Bonjour à tous.
Voici quelques informations sur ma situation.
J’habite dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage.
Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même circuit :
- le rez-de-chaussée avec 4 radiateurs (entrée, salon, séjour, cuisine)
- l’étage avec 5 radiateurs (SdB, 3 chambres, bureau), la SdB est en série avec les autres pièces de l’étage. C’est-à-dire que si le radiateur de la SdB est fermé, aucune des autres pièces de l’étage est alimentée en eau chaude.
La chaudière est commandée par un thermostat d’ambiance (qui est installé dans le salon) à contact sec sur les bornes 3 et 4 du bornier m² de la chaudière.
Les radiateurs sont équipés de vannes manuelles.
La chaudière est équipée d’une sonde extérieure (au nord) câblée sur les bornes 7 et 8 du bornier m² .
Afin d’améliorer les performances, j’ai remplacé le thermostat par une sonde QAA73 sur les bornes 1 et 2.
L’ensemble fonctionne correctement mais je me pose deux questions :
1) Voici les paramètres que j’ai sur la sonde QAA73
Est-ce que les réglages sont correctes ou dois-je modifier certains ?
Uniquement sur la QAA73 ou y a-t-il des réglages à effectuer sur la chaudière ?
2) Cela concerne le réglage de l’ECS, il me semble que j’ai un petit ballon sur cette chaudière, n’est-il pas préférable d’utiliser le mode éco (la chaudière se met en route à chaque demande d’eau chaude) plutôt que le mode normal ?
Merci.
Benjamin
Voici quelques informations sur ma situation.
J’habite dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage.
Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même circuit :
- le rez-de-chaussée avec 4 radiateurs (entrée, salon, séjour, cuisine)
- l’étage avec 5 radiateurs (SdB, 3 chambres, bureau), la SdB est en série avec les autres pièces de l’étage. C’est-à-dire que si le radiateur de la SdB est fermé, aucune des autres pièces de l’étage est alimentée en eau chaude.
La chaudière est commandée par un thermostat d’ambiance (qui est installé dans le salon) à contact sec sur les bornes 3 et 4 du bornier m² de la chaudière.
Les radiateurs sont équipés de vannes manuelles.
La chaudière est équipée d’une sonde extérieure (au nord) câblée sur les bornes 7 et 8 du bornier m² .
Afin d’améliorer les performances, j’ai remplacé le thermostat par une sonde QAA73 sur les bornes 1 et 2.
L’ensemble fonctionne correctement mais je me pose deux questions :
1) Voici les paramètres que j’ai sur la sonde QAA73
Citation :
5 => 16°C
6 => 10 °C
7 => 55 °C
51 => 19,5 °C
52 => 19,5 °C
53 => 17,5 °C
54 => 17,5 °C
55 => - - - °C
56 => - - -l/min
57 => - - - °C
58 => - - - °C
59 => - - - °C
61 => - - - °C
62 => Plus
63 => - -.-
64 => 25,5°C
70 => 15,0
71 => 8 °C
72 => 70 °C
73 => 0,0K
74 => Léger
75 => Sur CC1
76 => 0,5K
77 => Actif
78 => 100 min
79 => 30 min
80 => 15,0
81 => 8 °C
82 => 80 °C
83 => 0,0K
90 => 40 °C
91 => Prog hor -1h
92 => Hebdo
93 => Sans éco
94 => Prog ECS
95 => Debloqué
96 => QAA73
97 => 25 Mars
98 => 25 Oct
Est-ce que les réglages sont correctes ou dois-je modifier certains ?
Uniquement sur la QAA73 ou y a-t-il des réglages à effectuer sur la chaudière ?
2) Cela concerne le réglage de l’ECS, il me semble que j’ai un petit ballon sur cette chaudière, n’est-il pas préférable d’utiliser le mode éco (la chaudière se met en route à chaque demande d’eau chaude) plutôt que le mode normal ?
Merci.
Benjamin
19 octobre 2023 à 12:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73
Bonjour.
" Tous les réglages sont bien à faire uniquement sur la QAA73."
Pour la question 1 il faut simplement remontez la ligne 72 à 80°C, s’assurer que la ligne 84 est bien sur 40°C et que la 85 est sur Programme chauffage -1, la 86 sur "Hebdomadaire" et la 93 sur "Avec éco".
Pour la production d'eau chaude sanitaire dans le ballon de votre chaudière vous avez le choix entre :
- Laissez la chaudière le faire 24h/24 (la chaudière maintient le ballon ECS à la température demandée en priorité et 24h/24),
- Laissez la chaudière le faire pendant la programmation horaire "confort" avec une anticipation de 1 heure (la chaudière commence à faire l'ECS puis passe en mode chauffage au heures programmées),
- Laissez la chaudière le faire pendant la programmation horaire "confort" sans anticipation (la chaudière démarre selon la programmation horaire "confort", elle commence par faire l'ECS et passe en chauffage : ce qui retarde le démarrage du chauffage),
- Faire des programmations horaires spécifiques à l'ECS, selon votre utilisation de l'ECS et votre présence,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
" Tous les réglages sont bien à faire uniquement sur la QAA73."
Pour la question 1 il faut simplement remontez la ligne 72 à 80°C, s’assurer que la ligne 84 est bien sur 40°C et que la 85 est sur Programme chauffage -1, la 86 sur "Hebdomadaire" et la 93 sur "Avec éco".
Pour la production d'eau chaude sanitaire dans le ballon de votre chaudière vous avez le choix entre :
- Laissez la chaudière le faire 24h/24 (la chaudière maintient le ballon ECS à la température demandée en priorité et 24h/24),
- Laissez la chaudière le faire pendant la programmation horaire "confort" avec une anticipation de 1 heure (la chaudière commence à faire l'ECS puis passe en mode chauffage au heures programmées),
- Laissez la chaudière le faire pendant la programmation horaire "confort" sans anticipation (la chaudière démarre selon la programmation horaire "confort", elle commence par faire l'ECS et passe en chauffage : ce qui retarde le démarrage du chauffage),
- Faire des programmations horaires spécifiques à l'ECS, selon votre utilisation de l'ECS et votre présence,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2023 à 16:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73
Bonjour Mario,
Merci pour ces informations.
Pour info, je n’ai pas de paramètre 84, 85 et 86 mais je pense que cela correspond au paramètre 90, 91 et 92.
Voici le mode d’emploi de ma QAA73 Régulation chaudière interface OpenTherm
Merci.
Benjamin
Merci pour ces informations.
Pour info, je n’ai pas de paramètre 84, 85 et 86 mais je pense que cela correspond au paramètre 90, 91 et 92.
Voici le mode d’emploi de ma QAA73 Régulation chaudière interface OpenTherm
Merci.
Benjamin
20 octobre 2023 à 21:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73
Bonjour.
Pouvez-vous m’indiquer si la chaudière dispose d’un chauffe-eau instantané, je n’arrive pas à faire la différence?
La notice de la QAA73 indique qu’il ne faut pas utiliser le réglage 93 en actif si la chaudière dispose d’un chauffe eau instantané.
Merci.
Benjamin
Pouvez-vous m’indiquer si la chaudière dispose d’un chauffe-eau instantané, je n’arrive pas à faire la différence?
La notice de la QAA73 indique qu’il ne faut pas utiliser le réglage 93 en actif si la chaudière dispose d’un chauffe eau instantané.
Merci.
Benjamin
25 octobre 2023 à 18:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73
Bonjour.
Votre chaudière est bien une chaudière condensation, d'une puissance de 33 kW qui assure la production de l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) par accumulation dans un ballon de 45 litres : donc ce n'est pas une version instantanée.
Vous pouvez utiliser le paramètre 93 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre chaudière est bien une chaudière condensation, d'une puissance de 33 kW qui assure la production de l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) par accumulation dans un ballon de 45 litres : donc ce n'est pas une version instantanée.
Vous pouvez utiliser le paramètre 93 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
26 octobre 2023 à 17:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73
Bonjour Mario.
Merci pour les informations.
Benjamin
Merci pour les informations.
Benjamin
29 octobre 2023 à 10:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73
Bonjour à tous.
J’ai de nouvelle question concernant le réglage de la sonde d’ambiance.
J’ai l’impression que le circulateur tourne en quasi permanence (j’entends l’eau circuler dans les radiateurs) ce qui n’était pas le cas avec le thermostat à contact sec.
Question :
Est-ce normal ?
Cela ne risque pas d’endommager le circulateur ou de générer une surconsommation si le circulateur fonctionne en permanence ?
Merci.
Benjamin
J’ai de nouvelle question concernant le réglage de la sonde d’ambiance.
J’ai l’impression que le circulateur tourne en quasi permanence (j’entends l’eau circuler dans les radiateurs) ce qui n’était pas le cas avec le thermostat à contact sec.
Question :
Est-ce normal ?
Cela ne risque pas d’endommager le circulateur ou de générer une surconsommation si le circulateur fonctionne en permanence ?
Merci.
Benjamin