Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22571
Question Forum Chauffage : Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Bonjour.
J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure.
J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand je me lève vers 7h30 il fait 18 température de la sonde confirmée par un thermomètre et les radiateurs sont froids.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chaudière ne démarre pas.
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure.
J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand je me lève vers 7h30 il fait 18 température de la sonde confirmée par un thermomètre et les radiateurs sont froids.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chaudière ne démarre pas.
Merci de votre aide.
13 novembre 2022 à 10:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La première anomalie est d'avoir une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et de ne pas avoir de sonde extérieure : pourquoi alors qu'elle était fournie avec la chaudière :
- Comment voulez-vous que la chaudière calcule sa température de départ ?
- Comment voulez-vous que la chaudière passe du mode "été" au mode "hiver" ?
C'est du grand n'importe quoi !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La première anomalie est d'avoir une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et de ne pas avoir de sonde extérieure : pourquoi alors qu'elle était fournie avec la chaudière :
- Comment voulez-vous que la chaudière calcule sa température de départ ?
- Comment voulez-vous que la chaudière passe du mode "été" au mode "hiver" ?
C'est du grand n'importe quoi !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2022 à 16:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Bonjour.
La reg 73 est en mode auto la consigne et à 20,5 j'ai paramétré cc1 6h30 10h le matin.
Quand je me lève à 7h30 les radiateurs sont froids il fait 18 degrés à l'intérieur pouvez-vous m'aider ?
Voici mon paramétrage reg 73
Heure OK date OK année OK
JOUR PRO 1 sem
Se : 1 début 6:30
Se : 1 fin 10:
Se 2 début17h30
Se 2 fin 22h30
Ligne 20 jour programme sem
21 ---------
22----------
23----------
24 ‐--------
40 début congé
-------------
41 ‐‐---------
42 ambiance congés antigel
45 retour prog stand non
46 commut été/hiver 17,5
50 pas erreur
51cc1 règle 20,5
52 cc2 règle 16 ?
53 ext atténuée 14,5
54 ext mélange ev16,0
57 retour réelle 52
58 fumée 49
62 opentherm plus
63 consigne départ cc1 37,0
70 pente cc1 15,0
71 min départcc1 80
73 decal parall 1,5k
74 bâtiment léger
75 influence sur cc1
76 différentiel amb 0,5k
77 auto adaptation actif
78 optim enclenchement 60 min
70 60 min
80 pente cc2 15.0
90 charge ECS 24/24
92 hebdomadaire
93 v sans eco
94 libération est
95 débloqué
96 maître heure qqa73
97 25 mars
98 30 octobre
72 départ cc1 80
La reg 73 est en mode auto la consigne et à 20,5 j'ai paramétré cc1 6h30 10h le matin.
Quand je me lève à 7h30 les radiateurs sont froids il fait 18 degrés à l'intérieur pouvez-vous m'aider ?
Voici mon paramétrage reg 73
Heure OK date OK année OK
JOUR PRO 1 sem
Se : 1 début 6:30
Se : 1 fin 10:
Se 2 début17h30
Se 2 fin 22h30
Ligne 20 jour programme sem
21 ---------
22----------
23----------
24 ‐--------
40 début congé
-------------
41 ‐‐---------
42 ambiance congés antigel
45 retour prog stand non
46 commut été/hiver 17,5
50 pas erreur
51cc1 règle 20,5
52 cc2 règle 16 ?
53 ext atténuée 14,5
54 ext mélange ev16,0
57 retour réelle 52
58 fumée 49
62 opentherm plus
63 consigne départ cc1 37,0
70 pente cc1 15,0
71 min départcc1 80
73 decal parall 1,5k
74 bâtiment léger
75 influence sur cc1
76 différentiel amb 0,5k
77 auto adaptation actif
78 optim enclenchement 60 min
70 60 min
80 pente cc2 15.0
90 charge ECS 24/24
92 hebdomadaire
93 v sans eco
94 libération est
95 débloqué
96 maître heure qqa73
97 25 mars
98 30 octobre
72 départ cc1 80
13 novembre 2022 à 19:04
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Bonjour.
Comme vous le précisez dans votre demande initiale, vous n'avez pas (ou plus) de sonde extérieure !!!
Sans cette sonde votre régulation fonctionne en mode dégradé, votre chaudière ne module plus sa puissance brûleur, les phases de condensation sont minimes voire inexistantes et les économies d'énergie nulles.
Dans la liste des lignes et paramètres transmis certaines ne sont liées qu'avec l'utilisation d'une sonde extérieure, sans cette sonde extérieure elles ne servent à rien :
ligne 1 - Heure OK date OK année OK
ligne 2 - JOUR PRO 1 semaine
ligne 11 - Se : phase1 début 6:30 CC1 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 12 - Se : phase1 fin 10:00 CC2 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 13 - Se : phase 2 début 17h30
ligne 14 - Se: phase 2 fin 22h30
ligne 20 - inutile pas de CC2
ligne 21 - inutile pas de CC2
ligne 22 - inutile pas de CC2
ligne 23 - inutile pas de CC2
ligne 24 ‐ inutile pas de CC2
ligne 40 - début congé
ligne 41 - non utilisé
ligne 42 - ambiance congés antigel - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 45 - retour programme standard non - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 46 - commutation été/hiver 17,5 devrait rester à 20°C
ligne 50 - pas erreur affichage normal
ligne 51 - température ambiante CC1 demandée 20,5°C
ligne 52 - température ambiante CC2 demandée 16,0°C (circuit non existant)
ligne 53 - température extérieure atténuée 14,5°C (calculée)
ligne 54 - température extérieure mélange 16,0°C (calculée)
ligne 57 - température retour corps de chauffe 52,0°C (mesurée)
ligne 58 - température des fumées 49,0°C (mesurée)
ligne 62 - opentherm plus (protocole de communication)
ligne 63 - consigne départ CC1 37,0°C (température calculée par le régulateur si sonde extérieure)
ligne 70 - pente CC1 15,0 (réglée sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 71 - mini départ CC1 80°C (réglée) devrait être à 8°C
ligne 72 - maxi départ CC1 80°C (ne pas toucher)
ligne 73 - décalage parallèle 1,5k (réglé) devrait être sur 0 (sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 74 - inertie - bâtiment léger (réglé)
ligne 75 - influence sur CC1 (réglé sans action précise si pas de sonde extérieure)
ligne 76 - différentiel amb 0,5k (ne pas modifier)
ligne 77 - auto adaptation actif (ne sert à rien si pas de sonde extérieure)
ligne 78 - optimisation enclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 79 - optimisation déclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 80 - pente CC2 15.0 (réglé normalement sur 0.8 mais pas de circuit existant sur votre installation)
ligne 90 - charge ECS 24/24
ligne 92 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 93 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 94 - libération est (devrait être sur CC1 puisque pas de CC2)
ligne 95 - débloqué (ne pas toucher)
ligne 96 - maître heure qqa73 (ne pas toucher)
ligne 97 - heure d'été 25 mars (ne pas toucher)
ligne 98 - heure d'hiver 30 octobre (ne pas toucher)
Remettez une sonde extérieure et vous aurez un fonctionnement normal de votre chaudière, les températures ambiantes seront justes et au bon moment.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous le précisez dans votre demande initiale, vous n'avez pas (ou plus) de sonde extérieure !!!
Sans cette sonde votre régulation fonctionne en mode dégradé, votre chaudière ne module plus sa puissance brûleur, les phases de condensation sont minimes voire inexistantes et les économies d'énergie nulles.
Dans la liste des lignes et paramètres transmis certaines ne sont liées qu'avec l'utilisation d'une sonde extérieure, sans cette sonde extérieure elles ne servent à rien :
ligne 1 - Heure OK date OK année OK
ligne 2 - JOUR PRO 1 semaine
ligne 11 - Se : phase1 début 6:30 CC1 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 12 - Se : phase1 fin 10:00 CC2 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 13 - Se : phase 2 début 17h30
ligne 14 - Se: phase 2 fin 22h30
ligne 20 - inutile pas de CC2
ligne 21 - inutile pas de CC2
ligne 22 - inutile pas de CC2
ligne 23 - inutile pas de CC2
ligne 24 ‐ inutile pas de CC2
ligne 40 - début congé
ligne 41 - non utilisé
ligne 42 - ambiance congés antigel - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 45 - retour programme standard non - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 46 - commutation été/hiver 17,5 devrait rester à 20°C
ligne 50 - pas erreur affichage normal
ligne 51 - température ambiante CC1 demandée 20,5°C
ligne 52 - température ambiante CC2 demandée 16,0°C (circuit non existant)
ligne 53 - température extérieure atténuée 14,5°C (calculée)
ligne 54 - température extérieure mélange 16,0°C (calculée)
ligne 57 - température retour corps de chauffe 52,0°C (mesurée)
ligne 58 - température des fumées 49,0°C (mesurée)
ligne 62 - opentherm plus (protocole de communication)
ligne 63 - consigne départ CC1 37,0°C (température calculée par le régulateur si sonde extérieure)
ligne 70 - pente CC1 15,0 (réglée sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 71 - mini départ CC1 80°C (réglée) devrait être à 8°C
ligne 72 - maxi départ CC1 80°C (ne pas toucher)
ligne 73 - décalage parallèle 1,5k (réglé) devrait être sur 0 (sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 74 - inertie - bâtiment léger (réglé)
ligne 75 - influence sur CC1 (réglé sans action précise si pas de sonde extérieure)
ligne 76 - différentiel amb 0,5k (ne pas modifier)
ligne 77 - auto adaptation actif (ne sert à rien si pas de sonde extérieure)
ligne 78 - optimisation enclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 79 - optimisation déclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 80 - pente CC2 15.0 (réglé normalement sur 0.8 mais pas de circuit existant sur votre installation)
ligne 90 - charge ECS 24/24
ligne 92 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 93 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 94 - libération est (devrait être sur CC1 puisque pas de CC2)
ligne 95 - débloqué (ne pas toucher)
ligne 96 - maître heure qqa73 (ne pas toucher)
ligne 97 - heure d'été 25 mars (ne pas toucher)
ligne 98 - heure d'hiver 30 octobre (ne pas toucher)
Remettez une sonde extérieure et vous aurez un fonctionnement normal de votre chaudière, les températures ambiantes seront justes et au bon moment.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 13:28
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Bonjour.
Merci pour votre aide.
Excusez-moi pour le délai- de réponse c'est une maison secondaire et j'étais sur la route toute la journée.
Voici les réponses aux questions demandées :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur haute température
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui tous ouverts au max.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? La sonde se situe dans un salon salle manger, le soleil réchauffe la pièce vers 13 et 14 heures.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Puissance demandée ? Région sud Béziers.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 136 m² sur un seul niveau.
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
Je tiens à préciser en régime permanent la chaudière démarre après 5mn à 10mm et fonctionnement correctement.
Je suis propriétaire de la maison depuis 14 mois.
J'ai vérifié à l'extérieur je ne vois pas de boîtier sonde température, sur quel bornier se branche la sonde extérieure ? Sur la thri 5-25 sept.
Je redescends dans 15 jours, je vais modifier les paramètres reg73 comme indiqué ci-dessus.
Merci de votre aide.
Merci pour votre aide.
Excusez-moi pour le délai- de réponse c'est une maison secondaire et j'étais sur la route toute la journée.
Voici les réponses aux questions demandées :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur haute température
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui tous ouverts au max.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? La sonde se situe dans un salon salle manger, le soleil réchauffe la pièce vers 13 et 14 heures.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Puissance demandée ? Région sud Béziers.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 136 m² sur un seul niveau.
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
Je tiens à préciser en régime permanent la chaudière démarre après 5mn à 10mm et fonctionnement correctement.
Je suis propriétaire de la maison depuis 14 mois.
J'ai vérifié à l'extérieur je ne vois pas de boîtier sonde température, sur quel bornier se branche la sonde extérieure ? Sur la thri 5-25 sept.
Je redescends dans 15 jours, je vais modifier les paramètres reg73 comme indiqué ci-dessus.
Merci de votre aide.
15 novembre 2022 à 21:44
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Bonsoir.
La sonde extérieure se raccorde sur la partie basse tension de la carte de régulation, sur les bornes 7 et 8.
Le shunt entre 3 et 4 (TA) doit être enlevé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La sonde extérieure se raccorde sur la partie basse tension de la carte de régulation, sur les bornes 7 et 8.
Le shunt entre 3 et 4 (TA) doit être enlevé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 novembre 2022 à 19:07
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
Bonjour,
Je viens vous donner des informations.
Ma chaudière refonctionne. Effectivement, il y avait bien une sonde extérieure.
Par contre, d'après le chauffagiste agréé Bosch qui a fait un super boulot, il y avait un problème de micro contact mal réglé qui empêchait à froid de démarrer le chauffage (il démarrait de temps en temps à chaud).
Et également un paramètre CC2 activité qui perturbait la chaudière car il n'y a pas de circuit CC2, mais je ne sais pas lequel peut être la pente ?
Elle refonctionne en mode manuel et auto. Je peux ainsi mettre le chauffage à gaz en relais derrière l'insert à bois avec distribution d'air chaud par des bouches aux plafonds surtout le matin.
Merci de votre aide.
Je viens vous donner des informations.
Ma chaudière refonctionne. Effectivement, il y avait bien une sonde extérieure.
Par contre, d'après le chauffagiste agréé Bosch qui a fait un super boulot, il y avait un problème de micro contact mal réglé qui empêchait à froid de démarrer le chauffage (il démarrait de temps en temps à chaud).
Et également un paramètre CC2 activité qui perturbait la chaudière car il n'y a pas de circuit CC2, mais je ne sais pas lequel peut être la pente ?
Elle refonctionne en mode manuel et auto. Je peux ainsi mettre le chauffage à gaz en relais derrière l'insert à bois avec distribution d'air chaud par des bouches aux plafonds surtout le matin.
Merci de votre aide.
19 janvier 2023 à 09:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 2. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
- N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
- 3. Chaudière fioul disjoncte uniquement en mode auto
- N°20091 : Bonjour, Depuis quelques jours je n'arrive plus à faire fonctionner ma chaudière fioul de marque Viessmann en mode automatique. L'évènement à l'origine était une petite inondation du local de la chaudière de quelques...
- 4. Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
- N°21960 : Bonjour. Je rencontre un problème avec ma chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 (19 ans). Ma chaudière est située au sous sol. Hier soir j’ai entendu un bruit très important et le chauffage au sol s’est...
- 5. Chaudière De Dietrich DTG 1306 mode auto bloque le circulateur
- N°23880 : Bonjour. Depuis que j'ai effectué une purge de certains radiateurs, j'ai un problème avec le mode AUTO de ma chaudière De Dietrich DTG 1306. Quand je suis en mode AUTO le circulateur juste derrière ne se lance pas et l'eau...
- 6. Chaudière De Dietrich GT123 ne veut pas se mettre en mode auto
- N°21869 : Bonjour. Depuis le nettoyage de ma chaudière impossible de faire fonctionner ma chaudière fuel GT123 De Dietrich en mode auto. Dès que je mets l’interrupteur sur auto et que je mets mon programme, la chaudière se remet...
- 7. Problème de remise en mode auto sur chaudière à gaz Brotje
- N°23939 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum. Le ramoneur vient de partir et je n arrive pas à remettre ma chaudière en mode Auto avec programme horaire actif, car il se met directement en mode ECO sans programme horaire actif. J...
- 8. Mode d'emploi chaudière à condensation Geminox et thermostat REG 73 de Siemens
- N°11323 : Bonjour à tous, voilà je viens d'acheter une maison avec une chaudière à condensation Geminox avec un thermostat REG 73 de Siemens, mais je ne sais pas comment cela fonctionne. Les anciens propriétaires ne m'ont rien laissé...
- 9. Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
- N°21744 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Guillot Atlantic et lorsque je la mets en mode auto, le circulateur du plancher chauffant est toujours activé, même lorsque je règle celui à 15°C alors qu'il fait 23°C dans la...
- 10. Non fonctionnement en auto chaudière Creatis 1101 FFB 28
- N°23105 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Idéal Standard (identique à Chappée) qui a toujours bien fonctionné depuis son installation en 2002. Elle fournit l'eau chaude sanitaire et le chauffage d'un plancher chauffant (basse...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite