Problème chaudière gaz Creatis Xenium
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24267
Question Forum Chauffage : Problème chaudière gaz Creatis Xenium
Bonjour à tous,
Je possède une chaudière Creatis Xenium 1101/28 FFB datant de 2006. Elle nous permet de chauffer tous les radiateurs en fonte de notre maison.
Lorsque j'ai voulu la remettre en service après la coupure estivale, celle-ci se met constamment en défaut brûleur. Je vais vous détailler le cycle de démarrage et le phénomène que cela me fait :
1) Mon thermostat ambiant donne l'ordre à ma chaudière de démarrer.
2) Le ventilateur se met en marche.
3) Au bout de 10 secondes, le boîtier d'allumage (Honeywell S4565C 1025) active l'électrode d'allumage et actionne l'électrovanne de gaz.
4) La flamme s'allume et le voyant vert (marche brûleur) s'allume.
5) La flamme tient 5 secondes et la chaudière se met en défaut brûleur.
Je réarme, je réessaie et c'est toujours la même chose.
J'ai analysé et contrôlé les éléments suivants :
- La flamme est bien présente en regardant à l’œil.
- J'ai démonté le brûleur et l'ai nettoyé.
- J'ai remplacé l'ensemble électrode d'allumage et sonde de ionisation.
- Mon réseau d'eau est à environ 2 bars, cela a toujours fonctionné comme ça jusqu'à maintenant.
Malgré toutes ces actions, rien n'a changé.
Étant à court d'idées, j'ai fait appel à plusieurs chauffagistes, mais leur délai d'intervention est assez long.
Cependant, en attendant l'intervention d'un chauffagiste, j'ai voulu montrer le phénomène à un proche. Et là, à ma grande surprise, la flamme ne s'allume plus du tout.
Le ventilateur tourne constamment et rien ne se passe.
Le pressostat s'active bien et j'ai bien le retour du contact au niveau du boîtier d'allumage (borne 9). Tout semble être en ordre.
Je ne sais pas ce qui a pu causer cette situation du jour au lendemain.
J'espère avoir été assez clair sur mon problème.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci à vous.
Maxime.
Je possède une chaudière Creatis Xenium 1101/28 FFB datant de 2006. Elle nous permet de chauffer tous les radiateurs en fonte de notre maison.
Lorsque j'ai voulu la remettre en service après la coupure estivale, celle-ci se met constamment en défaut brûleur. Je vais vous détailler le cycle de démarrage et le phénomène que cela me fait :
1) Mon thermostat ambiant donne l'ordre à ma chaudière de démarrer.
2) Le ventilateur se met en marche.
3) Au bout de 10 secondes, le boîtier d'allumage (Honeywell S4565C 1025) active l'électrode d'allumage et actionne l'électrovanne de gaz.
4) La flamme s'allume et le voyant vert (marche brûleur) s'allume.
5) La flamme tient 5 secondes et la chaudière se met en défaut brûleur.
Je réarme, je réessaie et c'est toujours la même chose.
J'ai analysé et contrôlé les éléments suivants :
- La flamme est bien présente en regardant à l’œil.
- J'ai démonté le brûleur et l'ai nettoyé.
- J'ai remplacé l'ensemble électrode d'allumage et sonde de ionisation.
- Mon réseau d'eau est à environ 2 bars, cela a toujours fonctionné comme ça jusqu'à maintenant.
Malgré toutes ces actions, rien n'a changé.
Étant à court d'idées, j'ai fait appel à plusieurs chauffagistes, mais leur délai d'intervention est assez long.
Cependant, en attendant l'intervention d'un chauffagiste, j'ai voulu montrer le phénomène à un proche. Et là, à ma grande surprise, la flamme ne s'allume plus du tout.
Le ventilateur tourne constamment et rien ne se passe.
Le pressostat s'active bien et j'ai bien le retour du contact au niveau du boîtier d'allumage (borne 9). Tout semble être en ordre.
Je ne sais pas ce qui a pu causer cette situation du jour au lendemain.
J'espère avoir été assez clair sur mon problème.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci à vous.
Maxime.
10 novembre 2024 à 18:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière gaz Creatis Xenium
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour commencer il faut vérifier les constantes de fonctionnement de cette chaudière :
- L'alimentation électrique Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la Terre,
- Les tensions électriques entre Phase et Neutre, Phase et Terre, Neutre et Terre,
- La continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle du brûleur,
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, dynamique).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour commencer il faut vérifier les constantes de fonctionnement de cette chaudière :
- L'alimentation électrique Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la Terre,
- Les tensions électriques entre Phase et Neutre, Phase et Terre, Neutre et Terre,
- La continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle du brûleur,
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, dynamique).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2024 à 17:48