Bonjour,
Je voulais juste dire qu'après échange de la régulation RVL 470 (par une d'occasion), pour le moment ça marche à nouveau comme il se doit, c'est à dire correctement.
Et encore Merci VETC (Mario) de m'avoir répondu.
Cordialement. Lucas
Je voulais juste dire qu'après échange de la régulation RVL 470 (par une d'occasion), pour le moment ça marche à nouveau comme il se doit, c'est à dire correctement.
Et encore Merci VETC (Mario) de m'avoir répondu.
Cordialement. Lucas
16 octobre 2018 à 11:02

Bonjour Mario,
Je vous remercie de me répondre, donc je suis un particulier qui habite dans le Nord et plus exactement dans le Bas-Rhin.
Équipement : chaudière bois inversée 30 kW, avec 2 ballons tampon de 750 L, dont un qui a une vessie 200 L pour l'eau chaude sanitaire, et un circuit solaire qui chauffe un des deux tampons avec un serpentin cuivre, maison 140 m² habitable sur deux niveaux + cave, garage chaufferie qui est chauffée avec la chaufferie, la maison est chauffée avec un plancher chauffant (toutes les parties carrelées, sur les 3 niveaux), et 3 chambres + cellier avec des radiateurs + chauffe serviettes en salle de bains, chaque circuit a une régulation à part : solaire, plancher chauffant et une pour le circuit radiateur, le feu (la flambée dure 4 - 5 heures par jour) me suffit 48h en ce moment, pour 24h en hiver froid, par grand froid un peu persistant avec des températures bien négatives la nuit et le jour, un peu moins (20h environ), et ça dans une vieille maison du début 1900 en moellons grès, murs pas isolés du tout, double vitrage, toiture isolée normalement, je me chauffe uniquement au bois entre 12 - 15 stères sur l'année avec l'eau chaude, et bonne température dans toute la maison toute la journée, bois que je fais moi-même (abattage, fendage, sciage), voilà un peu de mon installation (que j'ai faites en 2005), si vous avez des questions (allez y
), la régulation est une Siemens RVL 470 : Régulation Siemens RVL 470
La sonde de départ, une Siemens QAD 22 qui va avec : Sonde Siemens QAD 22
La sonde extérieure est une QAC 22 : Sonde extérieure QAC 22
La vannes trois voies est une vanne sur le module OVENTROP régumat, je viens de me renseigner, la RVL 470 (la régulation) ne se fait même plus.
J'ai encore une fois regardé, quand je mets la vanne sur une position un peu ouverte sur AUTO (c'est à dire soleil) en demande de chaleur (donc demande d'ouverture de la vanne), elle ouvre 1 seconde, se met en défaut une seconde (avec "ERROR" donc problème de sonde départ), puis le micromoteur de la vanne ouvre 1 seconde (sans le message "ERROR", donc fonctionnement normal), puis se met en erreur 1 seconde, puis marche en continu, c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas une histoire de réglage dans les paramètres, ou si effectivement ma régulation est morte, car elle ne fait rien d'autre que de réguler ma température du circuit radiateur qui effectivement fluctue pas mal, selon le delta des températures des ballons tampon (entre 40 et 80°), mais je pense quand même pas qu'elle est dépassée par le travail demandé pendant 6 mois par an
, et elle est installée depuis 2005.
Voilà, donc si quelqu'un connait un peu, mais je pense plutôt que c'est "dans" la boîte que ça se passe mal, et que c'est plutôt du souci électronique.
Cordialement. Lucas
Je vous remercie de me répondre, donc je suis un particulier qui habite dans le Nord et plus exactement dans le Bas-Rhin.
Équipement : chaudière bois inversée 30 kW, avec 2 ballons tampon de 750 L, dont un qui a une vessie 200 L pour l'eau chaude sanitaire, et un circuit solaire qui chauffe un des deux tampons avec un serpentin cuivre, maison 140 m² habitable sur deux niveaux + cave, garage chaufferie qui est chauffée avec la chaufferie, la maison est chauffée avec un plancher chauffant (toutes les parties carrelées, sur les 3 niveaux), et 3 chambres + cellier avec des radiateurs + chauffe serviettes en salle de bains, chaque circuit a une régulation à part : solaire, plancher chauffant et une pour le circuit radiateur, le feu (la flambée dure 4 - 5 heures par jour) me suffit 48h en ce moment, pour 24h en hiver froid, par grand froid un peu persistant avec des températures bien négatives la nuit et le jour, un peu moins (20h environ), et ça dans une vieille maison du début 1900 en moellons grès, murs pas isolés du tout, double vitrage, toiture isolée normalement, je me chauffe uniquement au bois entre 12 - 15 stères sur l'année avec l'eau chaude, et bonne température dans toute la maison toute la journée, bois que je fais moi-même (abattage, fendage, sciage), voilà un peu de mon installation (que j'ai faites en 2005), si vous avez des questions (allez y

La sonde de départ, une Siemens QAD 22 qui va avec : Sonde Siemens QAD 22
La sonde extérieure est une QAC 22 : Sonde extérieure QAC 22
La vannes trois voies est une vanne sur le module OVENTROP régumat, je viens de me renseigner, la RVL 470 (la régulation) ne se fait même plus.
J'ai encore une fois regardé, quand je mets la vanne sur une position un peu ouverte sur AUTO (c'est à dire soleil) en demande de chaleur (donc demande d'ouverture de la vanne), elle ouvre 1 seconde, se met en défaut une seconde (avec "ERROR" donc problème de sonde départ), puis le micromoteur de la vanne ouvre 1 seconde (sans le message "ERROR", donc fonctionnement normal), puis se met en erreur 1 seconde, puis marche en continu, c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas une histoire de réglage dans les paramètres, ou si effectivement ma régulation est morte, car elle ne fait rien d'autre que de réguler ma température du circuit radiateur qui effectivement fluctue pas mal, selon le delta des températures des ballons tampon (entre 40 et 80°), mais je pense quand même pas qu'elle est dépassée par le travail demandé pendant 6 mois par an

Voilà, donc si quelqu'un connait un peu, mais je pense plutôt que c'est "dans" la boîte que ça se passe mal, et que c'est plutôt du souci électronique.
Cordialement. Lucas
27 septembre 2018 à 21:20

Bonjour.
J’ai une question au sujet d'une régulation RVL 470 (Siemens), elle commande un circuit chauffage.
Type d'installation : (chauffage ambiant, donc programme 51 = 1), tout simplement sur une vanne mélangeuse, avec la sonde de départ (fixé sur le pompe : QAD22), puis une sonde extérieure, je viens d'allumer mon chauffage, et après un petit moment je me suis dit fait pas chaud, donc j'ai un peu augmenté les radiateurs, et en le (les) touchant je me suis aperçu qu'il ne chauffait pas.
Je suis descendu à la cave, et là je vois ma vanne complètement fermée, j'augmente un peu la température des courbes (je les ai assez douces normalement) donc je les augmente, et je m'aperçois que la vanne ne s'ouvre pas, la régulation "veut seulement descendre la température" (donc fermé la vanne) et "erreur ", je regarde le code erreur dans le programme 50, et je vois (erreur 30 = sonde de départ), bizarre.
Je mets sur mode manuel, monte la température, remet en automatique de suite elle se referme la vanne, donc en manuel j'ouvre la vannes et contrôle un peu tout : j'ouvre le servomoteur pour voir, rien de bizarre, j'ouvre la sonde de départ (QAD 22), la débranche, la mesure, elle a une impédance de 1109 Ohms ce qui correspond à 25° dans la cave environ, donc la sonde est OK.
Pour moi, j'enlève la régulation du socle, pour voir dedans, nettoyé les contacts, remets, rien, pareil, je vais dans le programme 163, contrôle les sondes, mais là effectivement c'est bizarre, je regarde au programme 163 "valeurs des sondes" - Sonde 0 (qui est l'extérieur, 6.5° ce qui correspond a la température EXT) (donc sonde EXT= OK), la sonde 1 (qui est la sonde départ débranché e14° ce qui correspond à la température voulue ??? et qui clignote soit 3 traits, ou 14° et le message erreur, je farfouille un peu, regarde un peu, bouge la courbe, parfois ça varie, 31°, en clignotant, bizarre tout ça.
Si une bonne âme pourrait m’expliquer si elle est cassée, la régulation, ou une panne de programmation, vu que j’éteins pendant la période de non chauffe, et qu'elle se met à zéro ?? là je ne comprends pas trop le pourquoi de la chose.
Voilà. Cordialement. Lucas
J’ai une question au sujet d'une régulation RVL 470 (Siemens), elle commande un circuit chauffage.
Type d'installation : (chauffage ambiant, donc programme 51 = 1), tout simplement sur une vanne mélangeuse, avec la sonde de départ (fixé sur le pompe : QAD22), puis une sonde extérieure, je viens d'allumer mon chauffage, et après un petit moment je me suis dit fait pas chaud, donc j'ai un peu augmenté les radiateurs, et en le (les) touchant je me suis aperçu qu'il ne chauffait pas.
Je suis descendu à la cave, et là je vois ma vanne complètement fermée, j'augmente un peu la température des courbes (je les ai assez douces normalement) donc je les augmente, et je m'aperçois que la vanne ne s'ouvre pas, la régulation "veut seulement descendre la température" (donc fermé la vanne) et "erreur ", je regarde le code erreur dans le programme 50, et je vois (erreur 30 = sonde de départ), bizarre.
Je mets sur mode manuel, monte la température, remet en automatique de suite elle se referme la vanne, donc en manuel j'ouvre la vannes et contrôle un peu tout : j'ouvre le servomoteur pour voir, rien de bizarre, j'ouvre la sonde de départ (QAD 22), la débranche, la mesure, elle a une impédance de 1109 Ohms ce qui correspond à 25° dans la cave environ, donc la sonde est OK.
Pour moi, j'enlève la régulation du socle, pour voir dedans, nettoyé les contacts, remets, rien, pareil, je vais dans le programme 163, contrôle les sondes, mais là effectivement c'est bizarre, je regarde au programme 163 "valeurs des sondes" - Sonde 0 (qui est l'extérieur, 6.5° ce qui correspond a la température EXT) (donc sonde EXT= OK), la sonde 1 (qui est la sonde départ débranché e14° ce qui correspond à la température voulue ??? et qui clignote soit 3 traits, ou 14° et le message erreur, je farfouille un peu, regarde un peu, bouge la courbe, parfois ça varie, 31°, en clignotant, bizarre tout ça.
Si une bonne âme pourrait m’expliquer si elle est cassée, la régulation, ou une panne de programmation, vu que j’éteins pendant la période de non chauffe, et qu'elle se met à zéro ?? là je ne comprends pas trop le pourquoi de la chose.
Voilà. Cordialement. Lucas