GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7720
Problème Forum Chauffage : GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
Invité

J'ai fais l'acquisition dernièrement d'une GEMINOX THRI 5-25 SEP. Je n'ai aucun problème concernant le chauffage, par contre quand je tire de l'eau chaude elle met un certain temps à chauffer, puis quand elle devient à peu près chaude elle chute à une température tiède, puis remonte pour atteindre 65 degrés. Il me faut alors deux minutes environ pour avoir cette température.
Par contre, ce que j'ai pu constater dernièrement avec le froid que nous avons en Alsace, c'est que la température de la chaudière est environ à 48 degrés et le problème survient beaucoup moins souvent. Serait-ce le corps de chauffe qui ne serait pas maintenu à température ? En tout cas j'ai mon installateur qui sèche depuis 2 mois. Si vous avez une idée, merci.
Par contre, ce que j'ai pu constater dernièrement avec le froid que nous avons en Alsace, c'est que la température de la chaudière est environ à 48 degrés et le problème survient beaucoup moins souvent. Serait-ce le corps de chauffe qui ne serait pas maintenu à température ? En tout cas j'ai mon installateur qui sèche depuis 2 mois. Si vous avez une idée, merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Réponse Forum 1
Invité

GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
Invité

Bonjour.
5.25 SEP c'est donc une micro accumulation donc il faut une certaine inertie pour lancer l'eau chaude sanitaire, elle n'a donc pas le rendement d'une production d'eau chaude par ballon !
Mais cela reste une très bonne chaudière, même avec un mitigeur thermostatique sur la douche cela fonctionne très bien contrairement a ce que disent certains.
Je n'ai pas une THRI mais une supra 5.25 SEP et j'en suis très satisfait !
5.25 SEP c'est donc une micro accumulation donc il faut une certaine inertie pour lancer l'eau chaude sanitaire, elle n'a donc pas le rendement d'une production d'eau chaude par ballon !
Mais cela reste une très bonne chaudière, même avec un mitigeur thermostatique sur la douche cela fonctionne très bien contrairement a ce que disent certains.
Je n'ai pas une THRI mais une supra 5.25 SEP et j'en suis très satisfait !
Réponse Forum 2
Invité

GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
Invité

Bonjour, à la réponse N°1, cette chaudière vous donne : Volume d'ECS à 40°C soutirable en 10 mn (eau froide à 10°C, primaire à 80°C) 131 l et un mitigeur thermostatique n'est pas conseillé, ne vous déplaise (17 ans de SAV GEMINOX).
G. B.
G. B.
Réponse Forum 3
Invité

GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
Invité

Bonjour G. B.
Pourquoi un thermostatique n'est pas conseillé puisque cela fonctionne, argumenter pour ma gouverne, merci. (Je parle d'un Grohe, pas d'un bas de gamme) !
Pourquoi un thermostatique n'est pas conseillé puisque cela fonctionne, argumenter pour ma gouverne, merci. (Je parle d'un Grohe, pas d'un bas de gamme) !
10 janvier 2009 à 04:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 2. Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
- N°21301 : Bonjour, Sur ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP, j'ai un doute sur le paramètre 552 système hydraulique, il est positionné à 55 alors que pour ce modèle il devait être à 7. Le paramètre peut être consulté avec la...
- 3. Problème débit eau chaude chaudière Geminox thri 5-25
- N°23259 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je ne connais pas encore les usages et a du mal a me retrouver mais je vais commencer par me présenter et dire ce qui me fait venir ici. J’ai 28 ans je suis de l’Oise, mes parents...
- 4. Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
- N°20962 : Bonjour. Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant. Merci d'avance pour votre retour d'info. Cordialement. YC
- 5. Chaudière Geminox THRI 5-25 conseil sur capacité ballon eau chaude
- N°8641 : Bonjour, j'ai un installateur qui me propose une chaudière Geminox THRI 5-25 (réef gethri 525), ballon eau chaude 120 litres, pour une maison deux niveaux (130 x 2) m² en tout 260 m², deux salles de bains et une douche en...
- 6. Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
- N°21433 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière Geminox THR 5-25 gaz de ville, elle a subi les dernières inondations qu'on a eu dans le Gard !! Depuis quelques jours parfois elle s’arrêtait sur le code 2 donc je...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
- N°23330 : Bonjour. Je refais l'électricité de mon habitation et je n arrive pas à trouver le bon ampérage et la section de fil pour brancher ma chaudière Geminox THRI 5-25 SEP au tableau électrique. J'ai bien sûr consulté la...
- 9. Problème chaudière THRI 5-25 M75V GEMINOX
- N°16945 : Bonjour. La vanne 3 voies "Motore valvola vmr spst c art 14911 fonctionne Bizarre. Lorsque la réserve d'eau chaude demande le chauffage ; le fil marron (open) est sous tension ; 220V avec bleu. Le fil Noir (Closed) est...
- 10. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite