Problème brûleur Clipper 2
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17450
Question Problème Installation Chauffage : Problème brûleur Clipper 2
Bonjour,
Je viens de remettre ma chaudière en route.
Celle-ci a fonctionné correctement pendant une dizaine de jours.
Mais depuis ce matin elle démarre puis s'arrête, l'électrode se remet en route, elle redémarre à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle atteigne sa température de consigne.
Sans jamais se mettre en sécurité.
Auriez-vous une piste à suivre pour résoudre ce dysfonctionnement ?
Brûleur Clipper 2
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens de remettre ma chaudière en route.
Celle-ci a fonctionné correctement pendant une dizaine de jours.
Mais depuis ce matin elle démarre puis s'arrête, l'électrode se remet en route, elle redémarre à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle atteigne sa température de consigne.
Sans jamais se mettre en sécurité.
Auriez-vous une piste à suivre pour résoudre ce dysfonctionnement ?
Brûleur Clipper 2
Merci d'avance pour votre aide.
20 octobre 2015 à 08:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème brûleur Clipper 2
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
20 octobre 2015 à 09:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème brûleur Clipper 2
Bonjour.
Il semblerait qu'il y ait un défaut d'alimentation fioul sur cette chaudière, il faut voir les filtres, pompe et gicleur, et le pré-filtre s'il y en a un, si vous remarquez d'autres indices susceptibles de provoquer ce défaut, revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.
Il semblerait qu'il y ait un défaut d'alimentation fioul sur cette chaudière, il faut voir les filtres, pompe et gicleur, et le pré-filtre s'il y en a un, si vous remarquez d'autres indices susceptibles de provoquer ce défaut, revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.
20 octobre 2015 à 12:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème brûleur Clipper 2
Bonjour,
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
J'ai fait l'essai de faire fonctionner mon brûleur en trempant les tubes directement dans un seau.
Celui-ci fonctionne sans problème avec cette méthode.
Je précise que ma cuve est enterrée à une distance de 5 mètres de la chaudière.
Pensez-vous que la pompe pourrait être trop faible pour amener le fuel jusqu'au brûleur ?
En branchant un manomètre, la pression oscille entre 11 et 12 bars puis tombe à zéro.
Les électrodes se lancent, la chaudière redémarre puis se coupe au bout de quelques instants, et ainsi de suite.
Merci par avance pour votre aide.
montgeronce
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
J'ai fait l'essai de faire fonctionner mon brûleur en trempant les tubes directement dans un seau.
Celui-ci fonctionne sans problème avec cette méthode.
Je précise que ma cuve est enterrée à une distance de 5 mètres de la chaudière.
Pensez-vous que la pompe pourrait être trop faible pour amener le fuel jusqu'au brûleur ?
En branchant un manomètre, la pression oscille entre 11 et 12 bars puis tombe à zéro.
Les électrodes se lancent, la chaudière redémarre puis se coupe au bout de quelques instants, et ainsi de suite.
Merci par avance pour votre aide.
montgeronce
26 octobre 2015 à 09:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 3. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 4. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 5. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 6. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Problème brûleur Riello Gulliver RG1 fonctionne et s’arrête après 1 ou 2 jours
- N°17113 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière mazout Viessmann accompagnée d'un brûleur Riello Gulliver RG1 RK depuis 2002. Depuis un mois, mon brûleur se met de temps à autre à l'arrêt (voyant rouge allumé) avec erreur 1D1 au...
- 9. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite