Vibrations chaudière à gaz Geminox THRI 5 25 M75V
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11268
Question Chauffage : Vibrations chaudière à gaz Geminox THRI 5 25 M75V
Invité

Depuis 3 ans j'ai une chaudière Geminox THRI 5/25 75V, au début tout fonctionnait parfaitement mais quelques mois après l'installation elle s'est mise à vibrer.
Le technicien chargé de la maintenance a dit que c'était peut-être un problème de compteur de gaz, il a été changé.
Le technicien a changé le ventilateur, cela continue, il a fait un soufflage à l'air comprimé de la canalisation, changé la pompe, mais rien à faire, la chaudière rentre en vibration.
Nous avons également retiré le capot. Il faut signaler que cette vibration intervient surtout en changement de saison. Problème sanitaire ? Problème d'installation, de maintenance ? D'arrivée de gaz ?
Tous les contrôles effectués avec son appareil sont corrects. Que se passe t-il ?
Le technicien chargé de la maintenance a dit que c'était peut-être un problème de compteur de gaz, il a été changé.
Le technicien a changé le ventilateur, cela continue, il a fait un soufflage à l'air comprimé de la canalisation, changé la pompe, mais rien à faire, la chaudière rentre en vibration.
Nous avons également retiré le capot. Il faut signaler que cette vibration intervient surtout en changement de saison. Problème sanitaire ? Problème d'installation, de maintenance ? D'arrivée de gaz ?
Tous les contrôles effectués avec son appareil sont corrects. Que se passe t-il ?
05 novembre 2009 à 18:14
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Vibrations chaudière à gaz Geminox THRI 5 25 M75V
Invité

Bonjour, une chaudière de ce type ayant une modulation sur le brûleur et l'extracteur doit être parfaitement réglée. On doit faire des réglages en petit débit et en grand débit à l'aide d'une mallette électronique. Il faut vérifier les pressions gaz, le taux de CO, l'excès d'air etc... Si elle vibre cela provient d'un mauvais mélange de combustion et vous risquez de détruire votre condenseur. Ces chaudières sont modulantes et ne méritent pas la médiocrité.
G. B.
G. B.
08 novembre 2009 à 01:39
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Vibrations chaudière à gaz Geminox THRI 5 25 M75V
Invité

Merci pour votre réponse. Cependant je dois ajouter que le technicien dit que la pression d'admission du gaz est déficiente.
En effet son manomètre détecte 20.5 au lieu de 21 mb qui est généralement la pression admise.
Pensez-vous que cette différence d'1/2 mb soit suffisante pour générer une mauvaise combustion et générer ce problème de vibration ?
Pour le technicien il serait nécessaire de remplacer la tuyauterie d'arrivée du gaz, que celle ci a du être endommagée par des racines d'arbres et limiterait la pression au sein des tuyaux.
Ces travaux seraient importants financièrement et nous hésitons à les faire sans obligation de réussite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre avis et vos conseils.
En effet son manomètre détecte 20.5 au lieu de 21 mb qui est généralement la pression admise.
Pensez-vous que cette différence d'1/2 mb soit suffisante pour générer une mauvaise combustion et générer ce problème de vibration ?
Pour le technicien il serait nécessaire de remplacer la tuyauterie d'arrivée du gaz, que celle ci a du être endommagée par des racines d'arbres et limiterait la pression au sein des tuyaux.
Ces travaux seraient importants financièrement et nous hésitons à les faire sans obligation de réussite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre avis et vos conseils.
08 novembre 2009 à 15:53
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Vibrations chaudière à gaz Geminox THRI 5 25 M75V
Invité

Merci pour votre réponse. Cependant je dois ajouter que le technicien dit que la pression d'admission du gaz est déficiente.
En effet son manomètre détecte 20.5 au lieu de 21 mb qui est généralement la pression admise.
Pensez-vous que cette différence d'1/2 mb soit suffisante pour générer une mauvaise combustion et générer ce problème de vibration ?
Pour le technicien il serait nécessaire de remplacer la tuyauterie d'arrivée du gaz, que celle-ci a dû être endommagée par des racines d'arbres et limiterait la pression au sein des tuyaux.
Ces travaux seraient importants financièrement et nous hésitons à les faire sans obligation de réussite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre avis et vos conseils.
En effet son manomètre détecte 20.5 au lieu de 21 mb qui est généralement la pression admise.
Pensez-vous que cette différence d'1/2 mb soit suffisante pour générer une mauvaise combustion et générer ce problème de vibration ?
Pour le technicien il serait nécessaire de remplacer la tuyauterie d'arrivée du gaz, que celle-ci a dû être endommagée par des racines d'arbres et limiterait la pression au sein des tuyaux.
Ces travaux seraient importants financièrement et nous hésitons à les faire sans obligation de réussite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre avis et vos conseils.
11 novembre 2009 à 17:36
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Vibrations chaudière à gaz Geminox THRI 5 25 M75V
Invité

Bonjour,
Votre chaudière ne peut que bien fonctionner avec une pression en amont de 20.5 mbar.
Par contre il est vrai qu'une vérification de la combustion à la puissance minimum et maximum de la modulation est nécessaire lors de chaque entretien.
Un mélange air gaz optimal est nécessaire sous peine de vibration surtout en fonctionnement à la puissance mini comme vous le constatez arrivé en mi-saison.
Exigez de votre professionnel qu'il réalise ce réglage de combustion. Qu'il vérifie par la même occasion l'étanchéité totale de la chaudière et de l'évacuation des fumées si elle est reliée à une ventouse et pas à une cheminée.
Sincères salutations.
Therman
Votre chaudière ne peut que bien fonctionner avec une pression en amont de 20.5 mbar.
Par contre il est vrai qu'une vérification de la combustion à la puissance minimum et maximum de la modulation est nécessaire lors de chaque entretien.
Un mélange air gaz optimal est nécessaire sous peine de vibration surtout en fonctionnement à la puissance mini comme vous le constatez arrivé en mi-saison.
Exigez de votre professionnel qu'il réalise ce réglage de combustion. Qu'il vérifie par la même occasion l'étanchéité totale de la chaudière et de l'évacuation des fumées si elle est reliée à une ventouse et pas à une cheminée.
Sincères salutations.
Therman
19 mars 2010 à 19:58