FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Bora HTE problème régulation

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


22000

Question Forum Chauffage : Chaudière Bora HTE problème régulation

lbrett
Membre inscrit
lbrett
3 messages
Bonsoir,

Je viens d’acheter une maison avec chaudière Chappée Bora HTE au fuel récente d’un an. Il y a aussi une sonde d’ambiance (la plus simple).
Il y a aussi une sonde externe.
J’ai un chauffage au sol.
Problème : En mode confort ou réduit je donne l’instruction de 16°c.
La chaudière se déclenche souvent et la température monte jusqu'à 24°.
J’ai changé le paramètre de la loi d’eau de 1,24 à 1,1 : le problème reste.
J’ai enlevé la sonde d'ambiance : idem.
Merci de me guider.
Cordialement.
13 février 2022 à 22:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Bora HTE problème régulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité de surchauffe plancher à réarmement manuel et réglé à 55°C ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Votre installation est-elle équilibrée et les débits dans les différentes boucles sont-ils réglés ?

Comme vous êtes sur un plancher chauffant, la courbe de chauffe (ou loi d'eau devrait être réglée entre 0.6 et 0.8, la température de départ maxi chauffage devrait être réglée à 45°C.

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des différents éléments qui la compose ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 février 2022 à 17:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Bora HTE problème régulation

lbrett
Membre inscrit
lbrett
3 messages
Merci de la réponse.

Chaudière Chappée BORA EVO T25 à condensation installée en nov 2019.
Elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies intégrée dans la chaudière.

Oui il y a un thermostat de sécurité monté à 55°C Siemens RAK TB
Il y a une sonde d'ambiance Chappée référence C7108526 installée dans le couloir de la maison (au milieu).

Effectivement, l'installation n'était pas réglée : tous étaient ouverts.
Je les ai mis au milieu et réglé la loi d'eau a 0,8 comme indiqué dans votre message.
La température est régulée autour de 20,5C, alors que la consigne est de 16°C. Donc il y a un progrès, mais cela ne marche pas encore comme désire puisque je cherche à réguler avec la consigne de température.
De plus la chaudière s'allume et s’éteint tout le temps.
Comment régler les différentes boucles ?
Merci d'avance.
15 février 2022 à 20:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Bora HTE problème régulation

lbrett
Membre inscrit
lbrett
3 messages
Bonjour,
Ci-joint quelques photos de l'installation.
J'ai ouvert les collecteurs à environ la moitié : la température est d'environ 22° pour une consigne à 18°C avec la loi d'eau régulée à 0,7. Je suppose qu'il faut encore fermer légèrement les collecteurs.
J'ai cherché vainement sur internet la logique des boucles de régulation, car il y a la régulation de la température de sortie de l'eau (via loi d'eau) et la température ambiante. J'ai l'impression que tant que la température de sortie n'est pas atteinte, la régulation de la température ambiante n'est pas activée.
Pour les vannes 3 voies, elles sont intégrées à la Bora, et j'ai un kit 2ème circuit V3V intégrable (environ 500€ sur la facture) mais je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Bref, j'ai un système que je ne comprends pas vraiment et je cherche à comprendre le schéma hydraulique et les logiques de régulation.
Merci d'avance de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 1521img 1520img 1522

20 février 2022 à 12:39
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Bora HTE problème régulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Pour mieux comprendre votre installation et son dysfonctionnement pouvez-vous nous transmettre des photos des composants interne de la chaudière (sous le corps de chauffe) : vous nous parlez de plusieurs vannes 3 voies dont un deuxième kit intégrable mais vous avez combien de circuit de chauffage ?

Normalement avec uniquement un seul circuit de chauffage, en plancher chauffant, il ne faut qu'une seule vanne mélangeuse.
Ensuite il faut simplement paramétrer la régulation pour fonctionner sur un plancher chauffant :
- Courbe de chauffe selon zone géographique (entre 0.6 et 0.8),
- Température de départ maxi à 45°C,
- Température de départ maxi chaudière en chauffage à 50°C,
- Affecter la sonde d'ambiance au bon circuit de chauffage,
- Limiter l'influence de la température ambiante en la mettant au plus bas,

Pour avancer sur votre problème il vous faut d'abord vérifier et régler le débit dans les différentes boucles de votre plancher de manière à obtenir la bonne et même température ambiante dans toutes les pièces de votre logement.
Pour ce faire il faut :
- Désactivez l'influence de la sonde d'ambiance,
- Réglez la courbe de chauffe à 0.6 et le départ maxi CC2 sur 45°C,
- Ouvrir en grand les robinets des différentes boucles (boutons blancs),
- Fermez les portes des différentes pièces,
- Relevez les différentes températures ambiantes dans chaque pièces,
- Identifiez sur le collecteur à quelle pièces correspondent les différents départs et retours,
- Ensuite il faut agir sur les débits dans chaque boucles (vis de réglages sous les bouchons rouges) pour obtenir une température ambiante de 19°C dans chaque pièces (sauf pour salle de bains 21°C) : si vous constatez une température ambiante au dessus de 19°C, diminuez le débit dans la boucle. Si la température ambiante est en dessous de 9°C, augmentez le débit dans la boucle.

Attention lors des différents réglages agissez par 1/4 ou 1/8 de tour. Sur les boucles les plus courtes ou les pièces les plus petites vous pourrez n'avoir que 1/4 ou 1/2 tour d'ouverture, c'est normal le principal étant d'avoir cette même température de 19°C dans toutes les pièces.

Ensuite vous pourrez réactiver la sonde d'ambiance.

Pour répondre à votre questionnement sur le fonctionnement de la loi d'eau et des différentes sondes :
- La sonde extérieure sert à calculer la température de départ qui circule dans le plancher chauffant, cette dernière est déterminée selon la loi d'eau de 0.6 est permet d'obtenir une température ambiante de 19°C,
- La sonde d'ambiance permet de vérifier que la température de circulation (selon la loi d'eau) à bien permis de d'obtenir les 19°C de température ambiante demandée. Cette même sonde peut augmenter, réduire ou mettre en attente le chauffage si la température ambiante demandée est trop basse ou déjà existante.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 février 2022 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Bora HTE problème régulation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite