Bonjour.
J'ai rencontré un problème sur un brûleur cet après midi.
Après entretien dans les règles, je relance mon brûleur, réglé ma pression de pompe en relation avec ma puissance recherchée et mon gicleur (0,6 pour 10 bars) et pré-réglé mon air en recherchant mon gris au smoke test.
Je trouve ce dernier et lance mon analyseur.
Résultat, excès d'air de 2.44 et 340 ppm/fumée. Je réduis légèrement mon air total (j'étais à la limite au smoke) et là, j'explose les ppm. Je remets donc mon air comme au départ et du coup je dois pousser ma pression à 13 bars afin d'obtenir un niveau de ppm correct à savoir 170 mais un rendement minable de 85%, un CO² de 6,5 alors que mon échange est très bon puisque mes fumées sortent à 170°C.
Ma turbine a été nettoyée et je n'ai pas de réglage de ligne sur ce brûleur.
Question, comment tomber dans les clous au niveau du CO² en améliorant mon rendement sans exploser mes ppm.
Avis aux amateurs.
Je n'ai plus en tète le modèle du brûleur mais il n'est pas récent ce qui ne devrait pas pour autant poser de problème.
Merci.
J'ai rencontré un problème sur un brûleur cet après midi.
Après entretien dans les règles, je relance mon brûleur, réglé ma pression de pompe en relation avec ma puissance recherchée et mon gicleur (0,6 pour 10 bars) et pré-réglé mon air en recherchant mon gris au smoke test.
Je trouve ce dernier et lance mon analyseur.
Résultat, excès d'air de 2.44 et 340 ppm/fumée. Je réduis légèrement mon air total (j'étais à la limite au smoke) et là, j'explose les ppm. Je remets donc mon air comme au départ et du coup je dois pousser ma pression à 13 bars afin d'obtenir un niveau de ppm correct à savoir 170 mais un rendement minable de 85%, un CO² de 6,5 alors que mon échange est très bon puisque mes fumées sortent à 170°C.
Ma turbine a été nettoyée et je n'ai pas de réglage de ligne sur ce brûleur.
Question, comment tomber dans les clous au niveau du CO² en améliorant mon rendement sans exploser mes ppm.
Avis aux amateurs.
Je n'ai plus en tète le modèle du brûleur mais il n'est pas récent ce qui ne devrait pas pour autant poser de problème.
Merci.
05 février 2013 à 22:16
Conseils réglage brûleur 1
Problème réglage brûleur Weishaupt
Bonjour Coteil,
Whouaou là c’est du domaine de l’assistance technique, alors pour votre problème je reprends, un gicleur de 0.60 Gus à 10 Bars de pression nous donne approximativement une puissance brûleur de 24/25 kW. Corrigez-moi si je me trompe, je vous passe les détails PCI du fioul, densité et tout le toutim.
Je suppose que votre brûleur Weishaupt doit être un WL1 des années 1965, la série après le WL10 ou WL20.
Donc je suppose aussi que la chaudière doit être aussi vieille que le brûleur, corrigez-moi si je me trompe (ah oui si vous avez la puissance du générateur donnez-la moi que je calcule la puissance qu’il faut au brûleur).
Alors, assurez-vous avant toute chose que vous n'avez aucune prise d’air additionnelle ou parasite qui pourrait fausser, voire détériorer la combustion (contrôle de la porte foyère jusqu’au carneaux de fumée).
Sur le réglage du volet d’air donnez-moi le repère (1. 2. 3. 4...)
Même sur les anciennes gammes de brûleurs vous avez quand même un pseudo réglage de ligne (cote y).
Il doit se trouver sur le tube de flamme un système à glissière avec trou oblong.
Donnez-moi aussi s’il vous plait sur le rapport de combustion le taux (%O2).
Je trouve que pour une ancienne marmite le niveau des températures de fumée pour du fioul me semble un peu bas 170°C, c’est limite, quand il fait bien froid le risque de condenser par les fumées n’est pas loin, et avec du fioul c’est très mauvais.
Je pense que votre problème vient du fait que le brûleur doit se trouver sur sa limite mini de sa plage de réglage, à voir.
Bien cordialement.
JPM.
Whouaou là c’est du domaine de l’assistance technique, alors pour votre problème je reprends, un gicleur de 0.60 Gus à 10 Bars de pression nous donne approximativement une puissance brûleur de 24/25 kW. Corrigez-moi si je me trompe, je vous passe les détails PCI du fioul, densité et tout le toutim.
Je suppose que votre brûleur Weishaupt doit être un WL1 des années 1965, la série après le WL10 ou WL20.
Donc je suppose aussi que la chaudière doit être aussi vieille que le brûleur, corrigez-moi si je me trompe (ah oui si vous avez la puissance du générateur donnez-la moi que je calcule la puissance qu’il faut au brûleur).
Alors, assurez-vous avant toute chose que vous n'avez aucune prise d’air additionnelle ou parasite qui pourrait fausser, voire détériorer la combustion (contrôle de la porte foyère jusqu’au carneaux de fumée).
Sur le réglage du volet d’air donnez-moi le repère (1. 2. 3. 4...)
Même sur les anciennes gammes de brûleurs vous avez quand même un pseudo réglage de ligne (cote y).
Il doit se trouver sur le tube de flamme un système à glissière avec trou oblong.
Donnez-moi aussi s’il vous plait sur le rapport de combustion le taux (%O2).
Je trouve que pour une ancienne marmite le niveau des températures de fumée pour du fioul me semble un peu bas 170°C, c’est limite, quand il fait bien froid le risque de condenser par les fumées n’est pas loin, et avec du fioul c’est très mauvais.
Je pense que votre problème vient du fait que le brûleur doit se trouver sur sa limite mini de sa plage de réglage, à voir.
Bien cordialement.
JPM.

06 février 2013 à 09:24
Conseils réglage brûleur 2
Problème réglage brûleur Weishaupt
Pour indication pour le CO, c'est 50ppm max dans les fumées.
06 février 2013 à 12:59
Conseils réglage brûleur 3
Problème réglage brûleur Weishaupt
Bonsoir,
Je récidive en assurant qu'il n'y a pas de pseudo réglage de ligne possible puisque l'accroche flamme et le gueulard ne font qu'un (on ne sort que la ligne gicleur lorsque l'on scinde le brûleur en deux) et que le gueulard lui-même ne fait qu'un avec la coque avant du brûleur (si ça peut vous parler, il y a un goujon amovible de chaque côté afin de faire pivoter ou d'enlever la partie arrière du brûleur en position d'entretien).
Bien entendu, la signalétique du brûleur ainsi que de la chaudière sont illisibles. La chaudière est un chauffage français qui doit être plus ancienne que moi (+ de 32 ans) qui fait également le sanitaire, mais là personne ne s'en sert que pour le chauffage (je suis donc parti sur 25 kW sans réchauffeur).
Le réglage d'air (une molette en bas à droite) est de tête à 3 mais je n'ai pas fait attention à l'O².
Je récidive en assurant qu'il n'y a pas de pseudo réglage de ligne possible puisque l'accroche flamme et le gueulard ne font qu'un (on ne sort que la ligne gicleur lorsque l'on scinde le brûleur en deux) et que le gueulard lui-même ne fait qu'un avec la coque avant du brûleur (si ça peut vous parler, il y a un goujon amovible de chaque côté afin de faire pivoter ou d'enlever la partie arrière du brûleur en position d'entretien).
Bien entendu, la signalétique du brûleur ainsi que de la chaudière sont illisibles. La chaudière est un chauffage français qui doit être plus ancienne que moi (+ de 32 ans) qui fait également le sanitaire, mais là personne ne s'en sert que pour le chauffage (je suis donc parti sur 25 kW sans réchauffeur).
Le réglage d'air (une molette en bas à droite) est de tête à 3 mais je n'ai pas fait attention à l'O².