Question Forum Chauffage : Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Bonjour.
Je n'arrive pas à démonter le gicleur du brûleur.
D'un côté, il y a une clé plate de 16 et de l'autre côté, une clé plate de 13.
Malheureusement, je ne dispose pas d'une clé à pipe de 16.
Pourtant, j'ai déjà réussi à démonter le gicleur par le passé sans rencontrer de difficultés particulières.
Cependant, cela fait plusieurs années qu'il n'a pas été démonté et la chaudière n'a pas été utilisée depuis janvier 2024 en raison d'une panne.
Je rencontre une difficulté incroyable, on dirait que le gicleur est soudé.
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je n'arrive pas à démonter le gicleur du brûleur.
D'un côté, il y a une clé plate de 16 et de l'autre côté, une clé plate de 13.
Malheureusement, je ne dispose pas d'une clé à pipe de 16.
Pourtant, j'ai déjà réussi à démonter le gicleur par le passé sans rencontrer de difficultés particulières.
Cependant, cela fait plusieurs années qu'il n'a pas été démonté et la chaudière n'a pas été utilisée depuis janvier 2024 en raison d'une panne.
Je rencontre une difficulté incroyable, on dirait que le gicleur est soudé.
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 août 2024 à 13:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Bonjour et merci de votre aide.
Je vais être plus précis dans ma question :
Au départ j'ai essayé de desserrer sans démonter le porte électrode car j'avais peur de le dérégler au remontage.
(1 clé sur le tube flamme et l'autre sur le gicleur).
Je viens de démonter le porte-électrode et j'ai aussi (pas trop fort) chauffer avec la flamme d'un allume gaz au maximum (car il y a du fioul dans le gicleur qui peut s'enflamme) mais aussi dégrippant WD40.
Mais rien n'y fait avec une clé sur le gicleur et l'autre sur le porte gicleur, cela devient inquiétant.
Je ne sais plus comment faire.
Précision : J'ai desserré le gicleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vais être plus précis dans ma question :
Au départ j'ai essayé de desserrer sans démonter le porte électrode car j'avais peur de le dérégler au remontage.
(1 clé sur le tube flamme et l'autre sur le gicleur).
Je viens de démonter le porte-électrode et j'ai aussi (pas trop fort) chauffer avec la flamme d'un allume gaz au maximum (car il y a du fioul dans le gicleur qui peut s'enflamme) mais aussi dégrippant WD40.
Mais rien n'y fait avec une clé sur le gicleur et l'autre sur le porte gicleur, cela devient inquiétant.
Je ne sais plus comment faire.
Précision : J'ai desserré le gicleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 août 2024 à 12:40
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Essayez un petit coup de poignet bien sec.
Le tout est de bien maintenir la ligne de fioul.
Le tout est de bien maintenir la ligne de fioul.
19 août 2024 à 18:36
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai pu avec du dégrippant et un coup sec démonter ce fameux gicleur, j'en ai mis un autre à la place (propre mais pas neuf).
Mais je ne sais pas comment remonter le porte électrode il y a des vis et une gorge mais comment régler le sens horaire par rapport au gicleur ?
Cordialement.
J'ai pu avec du dégrippant et un coup sec démonter ce fameux gicleur, j'en ai mis un autre à la place (propre mais pas neuf).
Mais je ne sais pas comment remonter le porte électrode il y a des vis et une gorge mais comment régler le sens horaire par rapport au gicleur ?
Cordialement.
20 août 2024 à 19:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Prochainement fermeture des Forums ?
20 août 2024 à 20:24
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Super : )
Alors, pour remonter la tête de flamme (porte électrodes), c'est très simple.
Sur votre première photo, vous voyez le petit tube en laiton (œilleton de cellule de flamme : entouré en rouge).
Il faut qu'il soit aligné avec la cellule de détection de flamme (deuxième photo).
Sur le petit tube, il y a une sorte de rond en verre transparent. En gros, le petit tube va laisser passer la lumière de la flamme quand le brûleur fonctionne et la cellule de flamme va détecter cette lumière. Donc, il faut qu'ils soient alignés tous les deux.
Vous pouvez aussi vous aider avec la trace de serrage de la petite vis allen qui doit être présente sur la ligne du gicleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Alors, pour remonter la tête de flamme (porte électrodes), c'est très simple.
Sur votre première photo, vous voyez le petit tube en laiton (œilleton de cellule de flamme : entouré en rouge).
Il faut qu'il soit aligné avec la cellule de détection de flamme (deuxième photo).
Sur le petit tube, il y a une sorte de rond en verre transparent. En gros, le petit tube va laisser passer la lumière de la flamme quand le brûleur fonctionne et la cellule de flamme va détecter cette lumière. Donc, il faut qu'ils soient alignés tous les deux.
Vous pouvez aussi vous aider avec la trace de serrage de la petite vis allen qui doit être présente sur la ligne du gicleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 août 2024 à 20:37
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Faites attention à ce que le câble des électrodes ne s'interpose pas entre les deux.
Si besoin, faites un tour des câbles autour de la ligne gicleur.
Si besoin, faites un tour des câbles autour de la ligne gicleur.
20 août 2024 à 20:39
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Bonjour et merci encore pour votre aide.
J'ai tout remonté et remis un autre gicleur ayant déjà servi.
J'ai relancé la chaudière elle se lance mais j'ai eu un drôle de bruit.
J'ai donc coupé la chaudière et redémonté le brûleur il y a avait un peu de fumée de combustion mais le pire c'est qu'il y avait une quantité importante de fioul en dessous du gicleur.
Je suis vraiment désespéré et ne sais plus quoi faire.
Cordialement.
J'ai tout remonté et remis un autre gicleur ayant déjà servi.
J'ai relancé la chaudière elle se lance mais j'ai eu un drôle de bruit.
J'ai donc coupé la chaudière et redémonté le brûleur il y a avait un peu de fumée de combustion mais le pire c'est qu'il y avait une quantité importante de fioul en dessous du gicleur.
Je suis vraiment désespéré et ne sais plus quoi faire.
Cordialement.
21 août 2024 à 15:12
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Vérifier que vous avez bien serré le gicleur avec les clés ?
21 août 2024 à 17:43
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Bonjour et merci encore pour votre aide.
Mais j'ai un nouveau souci :
J'ai acheté un gicleur neuf que j'ai monté sur la ligne gicleur en le serrant bien, puis j'ai aligné la cellule avec le tube en laiton (œilleton de cellule de flamme) et resserré la vis du porte électrode.
Mais maintenant impossible de remonter le couvercle du brûleur sur le brûleur il ne va pas à fond (impossible de serrer les 4 vis de centrage et de monter les 2 vis des 2 verrous).
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide.
Mais j'ai un nouveau souci :
J'ai acheté un gicleur neuf que j'ai monté sur la ligne gicleur en le serrant bien, puis j'ai aligné la cellule avec le tube en laiton (œilleton de cellule de flamme) et resserré la vis du porte électrode.
Mais maintenant impossible de remonter le couvercle du brûleur sur le brûleur il ne va pas à fond (impossible de serrer les 4 vis de centrage et de monter les 2 vis des 2 verrous).
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide.
27 août 2024 à 21:17
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
Bonjour,
J'ai réussi à repositionner le brûleur et je l'ai remis en route la chaudière démarre bien, le brûleur s'est allumé, les 2 voyants rouges de la cellule photoélectrique s'allument, mais il se met en veille très rapidement.
Je me demande donc s'il n'y a pas un réglage à faire sur la ligne gicleur (avancer ou reculer la vis qui positionne les électrodes et le gicleur et de plus il y a un déflecteur (avec une seule fente sur le côté) et comment le positionner à 15 degrés 30 ou 45 ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai réussi à repositionner le brûleur et je l'ai remis en route la chaudière démarre bien, le brûleur s'est allumé, les 2 voyants rouges de la cellule photoélectrique s'allument, mais il se met en veille très rapidement.
Je me demande donc s'il n'y a pas un réglage à faire sur la ligne gicleur (avancer ou reculer la vis qui positionne les électrodes et le gicleur et de plus il y a un déflecteur (avec une seule fente sur le côté) et comment le positionner à 15 degrés 30 ou 45 ?
Merci d'avance pour votre aide.
02 septembre 2024 à 16:22