Bonsoir,
Je dispose d'une chaudière De Dietrich 3.24 City.
Cette chaudière pilote à l'étage des radiateurs et au rez de chaussée un plancher chauffant.
Le chauffage marche correctement à l'étage mais le plancher chauffant ne chauffe pas suffisamment : 20 degrés en entrée et 18 degrés en sortie avec une consigne à 24 degrés. Impossible de monter plus haut en température.
Le plancher chauffant a été désemboué l'année dernière.
Merci pour votre avis quant à notre problème.
Je dispose d'une chaudière De Dietrich 3.24 City.
Cette chaudière pilote à l'étage des radiateurs et au rez de chaussée un plancher chauffant.
Le chauffage marche correctement à l'étage mais le plancher chauffant ne chauffe pas suffisamment : 20 degrés en entrée et 18 degrés en sortie avec une consigne à 24 degrés. Impossible de monter plus haut en température.
Le plancher chauffant a été désemboué l'année dernière.
Merci pour votre avis quant à notre problème.
26 février 2013 à 21:09
Conseils installation chauffage 1
Invité

Problème température plancher chauffant
Invité

Bonsoir.
Sur le plancher chauffant, vous devez avoir un thermostat limiteur qui coupe le circulateur lorsque la température de l'eau de ce circuit dépasse 50°, avez-vous vérifié à quelle température il est réglé ?
S'il est sur 30°, il est évident que cela ne suffira pas, c'est une chose à voir en premier lieu, ensuite, voir également votre régulation dont les paramètres sont peut-être déréglés.
Revenez sur le forum pour nous informer de l'évolution.
Cordialement. MDR84.
Sur le plancher chauffant, vous devez avoir un thermostat limiteur qui coupe le circulateur lorsque la température de l'eau de ce circuit dépasse 50°, avez-vous vérifié à quelle température il est réglé ?
S'il est sur 30°, il est évident que cela ne suffira pas, c'est une chose à voir en premier lieu, ensuite, voir également votre régulation dont les paramètres sont peut-être déréglés.
Revenez sur le forum pour nous informer de l'évolution.
Cordialement. MDR84.
01 mars 2013 à 22:06
Conseils installation chauffage 2
Problème température plancher chauffant
Bonsoir,
Pouvez-vous décrire un peu votre installation, comment sont faits les circuits pour radiateurs et plancher chauffant ?
Vanne 3 voies ? Les circuits ont-ils été équilibrés ? etc.
Les sondes que vous avez ?
Merci.
Pouvez-vous décrire un peu votre installation, comment sont faits les circuits pour radiateurs et plancher chauffant ?
Vanne 3 voies ? Les circuits ont-ils été équilibrés ? etc.
Les sondes que vous avez ?
Merci.
04 mars 2013 à 18:58