Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21218
Question Forum Chauffage : Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 25 C EU de 2015. Après plusieurs avatars réglés depuis une semaine (remplacement de l'échangeur et des flexibles trop entartrés) ma chaudière a fonctionné normalement. Mais depuis, si le circuit chauffage est impeccable, dès que je puise de l’eau chaude : l'erreur 104 (anomalie débit chauffage) s'affiche de temps en temps. Un simple reset efface le défaut qui revient plus tard.
La pression augmente exagérément au-delà des 3,5 bars. Mais si je purge pour éviter de voir la pression continuer à monter, je me retrouve à une pression, chaudière refroidie, à 0,6 bars.
Pendant le chauffage de l'ESC, la soupape sanitaire libère pas mal d'eau et la chaudière émet un bruit anormal de circulation d'eau.
Le circulateur et la pompe fonctionnent correctement.
Quelqu'un peut-il me donner une piste crédible pour rechercher la panne s'il vous plait ?
Merci.
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 25 C EU de 2015. Après plusieurs avatars réglés depuis une semaine (remplacement de l'échangeur et des flexibles trop entartrés) ma chaudière a fonctionné normalement. Mais depuis, si le circuit chauffage est impeccable, dès que je puise de l’eau chaude : l'erreur 104 (anomalie débit chauffage) s'affiche de temps en temps. Un simple reset efface le défaut qui revient plus tard.
La pression augmente exagérément au-delà des 3,5 bars. Mais si je purge pour éviter de voir la pression continuer à monter, je me retrouve à une pression, chaudière refroidie, à 0,6 bars.
Pendant le chauffage de l'ESC, la soupape sanitaire libère pas mal d'eau et la chaudière émet un bruit anormal de circulation d'eau.
Le circulateur et la pompe fonctionnent correctement.
Quelqu'un peut-il me donner une piste crédible pour rechercher la panne s'il vous plait ?
Merci.
19 avril 2021 à 17:10
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
Bonsoir,
Quelle est la pression de l'eau froide ?
Le système de remplissage est-il bien fermé ?
Si vous avez remplacé l'échangeur je suppose que vous parlez de l'échangeur à plaques sanitaire :
- Pouvez-vous nous préciser le type exact de votre chaudière ?
- Nous envoyer une photo de sa plaque signalétique ?
Ce qui vous arrive n'est pas logique surtout si vous venez de remplacer l'échangeur à plaques !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la pression de l'eau froide ?
Le système de remplissage est-il bien fermé ?
Si vous avez remplacé l'échangeur je suppose que vous parlez de l'échangeur à plaques sanitaire :
- Pouvez-vous nous préciser le type exact de votre chaudière ?
- Nous envoyer une photo de sa plaque signalétique ?
Ce qui vous arrive n'est pas logique surtout si vous venez de remplacer l'échangeur à plaques !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2021 à 20:37
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
Bonjour et merci de votre intérêt.
Je n'ai aucun moyen d'évaluer la pression de l'eau froide. Mais son débit est le même qu'avant que ma chaudière me joue des tours. Le débit est le même et constant (idem pour l'eau chaude).
Le robinet de remplissage est fermé et efficace.
Je cale la pression du circuit primaire sur 1,3 - 1,5 bars
La chaudière est une Chaffoteaux NIAGARA C 24 VMC EU installée en 2015.
Les pièces changées depuis (tartre important) est l'échangeur (à lamelles effectivement) l'ensemble des raccords souples, la soupape de sécurité en même temps que le groupe départ chauffage (sur les conseils d'un chauffagiste qui n'est pas venu finir les travaux).
En mode chauffage, la chaudière est remarquablement stable depuis l'échange de la soupape de sécurité.
En mode production ECS la pression au mano de la chaudière est aléatoire. Quand elle atteint la zone "rouge" je purge un peu pour la remmener à environ 2,5 bars. Mais du coup dès que la chaudière se refroidit, je me retrouve à environ 0,6/ 0,7 bars. La température ECS réglée sur 60° parait plus chaude que d'habitude au robinet.
Si je ne régule pas la pression en mode ECS la chaudière se met en défaut code 104 "anomalie débit chauffage" et une seule fois code 101 "surchauffe du circuit primaire", mais cela reste épisodique pour le moment et juste après la remise en eau suite au changement de pièces.
Le circulateur sanitaire tourne "rond" ainsi que la pompe (voyant vert fixe, pas de "raclement" à l'écoute).
Bref... je suis un peu désemparé.
Vu l'âge de la chaudière j'exclue les vases d'expansion mais...
Désolé pour la qualité de la photo, mais Chaffoteaux a (en plus) la bonne idée de coller ses étiquettes dans des endroits inaccessibles. Sinon ce serait trop simple...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai aucun moyen d'évaluer la pression de l'eau froide. Mais son débit est le même qu'avant que ma chaudière me joue des tours. Le débit est le même et constant (idem pour l'eau chaude).
Le robinet de remplissage est fermé et efficace.
Je cale la pression du circuit primaire sur 1,3 - 1,5 bars
La chaudière est une Chaffoteaux NIAGARA C 24 VMC EU installée en 2015.
Les pièces changées depuis (tartre important) est l'échangeur (à lamelles effectivement) l'ensemble des raccords souples, la soupape de sécurité en même temps que le groupe départ chauffage (sur les conseils d'un chauffagiste qui n'est pas venu finir les travaux).
En mode chauffage, la chaudière est remarquablement stable depuis l'échange de la soupape de sécurité.
En mode production ECS la pression au mano de la chaudière est aléatoire. Quand elle atteint la zone "rouge" je purge un peu pour la remmener à environ 2,5 bars. Mais du coup dès que la chaudière se refroidit, je me retrouve à environ 0,6/ 0,7 bars. La température ECS réglée sur 60° parait plus chaude que d'habitude au robinet.
Si je ne régule pas la pression en mode ECS la chaudière se met en défaut code 104 "anomalie débit chauffage" et une seule fois code 101 "surchauffe du circuit primaire", mais cela reste épisodique pour le moment et juste après la remise en eau suite au changement de pièces.
Le circulateur sanitaire tourne "rond" ainsi que la pompe (voyant vert fixe, pas de "raclement" à l'écoute).
Bref... je suis un peu désemparé.
Vu l'âge de la chaudière j'exclue les vases d'expansion mais...
Désolé pour la qualité de la photo, mais Chaffoteaux a (en plus) la bonne idée de coller ses étiquettes dans des endroits inaccessibles. Sinon ce serait trop simple...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 avril 2021 à 11:38
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vous excluez les vases d'expansion : pourquoi les vases, vous en avez combien ?
Vérifiez quand même la pression de gonflage (à froid et à vide) de ces vases. Sachant que leur pression doit se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Vous excluez les vases d'expansion : pourquoi les vases, vous en avez combien ?
Vérifiez quand même la pression de gonflage (à froid et à vide) de ces vases. Sachant que leur pression doit se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 avril 2021 à 16:05
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
Bonjour.
Il y a deux vases d'expansion sur cette chaudière : un tout à fait conventionnel et un vase d'expansion sanitaire. Je n'ai malheureusement aucun moyen de mesurer la pression.
Je tente de trouver une solution. Comble de bonheur, ils sont situés derrière le corps de chauffe...
Je vais tenter d'y accéder et voir s'il y a une valve quelque part... mais d’après les photos de pièces détachées, je ne le crois pas.
Je croise les doigts et les orteils...
Il y a deux vases d'expansion sur cette chaudière : un tout à fait conventionnel et un vase d'expansion sanitaire. Je n'ai malheureusement aucun moyen de mesurer la pression.
Je tente de trouver une solution. Comble de bonheur, ils sont situés derrière le corps de chauffe...
Je vais tenter d'y accéder et voir s'il y a une valve quelque part... mais d’après les photos de pièces détachées, je ne le crois pas.
Je croise les doigts et les orteils...
20 avril 2021 à 19:16
Réponse 5 du forum dépannage chaudières
Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
Bonjour.
Désolé d'avoir été un peu long mais j'ai pu vérifier les abllons: ils sont impeccables.
En revanche serait-il logique que mon problème soit lié à un souci de vanne distributrice?
Lorsque il y a une grosse demande d'ECS, j'ai une bonne quantité d'eau qui s'échappe par la soupape sanitaire, environ 1 litre à l'égout (et parfois même par le robinet de vidange sanitaire mais en quantité plus infime) mais cela arrive de façon aléatoire. Il arrive également, mais rarement, qu’après une grosse production d'ECS ma pression du circuit primaire baisse.
Sur ce modèle la vanne distributrice est actionnée par un petit moteur électrique juste suffisant. Ce serait, à mon avis, le point de liaison entre circuit primaire et secondaire qui expliquerait les variations de pression du circuit primaire. (en mode chauffage, tout est et reste normal). Un embouage excessif de la vanne ou une faiblesse du moteur pourraient être à l'origine de ce dysfonctionnement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Désolé d'avoir été un peu long mais j'ai pu vérifier les abllons: ils sont impeccables.
En revanche serait-il logique que mon problème soit lié à un souci de vanne distributrice?
Lorsque il y a une grosse demande d'ECS, j'ai une bonne quantité d'eau qui s'échappe par la soupape sanitaire, environ 1 litre à l'égout (et parfois même par le robinet de vidange sanitaire mais en quantité plus infime) mais cela arrive de façon aléatoire. Il arrive également, mais rarement, qu’après une grosse production d'ECS ma pression du circuit primaire baisse.
Sur ce modèle la vanne distributrice est actionnée par un petit moteur électrique juste suffisant. Ce serait, à mon avis, le point de liaison entre circuit primaire et secondaire qui expliquerait les variations de pression du circuit primaire. (en mode chauffage, tout est et reste normal). Un embouage excessif de la vanne ou une faiblesse du moteur pourraient être à l'origine de ce dysfonctionnement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.