Question Chauffage : Erreur E74 sur chaudière Chappée type moorea 1 HTE
Invité

J'ai fait installer une chaudière à condensation Chappée type moorea 1 HTE, après une coupure de courant, elle se met en erreur E74.
Conséquences, il n'y a plus ni eau chaude ni chauffage.
J'ai déjà remplacé une pièce et le problème persiste. Que faut-il faire ?
Merci.
Conséquences, il n'y a plus ni eau chaude ni chauffage.
J'ai déjà remplacé une pièce et le problème persiste. Que faut-il faire ?
Merci.
15 novembre 2009 à 20:28
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Erreur E74 sur chaudière Chappée type moorea 1 HTE
Invité

Peut-être en retard, mais si ça peut aider. J'ai eu le même souci après une coupure électrique, puis rétablissement du courant pendant laquelle je soupçonne une surtension.
D'après mon réparateur, E74 = "Pas d'eau". Si vous allez dans le menu de la chaudière, effectivement vous voyez "Press. Eau = 0.0". Dans mon cas, c'est le manomètre à l'intérieur de la chaudière qui est mort, suite aux perturbations sur le circuit électrique.
Solution temporaire : débrancher le mano électronique.
Pour cela, ouvrir la façade, le mano est sur la gauche en haut, relié au contrôleur électronique. Il suffit de débrancher le petit connecteur (3 fils si je me rappelle bien). Le 74 doit disparaître et la chaudière redémarre.
Attention, c'est une solution de secours, il faut quand même le remplacer. Seul souci possible, en cas de grosse fuite, plus d'eau dans le circuit et la chaudière tourne à vide.
D'après mon réparateur, E74 = "Pas d'eau". Si vous allez dans le menu de la chaudière, effectivement vous voyez "Press. Eau = 0.0". Dans mon cas, c'est le manomètre à l'intérieur de la chaudière qui est mort, suite aux perturbations sur le circuit électrique.
Solution temporaire : débrancher le mano électronique.
Pour cela, ouvrir la façade, le mano est sur la gauche en haut, relié au contrôleur électronique. Il suffit de débrancher le petit connecteur (3 fils si je me rappelle bien). Le 74 doit disparaître et la chaudière redémarre.
Attention, c'est une solution de secours, il faut quand même le remplacer. Seul souci possible, en cas de grosse fuite, plus d'eau dans le circuit et la chaudière tourne à vide.
08 mai 2010 à 16:08
Solution 2 au problème chauffage
Invité

Erreur E74 sur chaudière Chappée type moorea 1 HTE
Invité

Je viens d'avoir le même problème et vu la réponse du dessus pour ma part j'ai réfléchi et en fait j'ai une fuite sur le circuit de chauffage, très petite hein, mais du coup ça vide il m'a suffit de rouvrir la vanne pour remettre en pression le circuit de chauffage d'éteindre et rallumer la chaudière et le tour était joué, si ça peut en aider d'autres.
02 février 2019 à 15:14
Solution 3 au problème chauffage
Invité

Erreur E74 sur chaudière Chappée type moorea 1 HTE
Invité

Dans mon cas, c'est le manomètre à l'intérieur de la chaudière qui est mort, suite aux perturbations sur le circuit électrique.
Solution temporaire : débrancher le mano électronique.
Pour cela, ouvrir la façade, le mano est sur la gauche en haut, relié au contrôleur électronique.
Il suffit de débrancher le petit connecteur (3 fils si je me rappelle bien). Le 74 doit disparaître et la chaudière redémarre.
Attention, c'est une solution de secours, il faut quand même le remplacer. Seul souci possible, en cas de grosse fuite, plus d'eau dans le circuit et la chaudière tourne à vide.
Super merci.
J'ai débranché le mano, relancé la chaudière, rebranché le mano et problème résolu.
Solution temporaire : débrancher le mano électronique.
Pour cela, ouvrir la façade, le mano est sur la gauche en haut, relié au contrôleur électronique.
Il suffit de débrancher le petit connecteur (3 fils si je me rappelle bien). Le 74 doit disparaître et la chaudière redémarre.
Attention, c'est une solution de secours, il faut quand même le remplacer. Seul souci possible, en cas de grosse fuite, plus d'eau dans le circuit et la chaudière tourne à vide.
Super merci.
J'ai débranché le mano, relancé la chaudière, rebranché le mano et problème résolu.
26 mars 2019 à 10:06
Solution 4 au problème chauffage
Invité

Erreur E74 sur chaudière Chappée type moorea 1 HTE
Invité

Bonjour, j'ai ce même message d'erreur suite à une purge des radiateurs.
Faut-il que je remette de l'eau dans la chaudière ? Si oui, en quelle quantité ?
Et je ne trouve pas l'indicateur de pression sur la chaudière...
Merci.
Faut-il que je remette de l'eau dans la chaudière ? Si oui, en quelle quantité ?
Et je ne trouve pas l'indicateur de pression sur la chaudière...
Merci.
11 avril 2019 à 08:42
Solution 5 au problème chauffage
Erreur E74 sur chaudière Chappée type moorea 1 HTE
Bonjour,
Oui comme après chaque purge de votre circuit, vous devez remettre de la pression d'eau dans votre circuit en remontant à 1.5 Bars.
Vous pouvez lire la pression réelle de votre installation sur l'écran de la sonde d'ambiance de votre chaudière en faisant défiler l'affichage avec le bouton "Info".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui comme après chaque purge de votre circuit, vous devez remettre de la pression d'eau dans votre circuit en remontant à 1.5 Bars.
Vous pouvez lire la pression réelle de votre installation sur l'écran de la sonde d'ambiance de votre chaudière en faisant défiler l'affichage avec le bouton "Info".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 11:52
Solution 6 au problème chauffage
Invité

Erreur E74 sur chaudière Chappée type moorea 1 HTE
Invité

En effet il suffit de poser le module sur le tableau de la chaudière, d'afficher la pression sur le module : ouvrir le volet et appuyer 1 fois sur la touche - (moins).
Pour remplir, il faut tourner 2 robinets : le quart de tour à levier plastique gris et le quart de tour laiton qui n'a pas de levier mais une fente pour tournevis plat. Fermé en position verticale et ouvert (horizontal) dans l'axe du tuyau.
Le réglage doit être entre 1,2 et 1,5 bars.
Pour remplir, il faut tourner 2 robinets : le quart de tour à levier plastique gris et le quart de tour laiton qui n'a pas de levier mais une fente pour tournevis plat. Fermé en position verticale et ouvert (horizontal) dans l'axe du tuyau.
Le réglage doit être entre 1,2 et 1,5 bars.
14 novembre 2019 à 14:42