Bonjour à tous,

Je possède une chaudière Creatis Xenium 1101/28 FFB datant de 2006. Elle nous permet de chauffer tous les radiateurs en fonte de notre maison.

Lorsque j'ai voulu la remettre en service après la coupure estivale, celle-ci se met constamment en défaut brûleur. Je vais vous détailler le cycle de démarrage et le phénomène que cela me fait :

1) Mon thermostat ambiant donne l'ordre à ma chaudière de démarrer.
2) Le ventilateur se met en marche.
3) Au bout de 10 secondes, le boîtier d'allumage (Honeywell S4565C 1025) active l'électrode d'allumage et actionne l'électrovanne de gaz.
4) La flamme s'allume et le voyant vert (marche brûleur) s'allume.
5) La flamme tient 5 secondes et la chaudière se met en défaut brûleur.

Je réarme, je réessaie et c'est toujours la même chose.

J'ai analysé et contrôlé les éléments suivants :
- La flamme est bien présente en regardant à l’œil.
- J'ai démonté le brûleur et l'ai nettoyé.
- J'ai remplacé l'ensemble électrode d'allumage et sonde de ionisation.
- Mon réseau d'eau est à environ 2 bars, cela a toujours fonctionné comme ça jusqu'à maintenant.

Malgré toutes ces actions, rien n'a changé.

Étant à court d'idées, j'ai fait appel à plusieurs chauffagistes, mais leur délai d'intervention est assez long.

Cependant, en attendant l'intervention d'un chauffagiste, j'ai voulu montrer le phénomène à un proche. Et là, à ma grande surprise, la flamme ne s'allume plus du tout.

Le ventilateur tourne constamment et rien ne se passe.

Le pressostat s'active bien et j'ai bien le retour du contact au niveau du boîtier d'allumage (borne 9). Tout semble être en ordre.

Je ne sais pas ce qui a pu causer cette situation du jour au lendemain.

J'espère avoir été assez clair sur mon problème.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci à vous.
Maxime.
10 novembre 2024 à 18:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Problème chaudière gaz Creatis Xenium

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Pour commencer il faut vérifier les constantes de fonctionnement de cette chaudière :
- L'alimentation électrique Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la Terre,
- Les tensions électriques entre Phase et Neutre, Phase et Terre, Neutre et Terre,
- La continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle du brûleur,
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, dynamique).

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2024 à 17:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 2. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 4. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 5. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 6. Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
    N°15034 : Bonjour. J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre. D'où cela...
  • 7. Problème chauffe-eau à gaz Junkers
    N°3261 : Bonjour. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse reste allumée et ensuite après 20 secondes, elle s'éteint. Comment régler ce problème ? C'est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 9. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
    N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
  • 10. Problème chaudière à gaz bruyante
    N°1 : Bonjour et bravo pour votre site ! Je viens d''acheter une vieille maison avec un chauffage central au gaz qui fait du bruit, et certains radiateurs chauffent mal, je n'ose pas encore appeler le chauffagiste, à cause de la facture...
  • 11. Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB
    N°19292 : Bonjour, Ma chaudière Creatis 1101/24 LEB de 1998 se met de façon incompréhensible en sécurité, environ 1 fois toutes les 3 semaines. Je réarme le système en appuyant sur l'inter à bascule sécurité et ça repart. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière gaz Creatis Xenium >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudiereventouse chaudiere gazforum depannage chaudieresventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite