Question Forum Chauffage : Chaudière Buderus logamatic erreur FM242
Bonjour,
Ce matin le code erreur FM242 est apparu sur l'appareil de régulation.
La chaudière Buderus est de type logano G115 montée avec un modèle de brûleur BE1.2-28.
J'ai basculé en manuel afin d'avoir de l'eau chaude et là l'affichage de l'appareil de régulation a planté.... plus rien du tout.
La chaudière continue à fonctionner mais toujours pas d'eau chaude. Dans le doute j'ai tout éteint.
Y aurait-il un spécialiste en la matière qui pourrait m'orienter sur la panne et la pièce à changer ?
Merci d'avance.
Ce matin le code erreur FM242 est apparu sur l'appareil de régulation.
La chaudière Buderus est de type logano G115 montée avec un modèle de brûleur BE1.2-28.
J'ai basculé en manuel afin d'avoir de l'eau chaude et là l'affichage de l'appareil de régulation a planté.... plus rien du tout.
La chaudière continue à fonctionner mais toujours pas d'eau chaude. Dans le doute j'ai tout éteint.
Y aurait-il un spécialiste en la matière qui pourrait m'orienter sur la panne et la pièce à changer ?
Merci d'avance.
16 décembre 2018 à 12:46
Réponse 1 Forum Dépannage Chaudières
Chaudière Buderus logamatic erreur FM242
Bonsoir,
Dans un premier temps lorsque vous passez votre chaudière en mode manuel, cette dernière doit normalement vous faire de l'eau chaude est du chauffage. Si vous avez du chauffage et pas d'eau chaude il faut vérifier :
- Que votre brûleur fonctionne,
- Que la pompe de chauffage tourne,
- Que la pompe de charge du ballon d'eau chaude tourne.
Ensuite, le défaut affiché "erreur FM242" correspond à un problème de communication entre votre tableau de régulation de chaudière et votre sonde d'ambiance :
- Soit elle est HS,
- Soit elle ne communique plus.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps lorsque vous passez votre chaudière en mode manuel, cette dernière doit normalement vous faire de l'eau chaude est du chauffage. Si vous avez du chauffage et pas d'eau chaude il faut vérifier :
- Que votre brûleur fonctionne,
- Que la pompe de chauffage tourne,
- Que la pompe de charge du ballon d'eau chaude tourne.
Ensuite, le défaut affiché "erreur FM242" correspond à un problème de communication entre votre tableau de régulation de chaudière et votre sonde d'ambiance :
- Soit elle est HS,
- Soit elle ne communique plus.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 22:04
Réponse 2 Forum Dépannage Chaudières
Chaudière Buderus logamatic erreur FM242
Bonsoir,
merci pour votre réponse,
Pour apporter un peu plus de précision depuis ce matin, j'ai rallumé la chaudière et je suis passé en mode secours (manuel). Voici le constat.
- L'écran du tableau de régulation logamatic 2107 n'affiche plus rien.
- Le voyant vert mode régime réduit permanent(nuit) est allumé au début... puis s'éteind au bout de plusieurs minute.
- En mode manuel le brûleur fonctionne correctement.
- La pompe de charge du ballon d'eau chaude fonctionne.
- Le chauffage est un plancher chauffant et en mode manuel (fonctionnement de secours) la valeur de température est supérieur à la basse température habituelle. Je vérifiais mais je dois être présent au cas où la température s’envolerait.
- Sur la doc Buderus (notice utilisation) la panne module indique comme cause :
Module plus existant ou défectueux et en remède : remplacement du module.
Je vais donc commander ce circuit imprimé pour le changer mais je ne m'explique pas pourquoi l'écran du tableau est éteint ??? j'ai vérifier le petit fusible sur la carte principal et il est OK.
Peut être un effet cascade et que la carte électronique d'affichage CM222 est aussi HS.... bizarre bizarre ?
A ce jour plus de prestataire depuis une intervention facturée +++
Tous les ans je fais le nettoyage moi même, change le gicleur, ramonage, filtre gasoil et + au besoin
Je vous informe de la suite.
A très vite.
NAVIC
merci pour votre réponse,
Pour apporter un peu plus de précision depuis ce matin, j'ai rallumé la chaudière et je suis passé en mode secours (manuel). Voici le constat.
- L'écran du tableau de régulation logamatic 2107 n'affiche plus rien.
- Le voyant vert mode régime réduit permanent(nuit) est allumé au début... puis s'éteind au bout de plusieurs minute.
- En mode manuel le brûleur fonctionne correctement.
- La pompe de charge du ballon d'eau chaude fonctionne.
- Le chauffage est un plancher chauffant et en mode manuel (fonctionnement de secours) la valeur de température est supérieur à la basse température habituelle. Je vérifiais mais je dois être présent au cas où la température s’envolerait.
- Sur la doc Buderus (notice utilisation) la panne module indique comme cause :
Module plus existant ou défectueux et en remède : remplacement du module.
Je vais donc commander ce circuit imprimé pour le changer mais je ne m'explique pas pourquoi l'écran du tableau est éteint ??? j'ai vérifier le petit fusible sur la carte principal et il est OK.
Peut être un effet cascade et que la carte électronique d'affichage CM222 est aussi HS.... bizarre bizarre ?
A ce jour plus de prestataire depuis une intervention facturée +++
Tous les ans je fais le nettoyage moi même, change le gicleur, ramonage, filtre gasoil et + au besoin
Je vous informe de la suite.
A très vite.
NAVIC
17 décembre 2018 à 01:13
Réponse 3 Forum Dépannage Chaudières
Invité

Chaudière Buderus logamatic erreur FM242
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème concernant l'affichage inexistant.
Avez-vous pu récupérer l'affichage ?
Merci d'avance.
A
J'ai le même problème concernant l'affichage inexistant.
Avez-vous pu récupérer l'affichage ?
Merci d'avance.
A
17 janvier 2019 à 08:48
Réponse 4 Forum Dépannage Chaudières
Invité

Chaudière Buderus logamatic erreur FM242
Invité

Bonjour,
J'ai apparemment le même problème que vous sur ma chaudière Buderus, avec régulation logamatic 2107, l’afficheur n'affiche plus rien du tout, et les trois led "marche, arrêt et out" clignotent en permanence.
Avez-vous des pistes de dépannage ?
Merci.
J'ai apparemment le même problème que vous sur ma chaudière Buderus, avec régulation logamatic 2107, l’afficheur n'affiche plus rien du tout, et les trois led "marche, arrêt et out" clignotent en permanence.
Avez-vous des pistes de dépannage ?
Merci.
27 octobre 2019 à 11:24