Question forum dépannage chaudières : Problème alimentation brûleur Cougar F4
Bonjour.
J'ai un problème sur ma chaudière fioul Chappée, brûleur Cougar F4.
Lorsqu'elle se met en route, il y a un bruit ("clac, clac") après avoir enlevé le capot, j'ai vu des arcs dans le boitier relais, et le bruit vient de là.
Quelquefois elle marche sans problème pendant 1 h, puis le bruit revient, toujours au démarrage et quelquefois elle finit par se mettre en sécurité.
J'ai bien envie de changer ce boitier relais (PETERCEN MA55). J'ai vu qu'il était monté sur connecteur... mais vu le prix 155 Euros HT je voudrais être sûr que c'est lui qui est en cause...
Peut-être un problème de faux contacts au niveau du connecteur ?
- Je fais donc appel aux spécialistes.
- Connaissez-vous une source d’approvisionnement, où je pourrai trouver la pièce moins chère ?
Merci par avance.
M.G.
J'ai un problème sur ma chaudière fioul Chappée, brûleur Cougar F4.
Lorsqu'elle se met en route, il y a un bruit ("clac, clac") après avoir enlevé le capot, j'ai vu des arcs dans le boitier relais, et le bruit vient de là.
Quelquefois elle marche sans problème pendant 1 h, puis le bruit revient, toujours au démarrage et quelquefois elle finit par se mettre en sécurité.
J'ai bien envie de changer ce boitier relais (PETERCEN MA55). J'ai vu qu'il était monté sur connecteur... mais vu le prix 155 Euros HT je voudrais être sûr que c'est lui qui est en cause...
Peut-être un problème de faux contacts au niveau du connecteur ?
- Je fais donc appel aux spécialistes.
- Connaissez-vous une source d’approvisionnement, où je pourrai trouver la pièce moins chère ?
Merci par avance.
M.G.
15 janvier 2016 à 18:55
Problème réglage thermostat réponse 1
Problème alimentation brûleur Cougar F4
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
15 janvier 2016 à 19:08
Problème réglage thermostat réponse 2
Problème alimentation brûleur Cougar F4
Bonjour.
Je ne pense pas que le coffret de sécurité soit en cause directement, ces "clac-clac" que vous entendez (avant parfois une mise en sécurité) sont le signe d'un organe en défaut, la cellule, ou sale ou défectueuse, la flamme qui décroche de temps en temps, une instabilité dans le voltage du réseau, autant de petites incidents qui peuvent provoquer ce problème et fait qu'avant de changer le MA 55, et vu son prix, il serait bon de vérifier ces paramètres.
Les étincelles que vous apercevez sont les conséquences de ce qui est mentionné plus haut (contacts et coupures à répétition).
Cordialement.
Je ne pense pas que le coffret de sécurité soit en cause directement, ces "clac-clac" que vous entendez (avant parfois une mise en sécurité) sont le signe d'un organe en défaut, la cellule, ou sale ou défectueuse, la flamme qui décroche de temps en temps, une instabilité dans le voltage du réseau, autant de petites incidents qui peuvent provoquer ce problème et fait qu'avant de changer le MA 55, et vu son prix, il serait bon de vérifier ces paramètres.
Les étincelles que vous apercevez sont les conséquences de ce qui est mentionné plus haut (contacts et coupures à répétition).
Cordialement.
16 janvier 2016 à 12:28
Problème réglage thermostat réponse 3
Problème alimentation brûleur Cougar F4
Bonjour.
Merci pour vos conseils avertis.
(Je ne suis pas chauffagiste...).
J'ai déposé le brûleur (facile), qui était très sale côté gicleur, j'ai enlevé toute la suie (que je pouvais), j'ai déposé la cellule (facile) que j'ai nettoyée.
Mais je ne suis pas allé plus loin dans le démontage, de peur de faire une bêtise, car j'ai vu qu’il y avait, ce qu'il me semble, des calages angulaires.
Donc pas démonté l’accès au gicleur, allumeur...
Pour le moment... je n'ai plus le problème.
Si vous pouviez m'expliquer :
- A quoi sert le réglage angulaire (pièce en plastique où arrive le fioul, repère 1 sur photo).
- Que faut-il dévisser pour extraire la partie qui porte le gicleur ? (vis 3 et 4 ???) et quelle précaution faut-il prendre pour ne rien décaler ?
Encore Merci.
M.G
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour vos conseils avertis.
(Je ne suis pas chauffagiste...).
J'ai déposé le brûleur (facile), qui était très sale côté gicleur, j'ai enlevé toute la suie (que je pouvais), j'ai déposé la cellule (facile) que j'ai nettoyée.
Mais je ne suis pas allé plus loin dans le démontage, de peur de faire une bêtise, car j'ai vu qu’il y avait, ce qu'il me semble, des calages angulaires.
Donc pas démonté l’accès au gicleur, allumeur...
Pour le moment... je n'ai plus le problème.
Si vous pouviez m'expliquer :
- A quoi sert le réglage angulaire (pièce en plastique où arrive le fioul, repère 1 sur photo).
- Que faut-il dévisser pour extraire la partie qui porte le gicleur ? (vis 3 et 4 ???) et quelle précaution faut-il prendre pour ne rien décaler ?
Encore Merci.
M.G
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2016 à 11:41
Problème réglage thermostat réponse 4
Problème alimentation brûleur Cougar F4
Bonjour.
Ma réponse d'hier n'a pas fonctionné.
Pour avoir accès à la ligne de gicleur, sortez la cellule 2, dévissez l'écrou sur l'arrivée fioul 1 (le 1 permet aussi la modification de la ligne de gicleur, avancer ou reculer pour affiner un réglage) dévissez légèrement les boulons 3 et 4, sans les retirer complètement, sortez l'ensemble en le faisant pivoter vers la droite et en tirant vers vous (attention aux fils d'électrodes), vous avez tout le bloc à votre portée.
Ne modifiez aucun réglage, ne pas dévissez le 5 qui est l'admission d'air.
Manœuvre inverse pour le remontage.
Toutes ces manipulations doivent se faire chaudière hors tension.
Cordialement.
Ma réponse d'hier n'a pas fonctionné.
Pour avoir accès à la ligne de gicleur, sortez la cellule 2, dévissez l'écrou sur l'arrivée fioul 1 (le 1 permet aussi la modification de la ligne de gicleur, avancer ou reculer pour affiner un réglage) dévissez légèrement les boulons 3 et 4, sans les retirer complètement, sortez l'ensemble en le faisant pivoter vers la droite et en tirant vers vous (attention aux fils d'électrodes), vous avez tout le bloc à votre portée.
Ne modifiez aucun réglage, ne pas dévissez le 5 qui est l'admission d'air.
Manœuvre inverse pour le remontage.
Toutes ces manipulations doivent se faire chaudière hors tension.
Cordialement.
19 janvier 2016 à 17:01
Problème réglage thermostat réponse 5
Problème alimentation brûleur Cougar F4
Merci c'est très gentil de me communiquer toutes ces infos.
Cette chaudière n'a pas été vue par un chauffagiste depuis 3 ans, la suie très épaisse et très noire sur le diffuseur et autour du corps de chauffe, est-elle un signe de bonne combustion ? La pression fioul est-elle bonne ? La flamme est plutôt jaune...
Je crois que je vais faire venir un pro pour faire vérifier tout cela.
Merci encore de vos réponses.
M.G
Cette chaudière n'a pas été vue par un chauffagiste depuis 3 ans, la suie très épaisse et très noire sur le diffuseur et autour du corps de chauffe, est-elle un signe de bonne combustion ? La pression fioul est-elle bonne ? La flamme est plutôt jaune...
Je crois que je vais faire venir un pro pour faire vérifier tout cela.
Merci encore de vos réponses.
M.G
19 janvier 2016 à 18:06
Problème réglage thermostat réponse 6
Problème alimentation brûleur Cougar F4
Bonsoir.
J'ai de nouveau eu le même problème après 1 mois de fonctionnement, obligé de démonter le brûleur pour nettoyage, ci-joint les photos du dépôt de suie sur le nez du brûleur, qui doit masquer la lumière sur la cellule... car une fois propre c'est OK.
Pourquoi ce dépôt, gicleur mal centré...? gicleur à remplacer ?
Si vous avez une idée.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai de nouveau eu le même problème après 1 mois de fonctionnement, obligé de démonter le brûleur pour nettoyage, ci-joint les photos du dépôt de suie sur le nez du brûleur, qui doit masquer la lumière sur la cellule... car une fois propre c'est OK.
Pourquoi ce dépôt, gicleur mal centré...? gicleur à remplacer ?
Si vous avez une idée.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 février 2016 à 23:40