Bonjour,
J'ai un souci avec ma chaudière Franco-Belge Beretta Idra exclusive 28 BVI. Je constate qu'alors que je mets la consigne ECS au minimum à 40°C, la chaudière uniquement en production ECS, la consigne est bien respectée.
Alors que quand le chauffage fonctionne par exemple en ce moment la nuit ou encore en journée, l'ECS monte à 60°C.
La sonde est bonne.
Je me demande si la vanne 3 voies commute bien à fond lors du mode chauffage et sinon comment corriger le problème.
Un conseil ? Merci.
J'ai un souci avec ma chaudière Franco-Belge Beretta Idra exclusive 28 BVI. Je constate qu'alors que je mets la consigne ECS au minimum à 40°C, la chaudière uniquement en production ECS, la consigne est bien respectée.
Alors que quand le chauffage fonctionne par exemple en ce moment la nuit ou encore en journée, l'ECS monte à 60°C.
La sonde est bonne.
Je me demande si la vanne 3 voies commute bien à fond lors du mode chauffage et sinon comment corriger le problème.
Un conseil ? Merci.
19 avril 2021 à 16:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
Bonjour,
Effectivement votre souci ressemble à un problème de vanne inverseuse, si c'est bien le cas il faudra la démonter et la nettoyer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Effectivement votre souci ressemble à un problème de vanne inverseuse, si c'est bien le cas il faudra la démonter et la nettoyer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 avril 2021 à 18:23
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
Bonsoir et merci de votre réponse.
Savez-vous si sur ce modèle le réglage est possible ou si c'est bien le nettoyage qui est la solution ?
Savez-vous si sur ce modèle le réglage est possible ou si c'est bien le nettoyage qui est la solution ?
19 avril 2021 à 19:35
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
Je précise ce soir que finalement la vanne semble bien fuir dans les deux positions.
Et autant ce matin en veille pour mode été, la température de 40°C était bien respectée. Autant en puisant abondamment tout à l'heure et toujours en mode été, elle est montée à pas loin de 50°C.
Est-ce normal ou en plus de la vanne 3 voies, la sonde serait elle-aussi à changer ?
A moins que le 50°C ne soit lié à la "surchauffe" de la partie haute du ballon alors que la sonde est placée au premier tiers de la hauteur. Ce qui ferait qu'en puisage la température de sortie n'est pas toujours celle de consigne et peut la dépasser. (?)
Et autant ce matin en veille pour mode été, la température de 40°C était bien respectée. Autant en puisant abondamment tout à l'heure et toujours en mode été, elle est montée à pas loin de 50°C.
Est-ce normal ou en plus de la vanne 3 voies, la sonde serait elle-aussi à changer ?
A moins que le 50°C ne soit lié à la "surchauffe" de la partie haute du ballon alors que la sonde est placée au premier tiers de la hauteur. Ce qui ferait qu'en puisage la température de sortie n'est pas toujours celle de consigne et peut la dépasser. (?)
19 avril 2021 à 22:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
- N°21330 : Bonjour. Problème chaudière Franco-Belge Beretta idra exclusive 28 BVI J'ai démonté et vérifié l'état, l'actionnement de la vanne 3 voies de cette chaudière. Tous les organes sont relativement propres et semblent en...
- 2. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul
- N°7243 : Bonjour, j ai une chaudière FRANCO BELGE. Je n'ai presque plus d'eau chaude, par contre le chauffage marche très bien. Après plusieurs contacts avec des chauffagistes je ne sais plus quoi penser quant à leurs divergences...
- 5. Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
- N°17652 : Bonjour et bonne année à tous, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge optima condens (fuel, qui date d'environ 5 ans), qui intègre un ballon d'eau chaude sanitaire. Après l'achat de ma maison nous avons fait faire des...
- 6. Panne ECS chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
- N°19222 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003. Aujourd'hui plus de production d'eau chaude. Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il...
- 7. Panne chaudière Franco Belge Beretta
- N°2492 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Beretta Idra exlusive 24 et depuis sa remise en route elle s'arrête et la veilleuse s'éteint toute seule et ne se remet plus en route si elle est réglée vers les 60 degrés. En...
- 8. Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000
- N°17860 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison depuis 2006, équipée d'une chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000. Nous avons du mal à trouver le mode d'emploi de la programmation de la température de la maison aux différentes...
- 9. Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000
- N°18770 : Bonsoir, Je possède une chaudière fuel de la marque Franco Belge Optima 3000 qui a environ une vingtaine d'années. Elle a toujours bien fonctionné (entretien courant de nettoyage + changement gicleur) tant en production...
- 10. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite