Bonjour,
Je viens à la pêche aux renseignements concernant un problème avec une chaudière Chappée XR1C munie d'un brûleur Cougar F4.
Pour vous expliquer, je suis à 300 litres de consommation en 11 jours de chauffage à 19° dans toutes les pièces d'une maison de 400m3, ce qui me paraît invraisemblable.
- Est-ce que cette consommation vous semble normale pour une maison dans l'Est, isolée par lame d'air et non isolée par la dalle supérieure du 2ème étage en béton armé ?
- Si ce n'est pas normal, que faut-il particulièrement vérifier sur la chaudière lors de la venue d'un technicien ?
En vous remerciant.
Je viens à la pêche aux renseignements concernant un problème avec une chaudière Chappée XR1C munie d'un brûleur Cougar F4.
Pour vous expliquer, je suis à 300 litres de consommation en 11 jours de chauffage à 19° dans toutes les pièces d'une maison de 400m3, ce qui me paraît invraisemblable.
- Est-ce que cette consommation vous semble normale pour une maison dans l'Est, isolée par lame d'air et non isolée par la dalle supérieure du 2ème étage en béton armé ?
- Si ce n'est pas normal, que faut-il particulièrement vérifier sur la chaudière lors de la venue d'un technicien ?
En vous remerciant.
17 janvier 2010 à 15:47
Réponses 1 aux problèmes chauffage
Invité

Problème surconsommation chaudière Chappée XR1C brûleur Cougar F4
Invité

J'ajoute, par la même occasion et après vérification, que la phase pendant laquelle le brûleur est en route est de 2 min 20 et que la température sur le thermostat de la chaudière passe de 60° (réglage sur 50°) à 52° (déclenchement brûleur) en 3 min 30.
Pour résumer le laps de temps, entre les cycles, où le brûleur s'enclenche est de 3 min 30, ça me parait très très court et on voit l'aiguille du thermostat baisser à vue d’œil en un rien de temps.
Pour résumer le laps de temps, entre les cycles, où le brûleur s'enclenche est de 3 min 30, ça me parait très très court et on voit l'aiguille du thermostat baisser à vue d’œil en un rien de temps.
18 janvier 2010 à 14:08
Réponses 2 aux problèmes chauffage
Invité

Problème surconsommation chaudière Chappée XR1C brûleur Cougar F4
Invité

Bonsoir.
Moi à Perpignan maison mal isolée de 250m² deux étages je passe 1200 litres par hiver et là je suis passé à 300 litres en 3 semaines quand il a fait un peu plus froid, mon plombier dit que 27 litres par jour c'est normal.
Voilà.
Moi à Perpignan maison mal isolée de 250m² deux étages je passe 1200 litres par hiver et là je suis passé à 300 litres en 3 semaines quand il a fait un peu plus froid, mon plombier dit que 27 litres par jour c'est normal.
Voilà.

19 février 2015 à 19:23