Bonjour.
Je dispose d'un brûleur gaz C10 avec une pression de gaz en amont de 22 mbars en statique.
Lors du démarrage, l'aiguille vacille à 10 mbars.
Il s'allume, fait la flamme et refait sans arrêt son cycle sans se mettre en défaut.
Le bloc gaz est neuf.
L'ancien bloc gaz avait une pression qui chutait à 10 mbars mais ne s'allumait pas.
GRDF a contrôlé mon installation et m'a dit que tout fonctionnait correctement.
Merci pour vos réponses.
Je dispose d'un brûleur gaz C10 avec une pression de gaz en amont de 22 mbars en statique.
Lors du démarrage, l'aiguille vacille à 10 mbars.
Il s'allume, fait la flamme et refait sans arrêt son cycle sans se mettre en défaut.
Le bloc gaz est neuf.
L'ancien bloc gaz avait une pression qui chutait à 10 mbars mais ne s'allumait pas.
GRDF a contrôlé mon installation et m'a dit que tout fonctionnait correctement.
Merci pour vos réponses.
10 novembre 2024 à 21:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème brûleur gaz C10 2003
Bonjour,
Si la pression statique (brûleur à l'arrêt) à l'entrée de votre bloc gaz est de 22 mbars, la pression dynamique (brûleur en fonctionnement) doit être de 19 mbars.
Cette pression ne doit jamais descendre en dessous de 17 mbars et comme vous mesurez 10 mbars vous avez un problème :
- Soit votre compteur et/ou détendeur, dans le coffret gaz, est défectueux,
- Soit votre canalisation gaz entre le coffret gaz et votre brûleur à un défaut,
Lors du passage de GRDF :
- Avez-vous mesuré ces deux pressions au niveau de votre blog gaz ?
- Ces même mesures ont-elles été faites au niveau du coffret gaz ?
Avec ce que vous décrivez, le comportement de votre brûleur est normal : il faut solutionner ce problème de pression !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la pression statique (brûleur à l'arrêt) à l'entrée de votre bloc gaz est de 22 mbars, la pression dynamique (brûleur en fonctionnement) doit être de 19 mbars.
Cette pression ne doit jamais descendre en dessous de 17 mbars et comme vous mesurez 10 mbars vous avez un problème :
- Soit votre compteur et/ou détendeur, dans le coffret gaz, est défectueux,
- Soit votre canalisation gaz entre le coffret gaz et votre brûleur à un défaut,
Lors du passage de GRDF :
- Avez-vous mesuré ces deux pressions au niveau de votre blog gaz ?
- Ces même mesures ont-elles été faites au niveau du coffret gaz ?
Avec ce que vous décrivez, le comportement de votre brûleur est normal : il faut solutionner ce problème de pression !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2024 à 17:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème brûleur gaz C10 2003
Bonjour M.,
GRDF a déposé le compteur et s'est directement branché sur les tuyaux. Il avait 22 mbars en fonctionnement, mais avant, mon bloc gaz était toujours à 10 mbars et vacillait.
Je n'ai pas de détendeur car le technicien de GRDF m'a informé que la rue était desservie en BP 20 mbars.
J'ai supprimé l'électrovanne entre mon brûleur et le compteur, mais le problème persiste.
Merci.
GRDF a déposé le compteur et s'est directement branché sur les tuyaux. Il avait 22 mbars en fonctionnement, mais avant, mon bloc gaz était toujours à 10 mbars et vacillait.
Je n'ai pas de détendeur car le technicien de GRDF m'a informé que la rue était desservie en BP 20 mbars.
J'ai supprimé l'électrovanne entre mon brûleur et le compteur, mais le problème persiste.
Merci.
11 novembre 2024 à 17:47
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème brûleur gaz C10 2003
Bonjour.
Pouvez-vous prendre en photo l'intérieur de votre coffret gaz ?
S i la pression statique à l'amont de votre brûleur est bien de 20 mbars et que cette pression descend à 10 mbars quand le brûleur fonctionne : vous avez un problème sur votre canalisation d'alimentation gaz !!!
Le technicien GRDF a-t-il bien fait ces mesures en statique et dynamique ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous prendre en photo l'intérieur de votre coffret gaz ?
S i la pression statique à l'amont de votre brûleur est bien de 20 mbars et que cette pression descend à 10 mbars quand le brûleur fonctionne : vous avez un problème sur votre canalisation d'alimentation gaz !!!
Le technicien GRDF a-t-il bien fait ces mesures en statique et dynamique ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.