Problème brûleur fioul
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
23406
Question Forum Chauffage : Problème brûleur fioul
Bonjour à tous.
Je dispose d'une chaudière De Dietrich équipé d'un brûleur fioul type P1-3 RC S
Celle-ci se mets en défaut quelque seconde après la séquence d'allumage et l'apparition des flammes.
Au moment de l'apparition des flammes, j'ai sorti la cellule photo électrique et je l'ai éclairé avec une lumière.
et la, la chaudière tourne nickel
Quand je remets la cellule dans son emplacement, je reviens au problème initial.
C'est possible que la cellule soit fatiguée ? et détecte uniquement une lumière intense ? (flash téléphone)
J'ai également nettoyer tout le déflecteur dans le cas ou ça viendrait de la pour moi une cellule photo, c'est soit 1 ou 0, ça marche ou ça marche pas.
Est-ce que je me trompe ?
Merci beaucoup.
Je dispose d'une chaudière De Dietrich équipé d'un brûleur fioul type P1-3 RC S
Celle-ci se mets en défaut quelque seconde après la séquence d'allumage et l'apparition des flammes.
Au moment de l'apparition des flammes, j'ai sorti la cellule photo électrique et je l'ai éclairé avec une lumière.
et la, la chaudière tourne nickel
Quand je remets la cellule dans son emplacement, je reviens au problème initial.
C'est possible que la cellule soit fatiguée ? et détecte uniquement une lumière intense ? (flash téléphone)
J'ai également nettoyer tout le déflecteur dans le cas ou ça viendrait de la pour moi une cellule photo, c'est soit 1 ou 0, ça marche ou ça marche pas.
Est-ce que je me trompe ?
Merci beaucoup.
19 octobre 2023 à 16:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
Une cellule détecte une lumière, sa valeur ohmique change et est transmise au coffret de sécurité.
Si vous sortez cette cellule, une fois la flamme apparue, et que votre brûleur fonctionne : ce n'est pas un problème de cellule :
- Avez-vous fait l'entretien de ce brûleur ?
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Avez-vous démonté la tête de combustion ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une cellule détecte une lumière, sa valeur ohmique change et est transmise au coffret de sécurité.
Si vous sortez cette cellule, une fois la flamme apparue, et que votre brûleur fonctionne : ce n'est pas un problème de cellule :
- Avez-vous fait l'entretien de ce brûleur ?
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Avez-vous démonté la tête de combustion ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2023 à 16:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
L'entretien a été effectué fin juillet 2023 avec remplacement gicleur, réglage, ramonage etc..
Et non je n'ai pas démonté la tête de combustion.
Au niveau de la cellule j'ai remarqué que le verre était cassé.
Est-ce toujours sans impact sur son fonctionnement ?
Merci.
L'entretien a été effectué fin juillet 2023 avec remplacement gicleur, réglage, ramonage etc..
Et non je n'ai pas démonté la tête de combustion.
Au niveau de la cellule j'ai remarqué que le verre était cassé.
Est-ce toujours sans impact sur son fonctionnement ?
Merci.
20 octobre 2023 à 08:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
C'est bien vous qui avez réaliser l'entretien de la chaudière et du brûleur ?
Le gicleur a été remplacer :
- Quelle était la marque, le type, les caractéristique de l'ancien gicleur ?
- Quelle est la marque, le type, les caractéristiques du nouveau gicleur ?
Lors du remontage avez vous bien fait attention à l'alignement de la cellule, du tube de canalisation de lumière et de la tête de combustion ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est bien vous qui avez réaliser l'entretien de la chaudière et du brûleur ?
Le gicleur a été remplacer :
- Quelle était la marque, le type, les caractéristique de l'ancien gicleur ?
- Quelle est la marque, le type, les caractéristiques du nouveau gicleur ?
Lors du remontage avez vous bien fait attention à l'alignement de la cellule, du tube de canalisation de lumière et de la tête de combustion ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 octobre 2023 à 11:22
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
Alors non, l'entretien a été réalisé par l'entreprise local. (le 27 juillet 2023)
J'ai racheté la maison et nous avons emménagé le 1 septembre.
Donc je ne peux rien vous dire sur l'ancien gicleur, mais le nouveau je peux vous donner la référence indiqué sur la facture
Gicleur type s 0.60 60° Danfoss
Et pour vous répondre, je n'ai jamais touché la cellule avant que les problèmes apparaissent.
J'ai réalisé le test avec lampe torche pour essayer d'identifier la cause.
Pour revenir sur le cellule, je pensais que c'était du tout ou rien (soit je détecte soit je détecte pas) mais avec un multimètre je vois que la valeur de la résistance fluctue en fonction de l'intensité lumineuse.
Le brûleur tourne nickel lorsque je sors la cellule et que je l'éclaire à la lampe torche.
Du coup je me demande, est-ce qu'elle "ne serait pas un peu fatigué" ?
Car quand vous dites contrôler l'alignement de la cellule, du tube et de la tête, comment faire ?
Car en soi il n'y a pas de réglage à faire de ce côté la. J'insère la cellule dans l'espace prévu et c'est tout.
Et quand je regarde par le trou de l'emplacement de la cellule, je vois bien au fond l'accroche flamme et rien qui vient "bloquer" le passage de la lumière jusqu'à la cellule.
Merci.
Alors non, l'entretien a été réalisé par l'entreprise local. (le 27 juillet 2023)
J'ai racheté la maison et nous avons emménagé le 1 septembre.
Donc je ne peux rien vous dire sur l'ancien gicleur, mais le nouveau je peux vous donner la référence indiqué sur la facture
Gicleur type s 0.60 60° Danfoss
Et pour vous répondre, je n'ai jamais touché la cellule avant que les problèmes apparaissent.
J'ai réalisé le test avec lampe torche pour essayer d'identifier la cause.
Pour revenir sur le cellule, je pensais que c'était du tout ou rien (soit je détecte soit je détecte pas) mais avec un multimètre je vois que la valeur de la résistance fluctue en fonction de l'intensité lumineuse.
Le brûleur tourne nickel lorsque je sors la cellule et que je l'éclaire à la lampe torche.
Du coup je me demande, est-ce qu'elle "ne serait pas un peu fatigué" ?
Car quand vous dites contrôler l'alignement de la cellule, du tube et de la tête, comment faire ?
Car en soi il n'y a pas de réglage à faire de ce côté la. J'insère la cellule dans l'espace prévu et c'est tout.
Et quand je regarde par le trou de l'emplacement de la cellule, je vois bien au fond l'accroche flamme et rien qui vient "bloquer" le passage de la lumière jusqu'à la cellule.
Merci.
20 octobre 2023 à 13:15
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour VETC.
Avez-vous eu le temps d'étudier ma réponse ?
Merci.
Avez-vous eu le temps d'étudier ma réponse ?
Merci.
23 octobre 2023 à 10:26