Bonjour,
je possède une chaudière gaz Chappée Moorea 1 hte depuis 2 ans. Le brûleur démarre puis s’arrête immédiatement.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la régulation ou du réglage du bruleur car lorsque je débranche le tuyau reliant le régulateur à la manchette d'aspiration, le brûleur ne coupe plus ; j'ai toutefois un bruit de corne de brume par moment.
Qui pourrait m'aider à faire un diagnostic plus précis ?
Quelqu'un aurait il les identifiants pour accéder à la bibliothèque technique de Chappée ?
Quelqu'un aurait-il un éclaté de ce brûleur Premix Sum et son principe de fonctionnement, ses réglages ?
Merci.
je possède une chaudière gaz Chappée Moorea 1 hte depuis 2 ans. Le brûleur démarre puis s’arrête immédiatement.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la régulation ou du réglage du bruleur car lorsque je débranche le tuyau reliant le régulateur à la manchette d'aspiration, le brûleur ne coupe plus ; j'ai toutefois un bruit de corne de brume par moment.
Qui pourrait m'aider à faire un diagnostic plus précis ?
Quelqu'un aurait il les identifiants pour accéder à la bibliothèque technique de Chappée ?
Quelqu'un aurait-il un éclaté de ce brûleur Premix Sum et son principe de fonctionnement, ses réglages ?
Merci.
17 décembre 2012 à 05:48
Réponses problème brûleur 1
Invité

Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
Invité

Bonjour.
Je possède aussi une chaudière Chappée Moorea gaz, qui sert au chauffage et production d'eau chaude sanitaire.
J'explique mon problème : en rentrant à mon domicile aujourd'hui, il faisait un froid de canard. Je vais donc au garage voir l'état de la chaudière et là, la chaudière est en état de fonctionnement (les deux voyants sur la chaudière de présence tension et bouton marche sont allumés). Je vérifie alors les réglage du boitier mural et rien n'a changé (mode confort 20°c...).
Je pense donc à un manque de gaz ou pas de gaz à l’arrivée.
Mais ma gazinière fonctionne et le compteur gaz incrémente bien.
Le bouton marche/arrêt scintille (pas allumé fixe).
J'appelle mon plombier habituel qui pense à un problème de l'électrode d'allumage, mais ne voulant pas rester sans chauffage j'essaye à plusieurs reprise de reseter l'engin avec ce fameux bouton. Le bouton me paraît sceptique car il accroche mal et l'alimentation ne tiens pas toujours. Et le constat à l'origine est la mise en route du brûleur sans arrêt qui coupe au bout d'une trentaine de seconde et aucun message d'erreur même après test des sondes et relais selon la doc.
Verdict : un mauvais contact dans le bouton poussoir vert marche/arrêt trouvé en le déclipsant de panneau.
Résultat : de nouveau du chauffage !!!
Je possède aussi une chaudière Chappée Moorea gaz, qui sert au chauffage et production d'eau chaude sanitaire.
J'explique mon problème : en rentrant à mon domicile aujourd'hui, il faisait un froid de canard. Je vais donc au garage voir l'état de la chaudière et là, la chaudière est en état de fonctionnement (les deux voyants sur la chaudière de présence tension et bouton marche sont allumés). Je vérifie alors les réglage du boitier mural et rien n'a changé (mode confort 20°c...).
Je pense donc à un manque de gaz ou pas de gaz à l’arrivée.
Mais ma gazinière fonctionne et le compteur gaz incrémente bien.
Le bouton marche/arrêt scintille (pas allumé fixe).
J'appelle mon plombier habituel qui pense à un problème de l'électrode d'allumage, mais ne voulant pas rester sans chauffage j'essaye à plusieurs reprise de reseter l'engin avec ce fameux bouton. Le bouton me paraît sceptique car il accroche mal et l'alimentation ne tiens pas toujours. Et le constat à l'origine est la mise en route du brûleur sans arrêt qui coupe au bout d'une trentaine de seconde et aucun message d'erreur même après test des sondes et relais selon la doc.
Verdict : un mauvais contact dans le bouton poussoir vert marche/arrêt trouvé en le déclipsant de panneau.
Résultat : de nouveau du chauffage !!!

03 avril 2013 à 23:50
Réponses problème brûleur 2
Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
Bonjour.
Je reviens plusieurs mois après sur le problème de fonctionnement de cette chaudière.
Ce problème est bien connu chez Chappée ; c'est le corps de chauffe qui se bouche prématurément et qui génère ce problème. Quasiment impossible de nettoyer ce corps de chauffe, défaut de conception.
Les chauffagistes les démontent, mettent un produit, puis font un nettoyage à la haute pression ; cela permet de repartir pour une saison, Chappée a déjà essayé plusieurs produits et en définitive modifié le corps de chauffe.
Chappée fait un geste commercial si votre chaudière n'est pas trop vieille, c'est un peu à la tête du client mais c'est mieux que rien.
Cordialement.
Je reviens plusieurs mois après sur le problème de fonctionnement de cette chaudière.
Ce problème est bien connu chez Chappée ; c'est le corps de chauffe qui se bouche prématurément et qui génère ce problème. Quasiment impossible de nettoyer ce corps de chauffe, défaut de conception.
Les chauffagistes les démontent, mettent un produit, puis font un nettoyage à la haute pression ; cela permet de repartir pour une saison, Chappée a déjà essayé plusieurs produits et en définitive modifié le corps de chauffe.
Chappée fait un geste commercial si votre chaudière n'est pas trop vieille, c'est un peu à la tête du client mais c'est mieux que rien.
Cordialement.
17 septembre 2016 à 16:51
Réponses problème brûleur 3
Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
Bonjour.
En effet je confirme. j'ai également une phoenis (Moorea) HTE dont le corps de chauffe a été changé en 2008.
Nous sommes en 2021 et il vient encore de se reboucher. Bilan j'enlève la manchette d'air et lance la chaudière en manuel pour avoir de l'eau chaude et du chauffage en attendant de changer de nouveau ce corps de chauffe.
En effet je confirme. j'ai également une phoenis (Moorea) HTE dont le corps de chauffe a été changé en 2008.
Nous sommes en 2021 et il vient encore de se reboucher. Bilan j'enlève la manchette d'air et lance la chaudière en manuel pour avoir de l'eau chaude et du chauffage en attendant de changer de nouveau ce corps de chauffe.

04 mars 2021 à 08:46
Réponses problème brûleur 4
Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
Bonjour,
Comme toutes les chaudières gaz l'entretien annuel obligatoire doit être réalisé par un professionnel habilité. Lors de cet entretien il faut impérativement suivre la procédure et les recommandations du constructeur, en l’occurrence CHAPPEE.
Dans cette procédure il est indiqué comment procéder à l'entretien de la chaudière et de son corps de chauffage, il est également indiqué que l'idéal est d'avoir une chaudière dont les phases de fonctionnement en condensation soient nombreuses et longues, que la chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure et qu'il est recommandé de mettre son BM dans l'ambiance : Est-ce bien le cas pour vos installations ?
Un prestataire agréé pour la marque devrait connaitre qu'il existe bien un produit à utiliser pour nettoyer le corps de chauffe de cette chaudière lors de son entretien annuel. Si ce prestataire ne le sait pas il aurait pu avoir l'information en entrant en contact avec le service technique CHAPPEE.
A titre d'information savez-vous combien de temps passe votre prestataire pour faire l'entretien de votre chaudière ? Fait-il bien les analyses de combustion ? Combien laisse-t-il de tickets chaque année ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Comme toutes les chaudières gaz l'entretien annuel obligatoire doit être réalisé par un professionnel habilité. Lors de cet entretien il faut impérativement suivre la procédure et les recommandations du constructeur, en l’occurrence CHAPPEE.
Dans cette procédure il est indiqué comment procéder à l'entretien de la chaudière et de son corps de chauffage, il est également indiqué que l'idéal est d'avoir une chaudière dont les phases de fonctionnement en condensation soient nombreuses et longues, que la chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure et qu'il est recommandé de mettre son BM dans l'ambiance : Est-ce bien le cas pour vos installations ?
Un prestataire agréé pour la marque devrait connaitre qu'il existe bien un produit à utiliser pour nettoyer le corps de chauffe de cette chaudière lors de son entretien annuel. Si ce prestataire ne le sait pas il aurait pu avoir l'information en entrant en contact avec le service technique CHAPPEE.
A titre d'information savez-vous combien de temps passe votre prestataire pour faire l'entretien de votre chaudière ? Fait-il bien les analyses de combustion ? Combien laisse-t-il de tickets chaque année ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 mars 2021 à 16:26