Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20962
Question Forum Chauffage : Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour.
Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant.
Merci d'avance pour votre retour d'info.
Cordialement.
YC
Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant.
Merci d'avance pour votre retour d'info.
Cordialement.
YC
14 janvier 2021 à 15:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Suite à divers problèmes de régulation et plus particulièrement que la chaudière ne repasse plus en mode chauffage si elle a produit de l'ECS.
Peut-on me confirmer que la tension des sondes est bien 5v, je mesure 3.32v ???
La mesure est faite sur le LMU, avec ou sans sonde branchée repère 16 (+5v) en haut et repère 20 en bas (Gnd).
Merci d'avance.
Peut-on me confirmer que la tension des sondes est bien 5v, je mesure 3.32v ???
La mesure est faite sur le LMU, avec ou sans sonde branchée repère 16 (+5v) en haut et repère 20 en bas (Gnd).
Merci d'avance.
14 janvier 2021 à 15:58
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour.
La valeur et le contrôle d'une sonde de température type CTN ou CTP ne se mesurent que par sa valeur ohmique. Ensuite il faut vérifier que cette valeur ohmique correspond bien à la température où elle se trouve.
Vous pouvez, en appuyant sur le bouton "i" de votre régulation interroger les différentes températures mesurées par les sondes : extérieure, chaudière, ballon ECS, chauffage...
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 (photo ci-jointe) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
La valeur et le contrôle d'une sonde de température type CTN ou CTP ne se mesurent que par sa valeur ohmique. Ensuite il faut vérifier que cette valeur ohmique correspond bien à la température où elle se trouve.
Vous pouvez, en appuyant sur le bouton "i" de votre régulation interroger les différentes températures mesurées par les sondes : extérieure, chaudière, ballon ECS, chauffage...
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 (photo ci-jointe) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
15 janvier 2021 à 15:12
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonsoir, merci pour cette réponse rapide.
Cette chaudière est installée depuis 2005 sur un plancher chauffant seulement.
Il y a une sonde extérieure et un RU de type QAA73.
Les sondes ont été mesurées démontées à 0° puis à 70°. Les valeurs ohmiques sont cohérentes avec le tableau des températures.
Sur le schéma joint on voit que les sondes sont alimentées avec 5V, je mesure toutes sondes débranchées 3.3v ? D'où la question.
Si quelqu'un peut mesure ça et me faire un retour.
La carte dans le LMU est selon le sticker apposé dessus une W07.34353.
Le souci constaté est qu'il n'y a pas de retour en mode chauffage après le temps imparti sauf si j'alimente la sonde d'ECS avec 3.9v et là tout est OK.
Ce qui est suspecté c'est un défaut d'alim sur les sondes.
Merci d'avance.
Cette chaudière est installée depuis 2005 sur un plancher chauffant seulement.
Il y a une sonde extérieure et un RU de type QAA73.
Les sondes ont été mesurées démontées à 0° puis à 70°. Les valeurs ohmiques sont cohérentes avec le tableau des températures.
Sur le schéma joint on voit que les sondes sont alimentées avec 5V, je mesure toutes sondes débranchées 3.3v ? D'où la question.
Si quelqu'un peut mesure ça et me faire un retour.
La carte dans le LMU est selon le sticker apposé dessus une W07.34353.
Le souci constaté est qu'il n'y a pas de retour en mode chauffage après le temps imparti sauf si j'alimente la sonde d'ECS avec 3.9v et là tout est OK.
Ce qui est suspecté c'est un défaut d'alim sur les sondes.
Merci d'avance.
15 janvier 2021 à 19:28
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez mesuré vos différentes sondes, que les valeurs ohmiques correspondent bien à la température où elles se trouvent, que lisez-vous comme température successives en appuyant sur le bouton "i" de votre QAA73 (lignes 6 à 14) ?
Quel est votre problème d'origine ?
Pourquoi en êtes-vous à vérifier ces sondes et les paramètres de votre régulation ?
Qu'avez-vous constaté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez mesuré vos différentes sondes, que les valeurs ohmiques correspondent bien à la température où elles se trouvent, que lisez-vous comme température successives en appuyant sur le bouton "i" de votre QAA73 (lignes 6 à 14) ?
Quel est votre problème d'origine ?
Pourquoi en êtes-vous à vérifier ces sondes et les paramètres de votre régulation ?
Qu'avez-vous constaté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 janvier 2021 à 18:12
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour.
Oui, les températures sont conformes à la valeur des sondes.
Le souci constaté est qu'il n'y a pas de retour en mode chauffage après le temps imparti sauf si j'alimente la sonde d'ECS avec 3.9v et là tout est OK.
Je pense qu'une alim de référence dans le LMU est défectueuse.
La question est : Est-ce que les sondes sont bien alimentées avec 5V ? Je mesure toutes sondes débranchées 3.3v ? D'où la question.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, les températures sont conformes à la valeur des sondes.
Le souci constaté est qu'il n'y a pas de retour en mode chauffage après le temps imparti sauf si j'alimente la sonde d'ECS avec 3.9v et là tout est OK.
Je pense qu'une alim de référence dans le LMU est défectueuse.
La question est : Est-ce que les sondes sont bien alimentées avec 5V ? Je mesure toutes sondes débranchées 3.3v ? D'où la question.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2021 à 13:59
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour,
Merci pour votre retour d'info.
Selon vos dernières informations j'en déduis qu'en fin de production d'ECS votre régulation ne bascule pas en chauffage, est-ce bien là votre problème ?
Si tel est le cas, en diminuant la consigne de la température ECS au mini ou en désactivant la fonction ECS (sur le bouton ECS en haut à gauche de votre QAA73) puis en coupant l'alimentation de votre chaudière pendant 3 minutes puis en la remettant, votre chaudière passe-t-elle en mode chauffage ?
Vous faites une fixation sur la tension d'alimentation des sondes alors que lorsqu'elles sont en place et que vous interrogez les températures ces dernières sont bonnes. Merci de faire les essais ci-dessus pour avancer dans un vrai diagnostic.
Votre chaudière est-elle en direct sur votre plancher chauffant ?
Avec une vanne mélangeuse motorisée ?
Avez-vous un AGU2.500 dans le tableau de votre chaudière ?
Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur votre départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'info.
Selon vos dernières informations j'en déduis qu'en fin de production d'ECS votre régulation ne bascule pas en chauffage, est-ce bien là votre problème ?
Si tel est le cas, en diminuant la consigne de la température ECS au mini ou en désactivant la fonction ECS (sur le bouton ECS en haut à gauche de votre QAA73) puis en coupant l'alimentation de votre chaudière pendant 3 minutes puis en la remettant, votre chaudière passe-t-elle en mode chauffage ?
Vous faites une fixation sur la tension d'alimentation des sondes alors que lorsqu'elles sont en place et que vous interrogez les températures ces dernières sont bonnes. Merci de faire les essais ci-dessus pour avancer dans un vrai diagnostic.
Votre chaudière est-elle en direct sur votre plancher chauffant ?
Avec une vanne mélangeuse motorisée ?
Avez-vous un AGU2.500 dans le tableau de votre chaudière ?
Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur votre départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 janvier 2021 à 16:23
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Oui, au démarrage s'il y a une demande de chauffage et qu'elle est en mode hiver, la vanne sélective passe bien en mode chauffage tant qu'il n'y a pas de demande d'ECS.
Je pense que les températures sont bonnes parce-que la tension de référence interne au LMU est (ou a baissé) probablement au même niveau que l'alim des sondes.
- par exemple si j'alimente la sonde extérieure en 5v, la température affichée est de 27°.
Pour faire les essais, j'ai modifié la tempo de retour en mode chauffage suite tirage ECS (0 au lieu de 5mn).
Si on met un potentiomètre à la place de la sonde on bascule d'un mode à l'autre à une valeur de résistance inférieure à celle attendue dans le tableau de température.
Comme si la chaudière n'arrivait pas à mettre à la bonne température l'ECS et pourtant la chaudière s’arrête bien mais en dessous de la consigne.
On constate aussi que si le brûleur n'a pas fonctionné depuis un moment, la chaudière (le corps de chauffe) vibre lors d'un redémarrage.
C'est comme si la turbine qui est neuve n'avait pas le bon PWM et qu'elle ne fournissait pas assez d'air.
Je pense que tout est lié à cette foutue tension de 5v... (repères 16 et 20 du connecteur X10, voir schéma ci-dessus).
Qui peut me confirmer que c'est bien 5v qui est attendu ?
Re, merci d'avance..
YC
Je pense que les températures sont bonnes parce-que la tension de référence interne au LMU est (ou a baissé) probablement au même niveau que l'alim des sondes.
- par exemple si j'alimente la sonde extérieure en 5v, la température affichée est de 27°.
Pour faire les essais, j'ai modifié la tempo de retour en mode chauffage suite tirage ECS (0 au lieu de 5mn).
Si on met un potentiomètre à la place de la sonde on bascule d'un mode à l'autre à une valeur de résistance inférieure à celle attendue dans le tableau de température.
Comme si la chaudière n'arrivait pas à mettre à la bonne température l'ECS et pourtant la chaudière s’arrête bien mais en dessous de la consigne.
On constate aussi que si le brûleur n'a pas fonctionné depuis un moment, la chaudière (le corps de chauffe) vibre lors d'un redémarrage.
C'est comme si la turbine qui est neuve n'avait pas le bon PWM et qu'elle ne fournissait pas assez d'air.
Je pense que tout est lié à cette foutue tension de 5v... (repères 16 et 20 du connecteur X10, voir schéma ci-dessus).
Qui peut me confirmer que c'est bien 5v qui est attendu ?
Re, merci d'avance..
YC
17 janvier 2021 à 17:33
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
J'ai oublié... la chaudière est directement sur le plancher chauffant sans vanne mélangeuse et pas d'AGU2.500 et malheureusement pas de sécurité plancher (il faudra l'ajouter...).
Pour le moment... le service est rendu avec une alimentation de 3,8v sur la sonde ECS.
Je vais sûrement devoir changer le LMU mais j'aimerai avoir une réponse à ma question avant...
Ça fait cogiter tout ça mais ça fait pas de mal.
A très vite.
YC
Pour le moment... le service est rendu avec une alimentation de 3,8v sur la sonde ECS.
Je vais sûrement devoir changer le LMU mais j'aimerai avoir une réponse à ma question avant...
Ça fait cogiter tout ça mais ça fait pas de mal.
A très vite.
YC
17 janvier 2021 à 17:37
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Bonjour,
Si quelqu'un peut regarder les paramètres avec la QAA73, je suis preneur pour comparer aux miens.
Simple circuit chauffage plancher (Hydolic diagram n°7)
params recherchés :
KonfigRg1 à 9
Merci d'avance.
YC
Si quelqu'un peut regarder les paramètres avec la QAA73, je suis preneur pour comparer aux miens.
Simple circuit chauffage plancher (Hydolic diagram n°7)
params recherchés :
KonfigRg1 à 9
Merci d'avance.
YC
18 juillet 2021 à 19:31