FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Impossible de remettre eau dans chaudière Elidens De Dietrich

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


17174

Question Forum Chauffage : Impossible de remettre eau dans chaudière Elidens De Dietrich

Stephanierc
Membre inscrit
Stephanierc
4 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Elidens DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / v130.
Elle a 10 ans et j'en suis très contente.
Toutefois depuis décembre elle tombe en panne.

J'ai bien galéré, elle était "réparée" vite fait et recommençait avec une autre panne.... et en mars j'ai trouvé un plombier qui l'a remise sur pied en lui faisant une bonne révision et en changeant principalement les turbulateurs qui étaient en miettes et la sonde fumée.
Il a aussi nettoyé le conduit cheminée car il a trouvé des insectes dans l’échangeur de la chaudière.
Bref elle est repartie comme en 40.

Mais hier soir je décide de vidanger deux radiateurs (une première pour moi) qui faisaient du bruit et chauffaient mal sur le haut.
Un des radiateurs s'est laissé faire, énormément d'air en est sorti puis enfin un petit jet d'eau.
Le second a également perdu beaucoup beaucoup d'air, c'était tellement long que j'ai même enlevé tout le purgeur (erreur ?).
Aucune eau n'en est jamais sorti. Je remets le purgeur.
Je retourne à la chaudière que je n'avais pas coupée (erreur ?) qui indique manque eau et là impossible d'en remettre.
J'actionne bien les petits robinets noirs mais rien n'y fait, chaudière allumée ou éteinte.
J'entends bien le bruit habituel mais le mano ne bouge pas et la chaudière reste en sécurité "manque eau".
Avez-vous une idée ?

Attention je ne suis pas du tout experte en la matière.
Merci.
18 mars 2015 à 07:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Impossible de remettre eau dans chaudière Elidens De Dietrich

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonsoir.

Plusieurs choses pour le remplissage soit le disconnecteur (entre les deux vannes) est bloqué, soit le mano n'indique pas la bonne pression trop ou pas assez de pression !!!
Pour la purge des radiateurs toujours mettre plus pression avant de purger !!!! De ce fait la pression reste convenable pour le fonctionnement de la chaudière.
Pour le disconnecteur ouvrir les deux vannes et tapoter dessus avec un marteau doucement... juste pour essayer de le débloquer si il l'est !
Vous souhaitant bon courage.
Cordialement.
18 mars 2015 à 21:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Impossible de remettre eau dans chaudière Elidens De Dietrich

Stephanierc
Membre inscrit
Stephanierc
4 messages
Merci pour votre réponse.
En fait j'avais ouvert trop timidement le robinet pour remplir chaudière. :(
J'ai résolu mon problème.
Bonne soirée et merci à vous.
Stephanie.
18 mars 2015 à 22:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 2. Manque d'eau chaudière De Dietrich DTG1300
    N°4221 : Bonjour. Au secours ! Ma chaudière ELIDENS DTG1300 (De Dietrich) s'est mise en arrêt car manque de pression d'eau (0.5 bar indique manque d'eau). Le robinet bleu (qui devrait être celui qui complète ?) semble plutôt purger...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Remettre de l'eau dans une chaudière De Dietrich
    N°6886 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich à gaz DTG 1300. Elle affiche manque d'eau 0,3. Je ne sais pas où se trouve le robinet pour ajouter l'eau. Merci de votre réponse.
  • 5. Chaudière De Dietrich Elidens eau chaude sanitaire circuit de chauffage vide
    N°16648 : Bonjour ! Afin de préparer le terrain pour une pose de carrelage, j'ai démonté les anciens radiateurs en fonte de mon salon après avoir activé le mode été et vidé le circuit de chauffage. Au redémarrage, la chaudière...
  • 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 7. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 9. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 10. Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24
    N°20164 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement doté d'une chaudière à gaz et ballon De Dietrich City24 qui a 12 ans. J'ai fait faire la révision par un réparateur (celui qui faisait l'entretien pour le précédent...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de remettre eau dans chaudière Elidens De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videopoel a granuleshlm solairechauffage bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite