Question Forum Chauffage : Problème brûleur gaz C10 2003

Paul69
Membre inscrit
Paul69
2 messages
Bonjour.

Je dispose d'un brûleur gaz C10 avec une pression de gaz en amont de 22 mbars en statique.
Lors du démarrage, l'aiguille vacille à 10 mbars.
Il s'allume, fait la flamme et refait sans arrêt son cycle sans se mettre en défaut.
Le bloc gaz est neuf.

L'ancien bloc gaz avait une pression qui chutait à 10 mbars mais ne s'allumait pas.
GRDF a contrôlé mon installation et m'a dit que tout fonctionnait correctement.

Merci pour vos réponses.
10 novembre 2024 à 21:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème brûleur gaz C10 2003

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Si la pression statique (brûleur à l'arrêt) à l'entrée de votre bloc gaz est de 22 mbars, la pression dynamique (brûleur en fonctionnement) doit être de 19 mbars.
Cette pression ne doit jamais descendre en dessous de 17 mbars et comme vous mesurez 10 mbars vous avez un problème :
- Soit votre compteur et/ou détendeur, dans le coffret gaz, est défectueux,
- Soit votre canalisation gaz entre le coffret gaz et votre brûleur à un défaut,

Lors du passage de GRDF :
- Avez-vous mesuré ces deux pressions au niveau de votre blog gaz ?
- Ces même mesures ont-elles été faites au niveau du coffret gaz ?

Avec ce que vous décrivez, le comportement de votre brûleur est normal : il faut solutionner ce problème de pression !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2024 à 17:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème brûleur gaz C10 2003

Paul69
Membre inscrit
Paul69
2 messages
Bonjour M.,

GRDF a déposé le compteur et s'est directement branché sur les tuyaux. Il avait 22 mbars en fonctionnement, mais avant, mon bloc gaz était toujours à 10 mbars et vacillait.

Je n'ai pas de détendeur car le technicien de GRDF m'a informé que la rue était desservie en BP 20 mbars.
J'ai supprimé l'électrovanne entre mon brûleur et le compteur, mais le problème persiste.
Merci.
11 novembre 2024 à 17:47
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème brûleur gaz C10 2003

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pouvez-vous prendre en photo l'intérieur de votre coffret gaz ?

S i la pression statique à l'amont de votre brûleur est bien de 20 mbars et que cette pression descend à 10 mbars quand le brûleur fonctionne : vous avez un problème sur votre canalisation d'alimentation gaz !!!

Le technicien GRDF a-t-il bien fait ces mesures en statique et dynamique ???

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2024 à 15:42

Proposer une réponse à Problème brûleur gaz C10 2003



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
    N°15462 : Bonjour, je possède une chaudière gaz Chappée Moorea 1 hte depuis 2 ans. Le brûleur démarre puis s’arrête immédiatement. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la régulation ou du réglage du bruleur car lorsque...
  • 4. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 5. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
    N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
  • 9. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 10. Problème chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003
    N°6371 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003 j'ai un problème elle ne se remet pas en route toute seule lorsque la température baisse il y a un petit bruit de déclic et elle se coupe aussitôt : elle n'affiche...
  • 11. Problème brûleur gaz Ecoflam branchement diode à la place d'ionisation
    N°8748 : Bonjour, J’ai un problème avec mon brûleur à gaz de marque Ecoflam ionisation. Le chauffagiste m'a conseillé de la remplacer avec un diode dans le coffret de sécurité. Quelqu'un peut m'aider pour savoir de quelle diode il...
>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur gaz C10 2003 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de bois 700kw transformation chaudiforum chauffage depannage climatisation reversiblerobinet thermostatique danfossforum chauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite