 5
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Le filtre de pompe était propre ? Le brûleur se mettait en sécurité ? L'installation fioul est bitube ou monotube ?
24 février 2014 à 19:41
Pb démarrage brûleur réponse 6
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Oui, tout est propre, il fonctionne bien, il démarre au quart de tours, on a la bonne température et il obéit bien au thermostat d'ambiance, c'est monotube quand il y a un aller et retour ? Les tentatives de démarrage arrivent occasionnellement.
24 février 2014 à 19:45
Pb démarrage brûleur réponse 7
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Si je comprends bien c'est le thermostat d'ambiance qui commande le brûleur ?
Quand il y a un aller et un retour fioul c'est du bitube. Qu'appelez-vous tentatives de démarrage ?
Essayez d'être plus précis svp.
Quand il y a un aller et un retour fioul c'est du bitube. Qu'appelez-vous tentatives de démarrage ?
Essayez d'être plus précis svp.
24 février 2014 à 20:02
Pb démarrage brûleur réponse 8
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Il ventile, tentative d'allumage plusieurs fois et rien, la dernière fois 27 fois, et hop il démarre.
24 février 2014 à 20:06
Pb démarrage brûleur réponse 9
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Le thermostat commande le brûleur ou la pompe ? Le brûleur se met-il en sécurité ?
24 février 2014 à 20:26
Pb démarrage brûleur réponse 10
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Le thermostat d'ambiance commande l’accélérateur, non le brûleur ne se met pas en sécurité.
24 février 2014 à 20:33
Pb démarrage brûleur réponse 11
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Pendant les tentatives d'allumage, avez-vous observé du fioul dans le foyer de la chaudière ?
Avez-vous un rapport de combustion fournis par l'installateur lors du réglage du brûleur ?
Avez-vous un rapport de combustion fournis par l'installateur lors du réglage du brûleur ?
24 février 2014 à 21:16
Pb démarrage brûleur réponse 12
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Il a laissé son manomètre fuel sur le brûleur, il y a bien 12 quand il essaye de démarrer.
24 février 2014 à 21:21
Pb démarrage brûleur réponse 13
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Je vous laisse avec l'installateur qui lui est devant le problème. Je pose des questions qui restent sans réponses.
Il trouvera très certainement le problème. Cordialement.
Il trouvera très certainement le problème. Cordialement.
25 février 2014 à 09:11
Pb démarrage brûleur réponse 14
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Désolé, je pensais vraiment vous donner les bonnes réponses.
Le chauffagiste est sympa je vois bien qu'il fait son maximum, mais reste ce dilemme, c'est pour ça que je me suis tournée vers ce site, j'ai été vérifié ce matin en sortant le brûleur, il y a bien un jet de fuel, et en voulant sortir le brûleur, j'ai remarqué des gouttes de fuel, minimes mais des gouttes qui tombent avant le petit vase où il y a le filtre, il y a un plastique transparent au bout du tube, juste avant l'écrou, je vais lui signaler, il doit repasser jeudi, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Cordialement.
Le chauffagiste est sympa je vois bien qu'il fait son maximum, mais reste ce dilemme, c'est pour ça que je me suis tournée vers ce site, j'ai été vérifié ce matin en sortant le brûleur, il y a bien un jet de fuel, et en voulant sortir le brûleur, j'ai remarqué des gouttes de fuel, minimes mais des gouttes qui tombent avant le petit vase où il y a le filtre, il y a un plastique transparent au bout du tube, juste avant l'écrou, je vais lui signaler, il doit repasser jeudi, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Cordialement.
25 février 2014 à 09:21
Pb démarrage brûleur réponse 15
Invité

Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Invité

Bonjour,
Il s'agit certainement d'un mauvais réglage du brûleur.
Plusieurs possibilités :
- électrodes mal réglés.
- excès d'air.
- pression pompe trop élevée si le brûleur est équipé d'un réchauffeur de ligne.
Ou peut-être tout simplement un brûleur non compatible.
Cordialement.
Il s'agit certainement d'un mauvais réglage du brûleur.
Plusieurs possibilités :
- électrodes mal réglés.
- excès d'air.
- pression pompe trop élevée si le brûleur est équipé d'un réchauffeur de ligne.
Ou peut-être tout simplement un brûleur non compatible.
Cordialement.
25 février 2014 à 10:16
Pb démarrage brûleur réponse 16
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Bonjour Chacha68. Un peu de vécu ancien concernant un brûleur désormais en déchetterie.
Tout d'abord il est curieux que le vôtre ne se mette pas en sécurité au bout de quelques tentatives d'allumage.
Si le fuel arrive mal, la combustion présente des ratés, et le brûleur finit par s'éteindre. Puis arrivent alors les tentatives de redémarrage suivies (normalement) d'une mise en sécurité.
Lors d'une tentative d'allumage, on entend nettement l'étincelle entre les électrodes, une sorte de grésillement.
La flamme doit présenter des forme et couleur caractéristiques que le professionnel sait interpréter. Reste ensuite les mesures évoquées précédemment.
Le technicien va finir par faire le tri au niveau des causes possibles de panne de ce brûleur récalcitrant.
Il faut continuer vos observations, autant d'indices permettant à l'installateur de résoudre le problème.
Cordialement.
Tout d'abord il est curieux que le vôtre ne se mette pas en sécurité au bout de quelques tentatives d'allumage.
Si le fuel arrive mal, la combustion présente des ratés, et le brûleur finit par s'éteindre. Puis arrivent alors les tentatives de redémarrage suivies (normalement) d'une mise en sécurité.
Lors d'une tentative d'allumage, on entend nettement l'étincelle entre les électrodes, une sorte de grésillement.
La flamme doit présenter des forme et couleur caractéristiques que le professionnel sait interpréter. Reste ensuite les mesures évoquées précédemment.
Le technicien va finir par faire le tri au niveau des causes possibles de panne de ce brûleur récalcitrant.
Il faut continuer vos observations, autant d'indices permettant à l'installateur de résoudre le problème.
Cordialement.
25 février 2014 à 10:39
Pb démarrage brûleur réponse 17
Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
Bonjour.
Les symptômes de cette panne qui n'est pas fréquente et heureusement, me font penser à une tuyauterie d'aspiration partiellement bouchée.
Au démarrage du brûleur, pendant la pré-ventilation, le fioul est aspiré en attendant l'ouverture de l'électrovanne qui le libérera dans le foyer pour s'enflammer, à ce moment là,le débit de la pompe étant enclenché, tout va bien pendant quelques secondes, jusqu'au moment ou un manque fioul provoque un "trou" dans le fonctionnement, la flamme s'éteint, sans mettre le brûleur en sécurité, la durée du "trou" étant inférieure à la durée de la séquence qui provoque la mise en sécurité, et le cycle recommence, le fioul s'enflammant une nouvelle fois, et ainsi de suite, cela peut durer plusieurs minutes avant que la sécurité du coffret de contrôle ne réagisse et mette le brûleur à l’arrêt.
Il faudrait peut-être essayer le tremper les flexibles du brûleur dans un bidon pour isoler de la cuve et constater le fonctionnement sur plusieurs démarrages.
Cordialement. BP
Les symptômes de cette panne qui n'est pas fréquente et heureusement, me font penser à une tuyauterie d'aspiration partiellement bouchée.
Au démarrage du brûleur, pendant la pré-ventilation, le fioul est aspiré en attendant l'ouverture de l'électrovanne qui le libérera dans le foyer pour s'enflammer, à ce moment là,le débit de la pompe étant enclenché, tout va bien pendant quelques secondes, jusqu'au moment ou un manque fioul provoque un "trou" dans le fonctionnement, la flamme s'éteint, sans mettre le brûleur en sécurité, la durée du "trou" étant inférieure à la durée de la séquence qui provoque la mise en sécurité, et le cycle recommence, le fioul s'enflammant une nouvelle fois, et ainsi de suite, cela peut durer plusieurs minutes avant que la sécurité du coffret de contrôle ne réagisse et mette le brûleur à l’arrêt.
Il faudrait peut-être essayer le tremper les flexibles du brûleur dans un bidon pour isoler de la cuve et constater le fonctionnement sur plusieurs démarrages.
Cordialement. BP
25 février 2014 à 17:05