Bonjour à tous.
Je dispose d'une chaudière De Dietrich équipé d'un brûleur fioul type P1-3 RC S
Celle-ci se mets en défaut quelque seconde après la séquence d'allumage et l'apparition des flammes.
Au moment de l'apparition des flammes, j'ai sorti la cellule photo électrique et je l'ai éclairé avec une lumière.
et la, la chaudière tourne nickel
Quand je remets la cellule dans son emplacement, je reviens au problème initial.
C'est possible que la cellule soit fatiguée ? et détecte uniquement une lumière intense ? (flash téléphone)
J'ai également nettoyer tout le déflecteur dans le cas ou ça viendrait de la pour moi une cellule photo, c'est soit 1 ou 0, ça marche ou ça marche pas.
Est-ce que je me trompe ?
Merci beaucoup.
Je dispose d'une chaudière De Dietrich équipé d'un brûleur fioul type P1-3 RC S
Celle-ci se mets en défaut quelque seconde après la séquence d'allumage et l'apparition des flammes.
Au moment de l'apparition des flammes, j'ai sorti la cellule photo électrique et je l'ai éclairé avec une lumière.
et la, la chaudière tourne nickel
Quand je remets la cellule dans son emplacement, je reviens au problème initial.
C'est possible que la cellule soit fatiguée ? et détecte uniquement une lumière intense ? (flash téléphone)
J'ai également nettoyer tout le déflecteur dans le cas ou ça viendrait de la pour moi une cellule photo, c'est soit 1 ou 0, ça marche ou ça marche pas.
Est-ce que je me trompe ?
Merci beaucoup.
19 octobre 2023 à 16:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
Une cellule détecte une lumière, sa valeur ohmique change et est transmise au coffret de sécurité.
Si vous sortez cette cellule, une fois la flamme apparue, et que votre brûleur fonctionne : ce n'est pas un problème de cellule :
- Avez-vous fait l'entretien de ce brûleur ?
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Avez-vous démonté la tête de combustion ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une cellule détecte une lumière, sa valeur ohmique change et est transmise au coffret de sécurité.
Si vous sortez cette cellule, une fois la flamme apparue, et que votre brûleur fonctionne : ce n'est pas un problème de cellule :
- Avez-vous fait l'entretien de ce brûleur ?
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Avez-vous démonté la tête de combustion ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2023 à 16:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
L'entretien a été effectué fin juillet 2023 avec remplacement gicleur, réglage, ramonage etc..
Et non je n'ai pas démonté la tête de combustion.
Au niveau de la cellule j'ai remarqué que le verre était cassé.
Est-ce toujours sans impact sur son fonctionnement ?
Merci.
L'entretien a été effectué fin juillet 2023 avec remplacement gicleur, réglage, ramonage etc..
Et non je n'ai pas démonté la tête de combustion.
Au niveau de la cellule j'ai remarqué que le verre était cassé.
Est-ce toujours sans impact sur son fonctionnement ?
Merci.
20 octobre 2023 à 08:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
C'est bien vous qui avez réaliser l'entretien de la chaudière et du brûleur ?
Le gicleur a été remplacer :
- Quelle était la marque, le type, les caractéristique de l'ancien gicleur ?
- Quelle est la marque, le type, les caractéristiques du nouveau gicleur ?
Lors du remontage avez vous bien fait attention à l'alignement de la cellule, du tube de canalisation de lumière et de la tête de combustion ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est bien vous qui avez réaliser l'entretien de la chaudière et du brûleur ?
Le gicleur a été remplacer :
- Quelle était la marque, le type, les caractéristique de l'ancien gicleur ?
- Quelle est la marque, le type, les caractéristiques du nouveau gicleur ?
Lors du remontage avez vous bien fait attention à l'alignement de la cellule, du tube de canalisation de lumière et de la tête de combustion ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 octobre 2023 à 11:22
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour.
Alors non, l'entretien a été réalisé par l'entreprise local. (le 27 juillet 2023)
J'ai racheté la maison et nous avons emménagé le 1 septembre.
Donc je ne peux rien vous dire sur l'ancien gicleur, mais le nouveau je peux vous donner la référence indiqué sur la facture
Gicleur type s 0.60 60° Danfoss
Et pour vous répondre, je n'ai jamais touché la cellule avant que les problèmes apparaissent.
J'ai réalisé le test avec lampe torche pour essayer d'identifier la cause.
Pour revenir sur le cellule, je pensais que c'était du tout ou rien (soit je détecte soit je détecte pas) mais avec un multimètre je vois que la valeur de la résistance fluctue en fonction de l'intensité lumineuse.
Le brûleur tourne nickel lorsque je sors la cellule et que je l'éclaire à la lampe torche.
Du coup je me demande, est-ce qu'elle "ne serait pas un peu fatigué" ?
Car quand vous dites contrôler l'alignement de la cellule, du tube et de la tête, comment faire ?
Car en soi il n'y a pas de réglage à faire de ce côté la. J'insère la cellule dans l'espace prévu et c'est tout.
Et quand je regarde par le trou de l'emplacement de la cellule, je vois bien au fond l'accroche flamme et rien qui vient "bloquer" le passage de la lumière jusqu'à la cellule.
Merci.
Alors non, l'entretien a été réalisé par l'entreprise local. (le 27 juillet 2023)
J'ai racheté la maison et nous avons emménagé le 1 septembre.
Donc je ne peux rien vous dire sur l'ancien gicleur, mais le nouveau je peux vous donner la référence indiqué sur la facture
Gicleur type s 0.60 60° Danfoss
Et pour vous répondre, je n'ai jamais touché la cellule avant que les problèmes apparaissent.
J'ai réalisé le test avec lampe torche pour essayer d'identifier la cause.
Pour revenir sur le cellule, je pensais que c'était du tout ou rien (soit je détecte soit je détecte pas) mais avec un multimètre je vois que la valeur de la résistance fluctue en fonction de l'intensité lumineuse.
Le brûleur tourne nickel lorsque je sors la cellule et que je l'éclaire à la lampe torche.
Du coup je me demande, est-ce qu'elle "ne serait pas un peu fatigué" ?
Car quand vous dites contrôler l'alignement de la cellule, du tube et de la tête, comment faire ?
Car en soi il n'y a pas de réglage à faire de ce côté la. J'insère la cellule dans l'espace prévu et c'est tout.
Et quand je regarde par le trou de l'emplacement de la cellule, je vois bien au fond l'accroche flamme et rien qui vient "bloquer" le passage de la lumière jusqu'à la cellule.
Merci.
20 octobre 2023 à 13:15
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul
Bonjour VETC.
Avez-vous eu le temps d'étudier ma réponse ?
Merci.
Avez-vous eu le temps d'étudier ma réponse ?
Merci.
23 octobre 2023 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 2. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
- 3. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 4. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 5. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 6. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 7. Problème tension électrovanne brûleur fioul
- N°21823 : Bonjour à tous. Et bonne année. J'ai un problème avec ma chaudière fioul. L'électrovanne est alimentée avec 90 volts donc le fioul n'arrive pas au gicleur. Par contre si j'allume et j'éteins plusieurs fois la...
- 8. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
- N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
- 9. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
- 10. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
- N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
- 11. Problème pompe fioul
- N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite