Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21301
Question Forum Chauffage : Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour,
Sur ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP, j'ai un doute sur le paramètre 552 système hydraulique, il est positionné à 55 alors que pour ce modèle il devait être à 7.
Le paramètre peut être consulté avec la sonde d'ambiance (QAA73) en mode chauffagiste.
Qu'en est-il sur la vôtre ?
Merci d'avance.
Sur ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP, j'ai un doute sur le paramètre 552 système hydraulique, il est positionné à 55 alors que pour ce modèle il devait être à 7.
Le paramètre peut être consulté avec la sonde d'ambiance (QAA73) en mode chauffagiste.
Qu'en est-il sur la vôtre ?
Merci d'avance.
14 juillet 2021 à 12:02
Réponse 1 du forum-chauffage
Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas chauffagiste.
Pour répondre correctement à votre question, il faudrait que vous détailliez votre installation ...
Type de chauffage (radiateurs, sol, ...) combien de circuits ... combien de sondes (genre QAA73)...
Pourquoi vous intéressez-vous à ce paramètre 552 ? Vous avez un problème de chauffage ?
D'après la notice pêchée sur le net : Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Page 6, le paramètre 552 se met sur 55 lorsqu'il y a 2 circuits et donc 2 QAA73.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas chauffagiste.
Pour répondre correctement à votre question, il faudrait que vous détailliez votre installation ...
Type de chauffage (radiateurs, sol, ...) combien de circuits ... combien de sondes (genre QAA73)...
Pourquoi vous intéressez-vous à ce paramètre 552 ? Vous avez un problème de chauffage ?
D'après la notice pêchée sur le net : Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Page 6, le paramètre 552 se met sur 55 lorsqu'il y a 2 circuits et donc 2 QAA73.
Cordialement, Martien-071
15 juillet 2021 à 11:22
Réponse 2 du forum-chauffage
Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour, effectivement j'aurais dû préciser.
Simple circuit avec plancher chauffant, sonde extérieure et QAA73.
Le problème est le suivant : contexte chauffage arrêté : mode auto et hiver off sur chaudière et chauffage off sur QAA73.
Constat : la vanne 3 voies repasse à chaque sur la position circuit de chauffage au bout de la tempo suite à la demande d'ECS. (normal en hiver) ceci provoque l'envoi d'une petite quantité d'eau chaude à chaque fois et la température du plancher est augmentée anormalement.
En hiver on ne s'en rend pas compte mais en été oui.
Je ne trouve pas de paramètre qui ferait que la vanne reste sur la position ECS dans ce mode "été" ?
Avez-vous une idée ?
Si vous avez la conf pour cette chaudière et notamment les valeurs KonfigRgx je suis preneur pour comparer.
Merci d'avance.
Simple circuit avec plancher chauffant, sonde extérieure et QAA73.
Le problème est le suivant : contexte chauffage arrêté : mode auto et hiver off sur chaudière et chauffage off sur QAA73.
Constat : la vanne 3 voies repasse à chaque sur la position circuit de chauffage au bout de la tempo suite à la demande d'ECS. (normal en hiver) ceci provoque l'envoi d'une petite quantité d'eau chaude à chaque fois et la température du plancher est augmentée anormalement.
En hiver on ne s'en rend pas compte mais en été oui.
Je ne trouve pas de paramètre qui ferait que la vanne reste sur la position ECS dans ce mode "été" ?
Avez-vous une idée ?
Si vous avez la conf pour cette chaudière et notamment les valeurs KonfigRgx je suis preneur pour comparer.
Merci d'avance.
15 juillet 2021 à 11:47
Réponse 3 du forum-chauffage
Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour,
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle en directe sur le plancher chauffant ?
- Avez-vous une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
Votre ligne 552 doit rester sur 7 si vous êtes bien en circuit directe "plancher chauffant" (voir notice page 5), ensuite la QAA73 doit être affectée au circuit 1 et vous ne devez piloter la chaudière qu'a partir de la QAA73, sans toucher la chaudière : l'affiche de la chaudière et de la QAA73 doivent correspondre, c'est la QAA 73 qui transmet les modifications à la chaudière et pas l'inverse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle en directe sur le plancher chauffant ?
- Avez-vous une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
Votre ligne 552 doit rester sur 7 si vous êtes bien en circuit directe "plancher chauffant" (voir notice page 5), ensuite la QAA73 doit être affectée au circuit 1 et vous ne devez piloter la chaudière qu'a partir de la QAA73, sans toucher la chaudière : l'affiche de la chaudière et de la QAA73 doivent correspondre, c'est la QAA 73 qui transmet les modifications à la chaudière et pas l'inverse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 juillet 2021 à 17:58
Réponse 4 du forum-chauffage
Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour.
La chaudière est en direct sur le plancher, pas d'autre circuit ni vanne mélangeuse.
La QAA73 est bien affectée au circuit 1.
Sur votre chaudière, la vanne 3 voies reste en mode ECS en été et ne bascule pas au bout d'un moment..?
Si vous l'un de vous peut me trouver les infos demandées, c'est parfait.
Cordialement.
YC
La chaudière est en direct sur le plancher, pas d'autre circuit ni vanne mélangeuse.
La QAA73 est bien affectée au circuit 1.
Sur votre chaudière, la vanne 3 voies reste en mode ECS en été et ne bascule pas au bout d'un moment..?
Si vous l'un de vous peut me trouver les infos demandées, c'est parfait.
Cordialement.
YC
15 juillet 2021 à 18:23
Réponse 5 du forum-chauffage
Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Sur toutes les chaudières, la vannes inverseuse (servant à passer du mode chauffage au mode ECS) est toujours par défaut (ou en mode repos) en position chauffage : jamais en mode ECS.
Ce type de fonctionnement est adopté pour deux raisons :
- La première parce que c'est en position chauffage qu'elle passe le plus de temps sur une année,
- La deuxième c'est pour éviter qu'elle ne se grippe en été si elle était en mode ECS au repos,
Maintenant si en mode "été", après une production d'ECS, votre chaudière en voie, sur une courte durée, de l'eau dans votre circuit de plancher c'est qu'elle évacue les calories du corps de chauffe vers l'installation pour éviter de se mettre en sécurité de surchauffe.
Pour limiter ce phénomène il faut vérifier les paramétrages de votre régulation :
- Température maxi chaudière (H507) ?
- Température maxi chauffage (H505,H523) ?
- Température maxi chaudière en ECS (H510) ?
- Température de production ECS dans le ballon (H509) ?
- Puissance mini et maxi brûleur (H609, H610, H612, H613) ?
- Vitesses du circulateur (H608, H609, H610) ?
- Temporisation du circulateur (H544,H639) ?
Votre carte de régulation est-elle d'origine ?
Votre installation est-elle bien équipée d'un aquastat limiteur de température de départ sur le plancher, cet aquastat est-il bien à réarmement manuel et bloqué à 55°C ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Merci pour votre retour d'infos.
Sur toutes les chaudières, la vannes inverseuse (servant à passer du mode chauffage au mode ECS) est toujours par défaut (ou en mode repos) en position chauffage : jamais en mode ECS.
Ce type de fonctionnement est adopté pour deux raisons :
- La première parce que c'est en position chauffage qu'elle passe le plus de temps sur une année,
- La deuxième c'est pour éviter qu'elle ne se grippe en été si elle était en mode ECS au repos,
Maintenant si en mode "été", après une production d'ECS, votre chaudière en voie, sur une courte durée, de l'eau dans votre circuit de plancher c'est qu'elle évacue les calories du corps de chauffe vers l'installation pour éviter de se mettre en sécurité de surchauffe.
Pour limiter ce phénomène il faut vérifier les paramétrages de votre régulation :
- Température maxi chaudière (H507) ?
- Température maxi chauffage (H505,H523) ?
- Température maxi chaudière en ECS (H510) ?
- Température de production ECS dans le ballon (H509) ?
- Puissance mini et maxi brûleur (H609, H610, H612, H613) ?
- Vitesses du circulateur (H608, H609, H610) ?
- Temporisation du circulateur (H544,H639) ?
Votre carte de régulation est-elle d'origine ?
Votre installation est-elle bien équipée d'un aquastat limiteur de température de départ sur le plancher, cet aquastat est-il bien à réarmement manuel et bloqué à 55°C ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
16 juillet 2021 à 16:27
Réponse 6 du forum-chauffage
Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Il me semble bien que lorsqu’elle est en mode été et qu'il n'y a pas de demande de chauffage la vanne 3v reste dans sa position après un puisage d'ECS pendant un temps paramétrable (5mn préconisé pour 5/25 sep).
Ça c'est OK.
Mais la pompe tourne toujours et s'arrête environ 1 minute après la bascule, ce qui occasionne l'envoi du corps de chauffe dans le plancher chauffant.
Je cherche un moyen d’arrêter cette pompe une minute avant la bascule.
Je ne trouve pas sur quel paramètre agir.
Help me please.
Cordialement.
YC
Ça c'est OK.
Mais la pompe tourne toujours et s'arrête environ 1 minute après la bascule, ce qui occasionne l'envoi du corps de chauffe dans le plancher chauffant.
Je cherche un moyen d’arrêter cette pompe une minute avant la bascule.
Je ne trouve pas sur quel paramètre agir.
Help me please.
Cordialement.
YC
19 juillet 2021 à 15:45