Bonjour.
J'ai une chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003 j'ai un problème elle ne se remet pas en route toute seule lorsque la température baisse il y a un petit bruit de déclic et elle se coupe aussitôt : elle n'affiche aucun défaut.
Elle a vraiment un problème pour redémarrer.
Elle a été nettoyée complètement : brûleur etc.
Il lui arrive de redémarrer lorsqu'on bricole après, mais cela est très rare.
Que faut-il faire ? Je suis un peu de la partie, mais je ne connais pas assez ce genre de chaudière.
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003 j'ai un problème elle ne se remet pas en route toute seule lorsque la température baisse il y a un petit bruit de déclic et elle se coupe aussitôt : elle n'affiche aucun défaut.
Elle a vraiment un problème pour redémarrer.
Elle a été nettoyée complètement : brûleur etc.
Il lui arrive de redémarrer lorsqu'on bricole après, mais cela est très rare.
Que faut-il faire ? Je suis un peu de la partie, mais je ne connais pas assez ce genre de chaudière.
Merci pour votre aide.
29 octobre 2008 à 02:52
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003
Invité

J'ai actuellement le même problème.
J'ai nettoyé le brûleur d'allumage (page 11 de la notice de maintenance livrée avec la chaudière) et c'est reparti.
Elle a recommencé 2 mois après, même action et elle est repartie.
Ce que j'ignore c'est s'il faut changer le brûleur ou le nettoyer régulièrement.
J'ai nettoyé le brûleur d'allumage (page 11 de la notice de maintenance livrée avec la chaudière) et c'est reparti.
Elle a recommencé 2 mois après, même action et elle est repartie.
Ce que j'ignore c'est s'il faut changer le brûleur ou le nettoyer régulièrement.
05 mai 2010 à 14:45
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003
Invité

Bonjour, avec le même problème sur une chaudière Viessmann Vitogas 100 qui a environ 10 ans (donc probablement fabriquée en 2000) j'ai payé un changement de la pompe gaz en mai 2010.
Aujourd'hui, à nouveau la chaudière se coupe juste avant allumage, on dirait qu'elle se met en sécurité.
Comme je le faisais sur ma vieille chaudière de 30 ans et comme on nous le propose ci-dessus j'ai démonté le brûleur, soufflé dedans et c'est reparti immédiatement...
Je pense que je vais changer de chauffagiste...
Patrice
Aujourd'hui, à nouveau la chaudière se coupe juste avant allumage, on dirait qu'elle se met en sécurité.
Comme je le faisais sur ma vieille chaudière de 30 ans et comme on nous le propose ci-dessus j'ai démonté le brûleur, soufflé dedans et c'est reparti immédiatement...
Je pense que je vais changer de chauffagiste...
Patrice
03 novembre 2010 à 17:22
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003
Invité

Bonjour,
J'ai moi aussi sur la même chaudière un problème de "démarrage" de la chaudière.
Mais il y a une indication qui pourrait me donner la cause, à savoir une température anormalement élevée de la chaudière : 128, qui baisse puis remonte sans raison.
Après deux visites du réparateur, j'ai compris que la sonde de T° interne de la chaudière ne fonctionne pas bien. En la sortant, tournant et la ré-enfonçant à fond, la sonde indique une température bien inférieure et la chaudière se remet en route immédiatement. Je vais mettre un sparadrap pour la maintenir au fond.
C'est peut-être la solution...
Sucrette
J'ai moi aussi sur la même chaudière un problème de "démarrage" de la chaudière.
Mais il y a une indication qui pourrait me donner la cause, à savoir une température anormalement élevée de la chaudière : 128, qui baisse puis remonte sans raison.
Après deux visites du réparateur, j'ai compris que la sonde de T° interne de la chaudière ne fonctionne pas bien. En la sortant, tournant et la ré-enfonçant à fond, la sonde indique une température bien inférieure et la chaudière se remet en route immédiatement. Je vais mettre un sparadrap pour la maintenir au fond.
C'est peut-être la solution...
Sucrette
10 novembre 2012 à 14:45
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Viessmann vitogas 100 de 2003
Invité

Bonjour.
J’ai actuellement un problème identique et je pense connaître la réponse.
Comme plusieurs participants à ce forum, ma chaudière s’arrête et ne redémarre pas.
Après avoir changé le bloc gaz et la platine, le problème persiste.
Or un technicien et ami a décelé que la température indiquée est de 90 degrés, ce qui est impossible car la chaudière est à l’arrêt.
Nous pensons donc à une défaillance de la sonde des fumées que je viens de commander.
J’ai actuellement un problème identique et je pense connaître la réponse.
Comme plusieurs participants à ce forum, ma chaudière s’arrête et ne redémarre pas.
Après avoir changé le bloc gaz et la platine, le problème persiste.
Or un technicien et ami a décelé que la température indiquée est de 90 degrés, ce qui est impossible car la chaudière est à l’arrêt.
Nous pensons donc à une défaillance de la sonde des fumées que je viens de commander.